24 331 läst · 193 svar
24k läst
193 svar
Varför går säkring + huvudströmbrytaren varje gång häll sätts igång?
Så du har diazed (porslinssäkringar) inne också?
Och du kan bekräfta (än en gång) att säkringarna bara går om kaffekokaren är påslagen också?
Och kaffekokaren sitter på en annan säkring än spisen?
Bara så att vi har alla förutsättningar korrekta.
Och du kan bekräfta (än en gång) att säkringarna bara går om kaffekokaren är påslagen också?
Och kaffekokaren sitter på en annan säkring än spisen?
Bara så att vi har alla förutsättningar korrekta.
Ok, konstigt då med bara 16 A 1-fas huvudsäkring. Kanske ett väldigt gammalt hus? På fakturan ska det stå vilket elabonnemang och säkring man betalar till elnätsföretaget. Kan vara bra att kolla upp det.
Fint att du köpt många extra säkringar. De kan snabbt gå åt när man börjar prova olika saker. Säkringen i el-centralen inne i lägenheten är alltså också porslinsproppar?
Fint att du köpt många extra säkringar. De kan snabbt gå åt när man börjar prova olika saker. Säkringen i el-centralen inne i lägenheten är alltså också porslinsproppar?
Nej det är en helt vanlig el-central med sånna spakar som ramlar ner.J Josth skrev:Ok, konstigt då med bara 16 A 1-fas huvudsäkring. Kanske ett väldigt gammalt hus? På fakturan ska det stå vilket elabonnemang och säkring man betalar till elnätsföretaget. Kan vara bra att kolla upp det.
Fint att du köpt många extra säkringar. De går snabbt åt när man börjar prova olika saker. Säkringen i el-centralen inne i lägenheten är alltså också porslinsproppar?
Inga porslinssäkringar inne.pacman42 skrev:
Igår provade jag att köta kaffebryggaren också som höger platta, det gick men plattan blev aldrig varm. Den vara stod på effekt 9. Så antar att det är hällen?
Ok, automatsäkringar. De kommer normalt att lösa mycket snabbare än huvudsäkringen som har ett "trögare" beteende.Jennie Johansson skrev:
Om då din Moccamaster måste vara igång också för att huvudsäkringen skall lösa ut så är det den totala effekten som är problemet och det kommer du inte att kunna komma runt.
Stäng av eller skruva loss säkring till hällen, är det något annat som inte fungerar när den säkring är på.Jennie Johansson skrev:
Testa hällens höger främre platta om den fungerar som den ska sedan testa höger bakre om den fungerar som den ska.
Då kan man konstatera om hällen fungerar som den ska.
Även testa bägge samtidigt utan att bryggaren är igång om de fungerar då.
Vet inte vilket elbolag du har, men så här visar Vattenfall det på sin räkning:Jennie Johansson skrev:
https://www.vattenfalleldistribution.se/kund-i-elnatet/faktura/fakturaforklaring/
Klicka på “baksida” och kolla vid 5:an, under avtal.
Låter som att den plattan har gett upp och kan ha varit anledningen varför din säkring i lgh har löst utJennie Johansson skrev:
1.
Koppla ur kaffebryggaren, det är möjligen fel i den. Om det hjälper, har det mest troligt "fusk" dragits en fas till det uttaget från samma fas som hällen sitter på.
Eftersom häller är en induktiv last så kan det kan gå backström genom bryggaren då och är det isolerings fel i den så kan(ska) det lösa ut säkringen.
2.
Byggarna kan ha kopplat in sig på de grupper som spisen ligger på. Om du har haft fuktskada så kanske dom har en tork som går, då blir det med säkerhet överbelastning.
Koppla ur kaffebryggaren, det är möjligen fel i den. Om det hjälper, har det mest troligt "fusk" dragits en fas till det uttaget från samma fas som hällen sitter på.
Eftersom häller är en induktiv last så kan det kan gå backström genom bryggaren då och är det isolerings fel i den så kan(ska) det lösa ut säkringen.
2.
Byggarna kan ha kopplat in sig på de grupper som spisen ligger på. Om du har haft fuktskada så kanske dom har en tork som går, då blir det med säkerhet överbelastning.
Varför läser du inte tråden innan du skriver?Lord PJ skrev:
1.
Koppla ur kaffebryggaren, det är möjligen fel i den. Om det hjälper, har det mest troligt "fusk" dragits en fas till det uttaget från samma fas som hällen sitter på.
Eftersom häller är en induktiv last så kan det kan gå backström genom bryggaren då och är det isolerings fel i den så kan(ska) det lösa ut säkringen.
2.
Byggarna kan ha kopplat in sig på de grupper som spisen ligger på. Om du har haft fuktskada så kanske dom har en tork som går, då blir det med säkerhet överbelastning.
Då hade du förstått att dina kommentarer är goddag yxskaft å tillför absolut noll.
Tror det är konstaterat nu att ena plattan till hällen är anledningen varför säkringar har löst utLord PJ skrev:
1.
Koppla ur kaffebryggaren, det är möjligen fel i den. Om det hjälper, har det mest troligt "fusk" dragits en fas till det uttaget från samma fas som hällen sitter på.
Eftersom häller är en induktiv last så kan det kan gå backström genom bryggaren då och är det isolerings fel i den så kan(ska) det lösa ut säkringen.
2.
Byggarna kan ha kopplat in sig på de grupper som spisen ligger på. Om du har haft fuktskada så kanske dom har en tork som går, då blir det med säkerhet överbelastning.
Klicka här för att svara