V vass skrev:
Hm okej så det är svårt att få ut något vettigt från det? Ja Manöverspolens effekt kommer inte variera beroende på om VB värmer eller inte antar jag Nej ?
Jag köpte den nu på BF för 899, och den kan styra 4 utgångar. Kanske hade kommit undan lite billigare med 4 stycken shelly 1, men hade inte blivit så mycket billigare. Är kontaktorerna som är det dyraste :(
En Shelly 3EM är ju ganska dyr, verkar ligga på 1150. Blir lite för dyrt att ha det på varje för att mäta förbrukningen. Men kanske får bli en på VB iaf
Ja

Nej

Du kan ju köra du på 1 st 3EM och lägga den före alla kontaktorer, då får du totalmätning på VB och alla element. Eller så kör du 2 st, 1 till VB och 1 st till gruppen med alla element. 3EM kan ju också styra resp kontaktor direkt, så då hade du inte behövt någon 4PM alls. Men eftersom den redan är inköpt kan du ju ha den till något annat i stället.
 
Ok tack för infon. 4PM är oöppnad så går ju att skicka tillbaka. Ja ett alternativ är 2 stycken 3EM, ett litet problem är att det är 3 grupper med element som jag helst vill styra var för sig. Men för att mäta med 3EM så är det väl klämmor man sätter runt kabeln, hur många kablar får plats i en klämma? Säg som nu, när man har 3 olika grupper för elementen (att då menar jag att en grupp är på 400V, dvs 2 faser, alltså total 6 stycken säkringar i elcentralen), kan jag använda en 3EM för att mätta effekten på alla dem?
 
V vass skrev:
Ok tack för infon. 4PM är oöppnad så går ju att skicka tillbaka. Ja ett alternativ är 2 stycken 3EM, ett litet problem är att det är 3 grupper med element som jag helst vill styra var för sig. Men för att mäta med 3EM så är det väl klämmor man sätter runt kabeln, hur många kablar får plats i en klämma? Säg som nu, när man har 3 olika grupper för elementen (att då menar jag att en grupp är på 400V, dvs 2 faser, alltså total 6 stycken säkringar i elcentralen), kan jag använda en 3EM för att mätta effekten på alla dem?
Okej, vill du styra dem var för sig kan du ju använda din 4PM för att styra kontaktorerna, och bara använda 3EM för att mäta totalen för alla 3 grupper. Det är ju lite överkurs med mätningen i 4PM, den har du ju ingen större nytta av som du själv konstaterat. Men har du ändå köpt den kan du ju använda den.

Sitter elementgrupperna bland resten av grupperna i centralen, eller har den en liten egen kapsling? Ibland brukar det sitta en lite mindre central bredvid den stora, med en egen huvudbrytare. Då kan du klämma 3EM klämmorna precis efter den "elementhuvudbrytaren". Men sitter de grupperna i den stora centralen kan du även lägga in fler ledare i samma klämma, så länge du lägger dem åt samma håll genom klämman, och att de tillhör samma fas. Du lägger alltså de båda L1 i samma klämma, båda L2 i samma och tillsist alla L3 i samma klämma. Det är kanske inte så man brukar göra, men det ska fungera.

Klämmorna är rätt stora och klumpiga, hålet för ledarna är ca 16x16 mm (med lite rundade hörn), så inga problem att få in flera ledare i samma klämma.
 
  • Gilla
vass
  • Laddar…
Hallå!
En liten snabb fråga bara.
Köpte en Shelly dimmer 2 till min taklampa med 5 stycken dimmbara LED 3,4 watt . Kopplad enligt schemat, utan neutral(har ingen framdragen)
Gick dock inte så bra. Den blinkade rött direkt, misstänker ”Overload” Går det att återställa den själv eller är det bara att lämna tillbaka den?
Lite misstänksam att någon annan har testat dimmern med tanke på att förpackning såg ut att varit öppen tidigare 🤔
 
K Kondiskungen skrev:
Hallå!
En liten snabb fråga bara.
Köpte en Shelly dimmer 2 till min taklampa med 5 stycken dimmbara LED 3,4 watt . Kopplad enligt schemat, utan neutral(har ingen framdragen)
Gick dock inte så bra. Den blinkade rött direkt, misstänker ”Overload” Går det att återställa den själv eller är det bara att lämna tillbaka den?
Lite misstänksam att någon annan har testat dimmern med tanke på att förpackning såg ut att varit öppen tidigare 🤔
Överlast låter väl inte så troligt ? Kör du utan nolla behöver du ha minst 20w last står det på ett ställe, och det kommer du ju inte riktigt upp i. Samtidigt står det minst 10w på ett annat ställe. Skruva ur en av ledlamporna och skruva dit en vanlig glödlampa om du har liggande så du får upp lasten lite och se om den fungerar då.

Fungerar det då så är väl alternativen:
Stoppa i kraftigare dimbara led
Installera en Shelly bypass
Dra fram nolla, eller flytta upp dimmern till tex takdosan, där har du ju nolla
 
  • Gilla
RoAd
  • Laddar…
J Jsson83 skrev:
Överlast låter väl inte så troligt ? Kör du utan nolla behöver du ha minst 20w last står det på ett ställe, och det kommer du ju inte riktigt upp i. Samtidigt står det minst 10w på ett annat ställe. Skruva ur en av ledlamporna och skruva dit en vanlig glödlampa om du har liggande så du får upp lasten lite och se om den fungerar då.

