Blev nyfiken när "elmont" skrev:
Skulle gärna vilja se ett räkneexempel där utlösningsvillkoret beräknas.
Hur gör ni elektriker när ni kommer till en kåk? Tänkte mest på "matande nät och tranformator". Vilka data behövs och hur får ni fram datan?elmont skrev:
Skulle gärna vilja se ett räkneexempel där utlösningsvillkoret beräknas.
Du kan också begära in uppgifter från nätägaren vilken jordslutningsimpedans och förimpedans du har i avlämningspunkten, sedan är det bara att räkna sig in i anläggningen!fselin skrev:
Låt oss säga att du har 0,400 ohm i din anslutningspunkt och du önskar dra en kabel 300m och en area på 2,5mm2 och en säkring på 16A, så går du in i programmet Elvis eller i en tabell och kollar om detta uppfyller utlösningsvillkoren.Tony2 skrev:
Måste vara en stor flerdimensionell tabell om det nu är värdena ovan som ska finnas med - kommer till gör väl vilket material ledaren i kabeln har och säkringens karaktäristik, beroende på vad kravet för villkoret är...Gp skrev:
Om man börjar i andra änden: Vad är kravet som ska uppfyllas? Är det flera parametrar som innefattas i kravet, dvs "utlösningsvillkoret"?
Om någon har något exempel på lager, berätta gärna!
/Rob
Frågan har ventilerats många gånger tidigare, det handlar helt enkelt om hur lång tid det får ta för säkringen att "lösa ut". Det är lite besvärligt att själv räkna fram värdet så man använder färdiga tabeller eller nått av dom utmärkta dataprogram som finns att tillgå, sök på forat så hittar du svaren.
Till gravedigger, att utlösningvilkoret är uppfyllt tror jag inte ingår i den dokumentation som skall överlämnas. Det skulle innebära att man var tvungen att mäta och registrera alla uttag/förbrukningspunkter i en anläggning för värdet blir olika vid olika kabellängder. Och ganska ointressant för brukaren, den som har det största intresset är den som planerar anläggningen och tex vill veta vilken typ av säkring som skall användas, om man kan ha typ C eller typ B tex.
Till gravedigger, att utlösningvilkoret är uppfyllt tror jag inte ingår i den dokumentation som skall överlämnas. Det skulle innebära att man var tvungen att mäta och registrera alla uttag/förbrukningspunkter i en anläggning för värdet blir olika vid olika kabellängder. Och ganska ointressant för brukaren, den som har det största intresset är den som planerar anläggningen och tex vill veta vilken typ av säkring som skall användas, om man kan ha typ C eller typ B tex.
Och en följd av detta resonemang blir alltså att om mitt hem är utrustat med B-säkringar så är det inte alls att bara byta dom mot C, utan att kontrollera utlösningsvillkoret igen...elmont skrev:
(När man har problem med att startströmmen på någon utrustning är för hög)
Mycket att tänka på hela tiden...
Jag vet inte hur andra gör men i dom anläggningar som jag har "bestämt" hur det ska vara, använder jag C-säkringar om inte det av nån anledning krävs att det ska vara B-säkringar. Och om jag använder B får jag göra kunden uppmärksammad på att han/hon kanske måste köpa "rätt" apparter och varför det är så.
Men jag vet att många struntar i "hur det ska va" och använder fel säkring och även sätter i 13 A för att kunden ska bli "nöjd och tyst".
Men jag vet att många struntar i "hur det ska va" och använder fel säkring och även sätter i 13 A för att kunden ska bli "nöjd och tyst".
Gp skrev:
Hur rent praktiskt mäter man upp 0,400 ohm i anslutnings punkt