Hej.
Har kommit över ett gammalt militärt elverk som skall leverera 5kVA och på det finns ett 3-fasuttag och ett vanligt 1-fasuttag (+ ett 12-voltsuttag).

Jag tänkte koppla in det i fasadmätarskåpet och har förberett allt enligt konstens alla regler, d.v.s. satt in en reservkraftsomkopplare och ett 3-fasuttag o.s.v. (och ja, behörig elektriker gjorde jobbet :)

Men när vi testade så var det ~125 volt mellan alla faser och nolla? Det var 220 volt mellan faserna men det hjälpte inte mig så mycket.

Nu undrar jag om det skall vara så? Och kan man "bygga om" elverket så det kan leverera 380 volt?

Det är en stor pjäs på 610 kg och det har gått 30 timmar enligt räkneverket...

Tacksam för svar.
/Mikael S
 
  • 20120108155.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Norsk 3Fas :D Inom firmaGrön kör man mycket 1fas laster och för att fördela lasten lättare så beställde man fasspänning 230V när dessa togs fram.

Vissa generatorer kan man koppla om D/Y på, men då får du 400V fasspäning, men ingen nolla.
Oftast rätt värdelöst i hemmabruk mao.
 
Kanske också skall tillägga att det står i alla papper att den skall kunna leverera 3x220 volt. Det står alltså ingenstans att den skall kunna ge 380 volt....
 
Försiktigt, har du inga snygga sinuskurvor på strömmen kan den kvadda din hemelektronik om du kopplar in den på hemma nätet
 
Du får väl skaffa en stor transformator. Eller så kan du varva upp den så att du får 380V vid 87 Hz.

Jag trodde att CEE-don var färgkodade så att röd innebär 400V och blå innebär 230V. Har det suttit något annat där tidigare?

Erik
 
Det har troligen suttet ett 4poligt blått CEE tidigare.
Vi hade iaf såna centraler till våra radiohytter i lumpen.
 
Äldre svenska militära saker var generellt byggda för 3*220V. Då det civila elnäten blev
220/380V fick många militära sambandshytter och liknande transformatorer för att kunna
matas från yttre elnät. Exempel på det var de gamla Ra620 sändarvagnarna som hade ett
elverk med VW-motor som lämnade 220 V huvudspänning till det interna elsystemet plus
en gigantisk trafo för nätdrift. Det fanns några få elverk som klarade både 230V och 400V huvudspänning.
 
Ett tips om du kommer dithän att du behöver en transformator för att få ordning på spänningen från detta elverk:
(vilket är ganska troligt)
Åk till närmsta skrothandlare och se om de har några större, skrotade CNC-maskiner. Dessa maskiner har nästan alltid en rejäl transformator i botten på elskåpet för att kunna kopplas in på all världens olika elsystem. Transformatorer med många uttag på varje lindning för att kunna anpassa olika spänningar till varandera.
För att få något som funkar bör du dock försöka få tag på någon som kan industriel till hjälp. Det är inte givet att din lokale kulo-spikare är så hemma på transformatorer.
 
  • Gilla
Nyfniken och 3 till
  • Laddar…
Nu har jag kollat på ritningarna (har all dokumentation till elverket, vilket är ganska kul) och det stämmer nog som corre skriver, det har suttit ett 4-poligt CEE-don där istället för det som sitter där nu.

Tack för tipset PNO, jag skall höra mig för lite. Jag har en kompis som jobbar en del med el som rör automationsanläggningar.

Men om han inte han vet så är frågan om det lättaste inte är att sälja "gigantburken" och köpa ett nytt elverk som kan leverera 3-fas direkt. Det verkar som det finns ett visst sug efter gamla militära elverk, bra delar och mitt har som sagt bara gått ~30 timmar. Det blev konserverat 1985 när det hade gått 13 timmar. Jag har bara bytt batteri.
 
  • Gilla
jostsweden
  • Laddar…
Finns tyvärr rätt många av dessa till salu, verkar som just bristen på 3fas gör att dom är oattraktiva.
Till rätt pris hade jag kunnat tänka mig ett, går ju utmärkt att driva allehanda hushållsprodukter på det, och det är ju "grön kvalite" på spänningen.

Även om man kör med trafo för 400V, så finns ju bristen på Nollan att ta hänsyn till


PS för försökt sälja dessa i evigheter...
http://www.ps.nu/auktion/elmopeder-elverk-svenljunga/
 
Undrar just om det inte finns någon UPS modell som kan äta 3x230VAC på primären och lämna 3x400.
Sitter ju inverts i de flesta nu, och låter man bara bli baypassfunktionerna så skulle det fungera.
 
Man kan ju alltid 3-faslikrikta utgången och få en hyfsat bra 311 Vdc som man sedan kör in i en stor 3-fas inverter gjord för batteribackup.
 
Som jag tolkade första inlägget finns det nolla från elverket. Dessutom går det att ha nolla på sekundärsidan av en transformator även om det inte finns på primärsidan.

UPS-spåret låter dyrt. Det behövs en transformator i UPS:en också även om den kan vara fysiskt mindre.
 
Mycke_nu, invertern kan inte heller höja spänningen utan en transformator.
 
Givetvis, men den blir som sagt bra mycket mindre.
 