Fungerar det då så är väl alternativen:
Stoppa i kraftigare dimbara led
Installera en Shelly bypass
Dra fram nolla, eller flytta upp dimmern till tex takdosan, där har du ju nolla
Tack för input!😊👍🏻
Ja det är konstigt som du nämnde angående lasterna utan nollan. 🤔Mer på de flesta sidorna nämns det 10 W. Mina Led lampor är ju på 17 Watt.
Kanske skall testa vanliga glödlampor som du nämnde-men kan man verkligen blanda både LED o glödlampor ihop?
Sedan ditt tips på sätta den i takdosan har jag övervägt, men tråkiga med det blir att ingen gäst kan kontrollera lampan med en fysisk knapp

Sedan en annan konstig sak med dimmern är att jag försökt reseta dimmern utan att den reagerar överhuvudtaget. Enligt beskrivningen skall man tända/släcka 5 gånger i följd inom en minut efter den fått ström. Sedan skall ett klickande ljud höras när den återställs men det gör det inte.
Inget ljud eller tillstymmelse till liv🤔kanske är fel på den iallafall
 
K Kondiskungen skrev:
Sedan ditt tips på sätta den i takdosan har jag övervägt, men tråkiga med det blir att ingen gäst kan kontrollera lampan med en fysisk knapp
Det blir väl ingen skillnad? Du har väl en tändtråd från strömbrytaren till lampan?
 
  • Gilla
Jsson83
  • Laddar…
K Kondiskungen skrev:
Tack för input!😊👍🏻
Ja det är konstigt som du nämnde angående lasterna utan nollan. 🤔Mer på de flesta sidorna nämns det 10 W. Mina Led lampor är ju på 17 Watt.
Kanske skall testa vanliga glödlampor som du nämnde-men kan man verkligen blanda både LED o glödlampor ihop?
Sedan ditt tips på sätta den i takdosan har jag övervägt, men tråkiga med det blir att ingen gäst kan kontrollera lampan med en fysisk knapp

Sedan en annan konstig sak med dimmern är att jag försökt reseta dimmern utan att den reagerar överhuvudtaget. Enligt beskrivningen skall man tända/släcka 5 gånger i följd inom en minut efter den fått ström. Sedan skall ett klickande ljud höras när den återställs men det gör det inte.
Inget ljud eller tillstymmelse till liv🤔kanske är fel på den iallafall
Dimmern har väl inget relä som kan låta?
 
  • Gilla
Jsson83 och 1 till
  • Laddar…
snaggletooth snaggletooth skrev:
Dimmern har väl inget relä som kan låta?
Jaså🤔Enligt beskrivning skall det klicka, ja det kanske är så att jag läste på fel produkt
 
useless useless skrev:
Det blir väl ingen skillnad? Du har väl en tändtråd från strömbrytaren till lampan?
Men det blir väl problem för mig att styra dimmern med appen om någon bryter med strömbrytaren på väggen ?eller tänker jag fel🥹
 
Ja, du tänker fel. Utgången från strömbrytaren kopplas till ingången på Shellyn oavsett om Shellyn sitter i samma dosa som brytaren, eller samma dosa som lampan.
Men det förutsätter att det finns obruten fas uppe vid lampan. Annars kanske det finns nån annan dosa på vägen där både tändtråd, fas och nolla passerar.
 
  • Gilla
Jsson83
  • Laddar…
useless useless skrev:
Ja, du tänker fel. Utgången från strömbrytaren kopplas till ingången på Shellyn oavsett om Shellyn sitter i samma dosa som brytaren, eller samma dosa som lampan.
Men det förutsätter att det finns obruten fas uppe vid lampan. Annars kanske det finns nån annan dosa på vägen där både tändtråd, fas och nolla passerar.
Ok! Du har rätt 😊
Men…frågan är om det blir för trångt och varmt i denna välfyllda dosa. Kanske går det att koppla den i lampans takkopp istället?
 
  • Elskåp med öppen kabeldragning, etiketter för L, N, och jord, vägguttag nära montage.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elinstallation med väggdosor, kablar och anmärkningar skrivna på väggen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
B
Verkar som att Shelly stängt av möjlighet till enklare automationer på lokalt WiFi, ex strömställare för en shelly som styr en annan shelly kopplad till lampa. Tidigare fungerat med WAN-kabel urdragen till router men nu fungerar detta endast med internet.

Någon annan som kan bekräfta detta?
 
Nu kör ju jag mina Shelly via HA som fungerar lokalt men jag förutsätter att ifall du sätter din I/O action till att göra något på det lokala nätet så går det ju till lokala nätet även fortfarande men Shelly's webanrop etc. Kan liksom inte riktigt fungera på annat sätt. Sen kan man ju givetvis konfigurerar sitt nät fel så det inte fungerar ändå men det är ju en annan sak.
 
B
J Jensa86 skrev:
Nu kör ju jag mina Shelly via HA som fungerar lokalt men jag förutsätter att ifall du sätter din I/O action till att göra något på det lokala nätet så går det ju till lokala nätet även fortfarande men Shelly's webanrop etc. Kan liksom inte riktigt fungera på annat sätt. Sen kan man ju givetvis konfigurerar sitt nät fel så det inte fungerar ändå men det är ju en annan sak.
Inget ändrat, varken i router eller i Shelly. Tyvärr verkar det inte fungera längre. Antar de börjat styra funktionalitet mot molnet, deras premium abonnemang etc.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.