Här finns Ingen fjärrvärme, surt men sant.
 
Hade "standard-bvp" i förra huset, aldrig mer. Trots nya fina kopparrör så blir det för stor skillnad mellan av/på så rören behövde "röra" på sig. Försökte vidga genomföringar där ljud som värst men svårt. Nu pump med variabel kompressor, inga problem med missljud
 
Tror detta är ett vanligt problem i äldre hus som tidigare hade jämnare temperatur i radiator kretsen än vad man får med en värmepump...... känns som öppna/justera är enklaste lösningen om man inte står ut med knäppningarna (jag retade mig på det i vårt hus första vintern efter byte från olja till värmepump...men "hör inte problemet längre...15 år sen nu..),dock så verkar du ha värre ljud än jag har i vårt hus....
 
Jag hade det problemet i en av lägenheterna. Monterade en bufferttank men det knäppte fortfarande. Installatören kunde ej ordna upp det. Men jag har element med en reglerbar strypning för flödet. Jag öppnade upp den två varv och då försvann knäppandet.
 
T T7 skrev:
Tror detta är ett vanligt problem i äldre hus som tidigare hade jämnare temperatur i radiator kretsen än vad man får med en värmepump......
Kan inte påstå att det var jämnare temperatur i radiatorkretsen förr. Hade man t.ex. en CTC olje/ved-panna med manuell shunt från mitten av 60-talet så smällde det ordentligt när man ökade eller minskade shunten något steg eller två. Hade man dåtidens senaste automatik var det Honeywell rumstermostat med klockstyrning och den styrde cirkulationspumpen på/av via en trefas kontaktor. Det smattrade rejält i värmerören varje gång automatiken slog till eller från cirkulationspumpen. Vi rev ut det efter mindre än ett år och körde manuellt istället följande 40 år innan det blev fjärrvärme. Med manuell reglering kunde man i alla fall styra tidpunkten för smattrandet. Tror att vissa rörisar på den tiden borrade för snålt i golvbjälkarna och infästningarna var för hårda så järnrören hamnade i spänn.
 
  • Gilla
elpinnen
  • Laddar…
H
Är lika för mig i mitt hus.
Är värst på tidigt på hösten när värmen börjar gå på lite. Aldrig problem senare under vinter osv när den kör full värme
 
H Hallerudsbo skrev:
Är lika för mig i mitt hus.
Är värst på tidigt på hösten när värmen börjar gå på lite. Aldrig problem senare under vinter osv när den kör full värme
Samma här, hörs på våren/hösten när LVVP inte levererar värme konstant, men bara "punktvis". Jag har funderat i flera år på att leta upp dom genomföringer där det är värst och försöka åtgärda, men det verkar alltid hamna långt ner på att-göra-listan...
 
J Josth skrev:
Kan inte påstå att det var jämnare temperatur i radiatorkretsen förr. Hade man t.ex. en CTC olje/ved-panna med manuell shunt från mitten av 60-talet så smällde det ordentligt när man ökade eller minskade shunten något steg eller två. Hade man dåtidens senaste automatik var det Honeywell rumstermostat med klockstyrning och den styrde cirkulationspumpen på/av via en trefas kontaktor. Det smattrade rejält i värmerören varje gång automatiken slog till eller från cirkulationspumpen. Vi rev ut det efter mindre än ett år och körde manuellt istället följande 40 år innan det blev fjärrvärme. Med manuell reglering kunde man i alla fall styra tidpunkten för smattrandet. Tror att vissa rörisar på den tiden borrade för snålt i golvbjälkarna och infästningarna var för hårda så järnrören hamnade i spänn.
Du har säkert rätt där....hade ingen automatik alls på vår gamla panna utan bara en manuell shunt...dock så blev knäppningarna mycket värre efter bytet till värmepump hemma hos oss...kan oxå hålla med om att problemet är större när man sätter på värmen på höstkanten,sen upplever jag att det blev bättre när jag monterade en inomhus givare till värmepumpen....
 
Med shuntautomatik försvinner problemet då en jämnare temp på vattnet blir, inga snabba höjningar/sänkningar kommer att bli,
särskilt vår och höst, har aldrig upplevt knäppningar på GV
 
Lägg gärna ut en bild på din inkoppling av "knäpptank" kunde vara intressant att se hur dom har gjort !
Och är det bara varje gång det växlar från varmvatten till radiator !
 
Den övre går ut från pumpen och den nedre går till elementen.
 
  • Kopparledningar för uppvärmning anslutna till pump och element i ett pannrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kopparrör i en VVS-installation, ett rör ansluter till en pump och ett till element, intill en energimärkt enhet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Marcussjogren
  • Laddar…
Seriösa installatörer brukar alltid ansluta vp med flexibla rör till värmesystem för att undvika missljud och vibrationer. Detta hjälpte dock inte hos mig då missljuden låg längre bort i systemet med för trånga genomföringar av kopparrör i huskroppen. I nuvande hus har jag dragit och borrat allt själv med pex (lk) och därmed ljudlöst ☺️
 
M
Jockeikax Jockeikax skrev:
Den övre går ut från pumpen och den nedre går till elementen.
Den nedre kommer ut från botten på tanken antar jag? I så fall ser jag iaf inga konstigheter med den installationen, det borde ha den effekt som önskas.

Har du kunnat göra något samband mellan att den tillverkar varmvatten eller något sådant?
 
Det har jag inte tänkt på, du menar ventilen som skiftar mellan vv beredaren och värmedelen?
 
När VP gör VV så går tempen upp rätt bra och när ventilen slår över till systemet så kommer det en skvätt med hetvatten ut, då kan det bli knäpp i rören, normalt på många VP-installationer, ventilen skulle gå lite saktare så försvann otyget med knäpp, nu slår den om på kanske 10 sekunder
 
  • Gilla
elpinnen
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.