L Lutte skrev:
Man måste hängt här i något för att förstå referensen. Men kort summerat så hade en granne "råkat ha sitt hönshus inkopplat på en medlems hus
Haha ok.
 
Spabad då? Uppvärmt? Dygnet runt? Elpatron?
 
V Vector skrev:
Spabad då? Uppvärmt? Dygnet runt? Elpatron?
Spabadet är av märket hydropool som står på året om. Används ca en gång i veckan i cirka 1.5h. Inväntar svar från dem gällande förbrukning. Fanns inget i menyn på badet dessvärre.
 
Hur gamla är barnen?
Hur ofta badar ni spa? Hålls det varmt dygnet runt?
Hur många planr huset i?
Vattenburet i hela huset?
Garage?

Har du nyss köpt huset? Eller har du haft det flera år? I så fall, har förbrukningen varit samma alla år?

Finns det Energideklarstion?
 
Kolla på värmepumpen igen. Det finns "alltid" en meny med drifttider. Där kan man se hur många timmar kompressorn har kört, och hur många timmar den har kört tilskott. Tillskottet är ju vanlig elvärme, kompressordriften skapar typ 4ggr mer värmeenergi än du stoppar in elenergi.

Du behöver troligen ha en väldigt stor luftvärmepump för att värma ett så stort hus. Jag gissar att den kör igång tillskottsvärme ofta, när kompressordriften inte räcker.

Det kan också vara fel på den så att all värme kommer ifrån tillskottet.
 
L Låset skrev:
Hur gamla är barnen?
Hur ofta badar ni spa? Hålls det varmt dygnet runt?
Hur många planr huset i?
Vattenburet i hela huset?
Garage?

Har du nyss köpt huset? Eller har du haft det flera år? I så fall, har förbrukningen varit samma alla år?

Finns det Energideklarstion?
6 och 3 år, så små barn.
2 våningar plus källare. Alla plan har golvvärme förutom källaren som har 4 radiatorer, vattenburen.
50kvm varmgarage, men ingen värme påslagen där.

Har bott i huset i två år men tidigare år har varit något lägre, dock gjort mycket renoveringar. Topp till tå, så svårt att mäta under de perioder. Den energideklarationen som gjordes när vi flyttade in är inte relevant längre då fönster och allt är utbytt. I princip behöll vi bara skalet. Resten blåstes ut
 
Hur stor är vp? Med en eventuellt underdimensionerad vp lär elspets få gå in en del. Äreer anläggning dimensionerad för att ha 25 grader inne? Hur mycket är det man sägs spara per grad 5%? Prova att köra en mer "normal" innetemp på låt säga 21-21.5 grader och jämför din förbrukning, vintertid då.
 
Den höga värmen ger 25-30% högre förbrukning till uppvärmningen än mer normala 20-21 grader.
Så då är du nere i 22.000kWh inklusive spabadet, vilket verkar helt normalt med en luft-vatten VP.
 
  • Gilla
ViktorHg och 4 till
  • Laddar…
Hur mkt kw/dag i juni juli ca?
 
E Ecke16 skrev:
Hur stor är vp? Med en eventuellt underdimensionerad vp lär elspets få gå in en del. Äreer anläggning dimensionerad för att ha 25 grader inne? Hur mycket är det man sägs spara per grad 5%? Prova att köra en mer "normal" innetemp på låt säga 21-21.5 grader och jämför din förbrukning, vintertid då.
Vet inte om detta svarar på dina frågor?
Enligt LK så ska den palla av det
 
  • Mitsubishi Electric kontrollpanel som visar sammantställning av värmeinställningar och tider.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital display av en Mitsubishi Electric-enhet som visar temperatur och inställningar för värme och kyla.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmepump i pannrum med kopparledningar och styrenhet på väggen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Joakim Elfving Joakim Elfving skrev:
Hur mkt kw/dag i juni juli ca?
Se bifogad bild. Den till vänster är mitt hus under 2019, höger är min väns. Jämförde med hans nybyggda hus som iofs har 170kvm och bergvärme
 
  • Stapeldiagram över energiförbrukning i kWh från maj 2019 till april 2020 med jämförelse av faktisk och beräknad användning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Jämförelse av elanvändning i kWh mellan två hus under 2019 med procentuell skillnad.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Finns det nån märkplåt uppe på vp? Där brukar stå lite data om vp, storlek i kW osv
 
E Ecke16 skrev:
Finns det nån märkplåt uppe på vp? Där brukar stå lite data om vp, storlek i kW osv
Denna kanske?
 
  • Informationsetikett på en luft-till-vatten värmesystems cylinderenhet som visar tekniska specifikationer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Brukarbeteende hade i vårt fall stor inverkan. Flyttade in i stenhus från 2011 på 307 kvm för drygt ett år sedan. Bergvärme med golvvärme i hela huset.

Föregående ägare: 2 vuxna, 2 barn, 25 grader i angiven inomhustemperatur och en årsförbrukning om 28 000 kwh

Vår situation: 2 vuxna, 21 grader i inomhustemperatur och en årsförbrukning på 18 000 kwh. Vet ej om det faktum att vi också låtit genomföra service på bergvärmen påverkat vår förbrukning.
 
  • Gilla
Mr.Hammer och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.