En bekant ska installera en diskmaskin i köket men det saknas uttag.
Planen verkar vara att koppla via uttaget till kyl/frys... (som sitter på en 10A säkring)
Kan man helt sonika byta ut de de befintliga 3x 1,5 till 5x 1,5 och dosa av till separata uttag till kyl/frys och diskmaskin?

Har fluktat runt lite här på forumet och vissa anser att man inte får dela en trefasgrupp...
 
Jag tycker att det är bra lösning tänk bara på att märka väl
mvh tille
 
Och jag skulle undvika det om det finns en gnutta möjlighet till att dra fram en sep grupp till diskmaskinen.
 
Jag har gjort så hemma för tillfället. diskmaskin, kylfrys, vattenkokare och micro trivdes inte så bra på samma 10A. Men det blir väl att göra om när köket åker ut.
 
Varför undvika det ? svara gärna klart o tydligt o inte en massa dravel
mvh tille
 
tille1 skrev:
Varför undvika det ? svara gärna klart o tydligt o inte en massa dravel
mvh tille
Lossnar inkommande nolla så går saker sönder.
Backspänning i nollan borde väl också förekomma i ett uttag som är brutet.

//Patrik
 
Ja men då får det nog bli så. Risken är som ni säger att saker går sönder men märker man väl i centralen så går det nog bra.
Enklare än att dra utanpåliggande på betongväggarna.

Ja vi får se hur det blir i slutändan, tack för svaren.
 
Kylskåp drar väldigt lite ström så den borde kunna samsas med diskmaskinen, men målar man fan på väggen så sitter han där.

Protte
 
I en perfekt värld så ska man undvika att ha trefas-fördelade grupper i bostadshus.

Men i verkligheten så är detta ofta det enda praktiskt genomförbara alternativet! Man ska dock undvika att koppla flera faser i uttag (på X plint) pga att även lekmän får byta uttag. Då är det bättre med kopplingsklämmor bakom uttaget. Eller helst i en kopplingsdosa. Man ska också märka i centralen att det är en trefasgrupp, och helst ha en 3pol automatsäkring.
 
Citat" i en perfekt värld används inte trefas matningar i villor" Har lite svårt att förstå det faktiskt , Visst det kan bli fel men det kan det alltid bli så det är inget själ o visst man fick inte göra det förr men det är mycket man inte fick förr som man gör i dag
Varför ska man inte utnyttja att det går enkelt o bra o göra vissa saker utan att känna sig som en bov
mvh tille
 
Det finns vissa (teoretiska) risker med en 1.5mm2 3-fasgrupp som matar uttag - man vet ju inte vad som kommer att pluggas i dessa uttag. Om två av faserna belastas till max av otrevliga apparater som t.ex 17 datorer så kan nollan överbelastas. 1.5mm2 (avsäkrad med 10A) ger inte så stort utrymme om gruppledningen är infälld.
 
Tar inte faserna ut varandra om man har kopplat L1, L2, L3 så att det max blir den strömstyrka i nollan som det är i den högst belastade fasen?

Eller gäller det bara vid jämn belastning?

Eller är jag på en liten cykeltur?
 
Redigerat:
Inte om det är övertoner inblandade. Men risken för det är ganska liten om man inte kopplar in 27 datorer :)
 
Får skriva en notis om det i säkringsdisponeringen så ingen dum jävel proppar köket fullt med datorer. :)
 
Hej igen så då drar man fram det värsta som kan hända o säger o fy va hemskt
gör en riktig riskanalys vägin fördelar o simsalabim så kanske resonomanget ändrar sig
mvh tille
 