3 924 läst · 60 svar
4k läst
60 svar
Resturangugn skjuter ingående säkring
Har du kommit fram till hur många element det finns? Kan det vara så att ångfunktionen börjar med att värma vatten även om man inte slår på den? Drar man 50 A från 16 A säkringar kommer de troligen att lösa inom några sekunder. Drar man 25 A från 16 A säkringar borde det ta flera minuter innan de löser. Därför borde det första vara att säkerställa att elementet för ånga inte startar.J Johnniea skrev:
Det är element som kopplas till tre faser. Om du har ett element per fas som tillsammans ger 17 kW och du i stället kopplar två i serie mellan en fas och nolla kommer du att få ut 1,4 kW. Hur varmt behöver du ha? Jag tror att det blir ganska klent.
220 grader behöver jag komma upp iA Avemo skrev:Har du kommit fram till hur många element det finns? Kan det vara så att ångfunktionen börjar med att värma vatten även om man inte slår på den? Drar man 50 A från 16 A säkringar kommer de troligen att lösa inom några sekunder. Drar man 25 A från 16 A säkringar borde det ta flera minuter innan de löser. Därför borde det första vara att säkerställa att elementet för ånga inte startar.
Det är element som kopplas till tre faser. Om du har ett element per fas som tillsammans ger 17 kW och du i stället kopplar två i serie mellan en fas och nolla kommer du att få ut 1,4 kW. Hur varmt behöver du ha? Jag tror att det blir ganska klent.
Eftersom ugnen är ganska så stor behövs det rejält med effekt för att klara det men det behöver kanske inte gå lika snabbt som en restaurang-ugn så man skulle klara sig med hälften av elpatonen 8500 W som det blir om man seriekopplar två 17 kW el-element.
Nu är det trefaselement. Det är alltså tre element om 5,7 kW som ger 17 kW. Seriekopplar du två likadana element blir effekten en fjärdedel och inte hälften. En fjärdedel av 5,7 kW blir 1,4 kW.J Josth skrev:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 914 inlägg
Har ni räknat rätt, med två element i serie blir strömmen hälften men det är samma spänning
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 790 inlägg
Om det är tre element på 5.7 kW som inte går att dela upp ytterligare så är en enkel lösning att koppla bort en fas. Totala effekten blir då hälften. Men man får en fas som inte belastas längre, vilket kan vara en nackdel eller fördel.
De två andra faserna får en något lägre ström, √3/2.
Detta gäller både Y- och D-kopplad last (Y utan ansluten nolla).
Tittade aldrig elfirman på märkskylten??
De två andra faserna får en något lägre ström, √3/2.
Detta gäller både Y- och D-kopplad last (Y utan ansluten nolla).
Tittade aldrig elfirman på märkskylten??
Vi har fortfarande inte fått fram någon märkdata i tråden efter 40 inlägg. Allt grundar sig på vad avemo såg på en liknande maskin som såldes på annons.
Det kanske inte stämmer med denna.
Trådstartaren verkar inte så hjälpsam här heller.
Det kanske inte stämmer med denna.
Trådstartaren verkar inte så hjälpsam här heller.
Kommer skyltenA avh67f skrev:
34.4 kw 😅.
Du släcker ner hela kvarteret om du mot förmodan få igång den ugnen.
Sälj ugnen eller hyr en industrifastighet med nog stor säkringen på inkommande för att driva den ugnen.
Det finns ingen normal villa i hela sverige som du kan få den ugnen att fungera i med den effekten.
Du släcker ner hela kvarteret om du mot förmodan få igång den ugnen.
Sälj ugnen eller hyr en industrifastighet med nog stor säkringen på inkommande för att driva den ugnen.
Det finns ingen normal villa i hela sverige som du kan få den ugnen att fungera i med den effekten.