Har precis installerat Bergvärme och upptäckte att den övre lilla röda lampan blinkar nu. Har inte sett att den gjort det tidigare!? Vad registrerar den? Mätaren är en Telvent med vippbrytare! Markeringen under lampan säger "1000 imp/kvarh".
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 119 inlägg
Lampan visar ditt effektuttag just nu. "1000 imp/kvarh" betyder att lampan blinkar 1000 gånger för varje kilowattimme som du förbrukar. Dvs tar det t.ex 30 minuter för den att blinka 1000 gånger så förbrukar du 2kW i snitt under denna halvtimme.
Enheten "var" är dock märklig - den skulle betyda att lampan endast mäter den reaktiva effekten!? Om du aldrig har sett denna lampa blinka förut så kanske det kan va så? Hittar inget brux till den på nätet. Vattenfall har en pdf som bara säger att lampan visar förbrukningen.
Enheten "var" är dock märklig - den skulle betyda att lampan endast mäter den reaktiva effekten!? Om du aldrig har sett denna lampa blinka förut så kanske det kan va så? Hittar inget brux till den på nätet. Vattenfall har en pdf som bara säger att lampan visar förbrukningen.
ja den mäter endast reaktiv effekt.
en bergvärmepump drar ganska mycket reaktiv effekt i förhållande till övriga hushållsmaskiner som oftast är resistiva.
fan tro't om elbolagen snart börjar ta betalt för reaktiv effekt av vanliga konsumenter också, nu när dom har fixat så fina mätare som kan dela upp förbrukningen i så många beståndsdelar...q(;^
p
jag som har luftvärmepumpar är också en förbrukare av reaktiv effekt.
har du bara en glödlampa kopplad till mätaren så kommer aldrig nämnda lampa att blinka.
en bergvärmepump drar ganska mycket reaktiv effekt i förhållande till övriga hushållsmaskiner som oftast är resistiva.
fan tro't om elbolagen snart börjar ta betalt för reaktiv effekt av vanliga konsumenter också, nu när dom har fixat så fina mätare som kan dela upp förbrukningen i så många beståndsdelar...q(;^
jag som har luftvärmepumpar är också en förbrukare av reaktiv effekt.
har du bara en glödlampa kopplad till mätaren så kommer aldrig nämnda lampa att blinka.
magnetiseringen på en motor drar lite rektivt. typ nån procent av aktiv effekt, men visst har du kapacitiv last hemma ochså? då motverkas ju dom. o det är kraftbolagen som ansarar för den reaktiva balansen i nätet så dom ökar o minska den reaktiva balansen i sina generatorer så inte spänningen stiger eller sjunker. inget som man kan ta betalt för än mindre något som drabbar slutkund. gissar att man mäter det endast för ta betalt endast för den aktiva effekten I*U* cosfi. o inte den skenbara effekten I*U. ps stora industrier har kapacitiva och induktiva batterier för att motverka sitt eget nätområdes spänningsfall. har dom inte det blir dom straffade ekonomiskt pga kraftbolaget måste sätta upp tex kapacitiva batterier för att upprätthålla god kvalite ds
Redigerat:
Det finns goda anledningar för elbolagen att debitera för den reaktiva effekten då strömmen ger upphov till förluster i transmissionsnätet. I slutändan drabbar det oss alla i form av högre nätavgifter och energikostnader.
Elbolagen kopplar ju in/ur egna reaktorer på elnätet under perioderna då industrin går på högvarv resp lågvarv, detta gör ju att en mätning av den privata sektorns nyttjande av reaktiv last blir intressant för att se hur fördelningen nyttjas.
Ledningsnäten måste ju faktiskt anpassas för de högsta strömmar som passerar i dem oavsett vilken effekt som i slutändan nyttjas!
Ledningsnäten måste ju faktiskt anpassas för de högsta strömmar som passerar i dem oavsett vilken effekt som i slutändan nyttjas!
jag har en fråga isåfall till er som tror att det kommer kosta pengar att ha en reaktiv obalans i hushållet.
Vad kostar det att motverka reaktiv effekt?
orkar inte ens gå in på djupet på den här frågan. då tråden eg. handlar om nåt annat. kort kan man säga kanska lite självsäkert men självklart det finns ingen chans i världen att dom skulle kunna ta betalt av kunderna för reaktiv last.
Vad kostar det att motverka reaktiv effekt?
orkar inte ens gå in på djupet på den här frågan. då tråden eg. handlar om nåt annat. kort kan man säga kanska lite självsäkert men självklart det finns ingen chans i världen att dom skulle kunna ta betalt av kunderna för reaktiv last.
Man sätter en kondensator.
Alltså, aktiv effekt är när strömmen och spänningen är på samma sida om nollsträcket samtidigt (vi har växelspänning, och således också växelström, den växlar mellan + och - kan man säga).
När man sätter spolar (induktanser) eller kondensatorer (kapacitanser) i belastningen så flyttar strömmen på sig, den kommer tidigare eller senare än spänningskurvan. Detta leder till att strömmen kan vara negativ samtidigt som strömmen är positiv eller tvärt om. Eftersom spänningen x strömmen = effekten så gör den biten av strömmen som "hamnar på andra sidan" att effekten vid dessa tillfällen är negativ i uträkningen. Med andra ord tex +230 V x -1 A = -230 W.
Dock använder ju apparaten fortfarande den här effekten, det är du som ska betala för den. Det begrep inte dom gamla elmätarna, men det gör dom nya.
Detta är den reaktiva effekten.
Alltså, aktiv effekt är när strömmen och spänningen är på samma sida om nollsträcket samtidigt (vi har växelspänning, och således också växelström, den växlar mellan + och - kan man säga).
När man sätter spolar (induktanser) eller kondensatorer (kapacitanser) i belastningen så flyttar strömmen på sig, den kommer tidigare eller senare än spänningskurvan. Detta leder till att strömmen kan vara negativ samtidigt som strömmen är positiv eller tvärt om. Eftersom spänningen x strömmen = effekten så gör den biten av strömmen som "hamnar på andra sidan" att effekten vid dessa tillfällen är negativ i uträkningen. Med andra ord tex +230 V x -1 A = -230 W.
Dock använder ju apparaten fortfarande den här effekten, det är du som ska betala för den. Det begrep inte dom gamla elmätarna, men det gör dom nya.
Detta är den reaktiva effekten.
tack för den utförliga beskrivningen. som jag ser det så blir det hellre billigare när mätaren kompenserar för den skenbara effekten. den reaktiva "energin" utför ju inget arbete. således kostar det inget att förskjuta spänning o ström. (det går ju inte mer vatten i en vattenkraftstation för att spånningen på nätet är hög eller låg) enda anledningen varför man vill mäta kvarh måste ju vara för att kunna dra ifrån det från kvah.
Vanliga dödliga betalar inte för reaktiv effekt. Lite olika hos nätbolagen, men de mäter reaktivt vid mätarsäkringar över ca 200A, förbrukar man "för mycket" reaktivt får man betala en slags straffavgift. Vissa företag ánsluter egna kondensatorbatterier för att komma undan dessa avgifter.