Grannens Häck
useless useless skrev:
Värmepumpen står utomhus och har ingen manometer. Pannan inne har inte heller någon inbyggd manometer eller expansionskärl, utan det sitter troligen någonstans i närheten.
Ok, bara leta då.
 
B
useless useless skrev:
Högtryckslarmen tyder på dåligt flöde i värmesystemet. Antingen på grund av strypande termostater eller för klen/lågt ställd cirkulationspump.
Eller igensatt filter. Tror du är rätt ute.
 
Kolla om det finns luft i expansionskärlet, och att du har nog tryck i systemet, för lite eller inget tryck är vanliga orsaker till hplarm
 
Grannens Häck Grannens Häck skrev:
I värmepumpen har du förmodligen en manometer som säger vilket tryck det är ut till radiatorerna. Gissar att du bör ha kring 1 bar.

Jag är ingen expert finns säkert de som har bättre koll. I min Nibe finns det en lucka ner mot golvet där min manometer sitter.
 
  • Manometer visar tryck på 1 bar, installerad på kopparrör med röda ventildelar i ett inomhusrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
  • Wow
Rabbithole och 3 till
  • Laddar…
DonPablo DonPablo skrev:
Kolla om det finns luft i expansionskärlet, och att du har nog tryck i systemet, för lite eller inget tryck är vanliga orsaker till hplarm
Hur kan jag kolla det ?
 
Felet verkar vara att du har för lite vatten i systemet. Fyll på och lufta.
 
useless useless skrev:
Felet verkar vara att du har för lite vatten i systemet. Fyll på och lufta.
Kan jag göra det eller behöver jag en expert att göra det ?
 
ByggNV ByggNV skrev:
Kan jag göra det eller behöver jag en expert att göra det ?
Foto på rördragningarn ovan och på sidorna av VP, så kan du få svar, påfyllningen kan även sitta i den nedre delan av VP, bakom frontplåten.
 
J jonaserik skrev:
Foto på rördragningarn ovan och på sidorna av VP, så kan du få svar, påfyllningen kan även sitta i den nedre delan av VP, bakom frontplåten.
Och jag har golvvärme för köket
 
  • Kopparrör och ventiler under diskbänk för golvvärmesystem i köket.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kopparrör och ventilkopplingar i ett golvvärmesystem i ett kök.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rörsystem med kopparledningar för golvvärme i ett kök.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rörkoppling för golvvärmesystem i köket med kopparrör och ventiler.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Golvvärmesystem i köket med kopparrör och ventiler.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Pannrumsvägg med kopparrör och expansionskärl för golvvärmesystemet i köket.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kopparrör och kopplingar i ett golvvärmesystem för kök.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Kan inte se var en kran kan vara, inget tryck i systemet är det står på noll. Du får följa alla rör som går till värmen och på ett av dom så finns ett avstick med en kran/vred och troligtvis till ett kallvatten rör, öppna pyspunka och kolla monometern vid det röda kärlet på vänster sida om VP. den ska gå sakta upp och vid ca 1 bar stänger du. Det blir att vara lite deckare nu.
 
J jonaserik skrev:
Kan inte se var en kran kan vara, inget tryck i systemet är det står på noll. Du får följa alla rör som går till värmen och på ett av dom så finns ett avstick med en kran/vred och troligtvis till ett kallvatten rör, öppna pyspunka och kolla monometern vid det röda kärlet på vänster sida om VP. den ska gå sakta upp och vid ca 1 bar stänger du. Det blir att vara lite deckare nu.
Menar du att både den röda och den svarta pinnen måste ligga på 1 bar? För den röda pinnen ligger ju på 1 bar, eller hur?
 
Jag skulle tänka mig att detta är påfyllningen på systemet. Det är den svarta visaren som är trycket på systemet. Fyll upp till en bar. Sen tänkte jag på den där smutsfiltret du har.. jag kan tänka mig att koppen ska hänga vertikalt å inte ligga horisontellt som den gör nu....
 
  • VVS-system med kopparrör, anslutningar och en påfyllningsventil, blå markering för tryckmätare, smutsfilter kopplat horisontellt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
V Vector skrev:
Jag skulle tänka mig att detta är påfyllningen på systemet. Det är den svarta visaren som är trycket på systemet. Fyll upp till en bar. Sen tänkte jag på den där smutsfiltret du har.. jag kan tänka mig att koppen ska hänga vertikalt å inte ligga horisontellt som den gör nu....
Precis vad jag tänke med filtret, det ser ut som ett Magnetitfilter och den del som är till vänster ska hänga ner, filtret kan inte arbeta som det ska. Lika med det krokiga röret tvärs, inget ser bra ut där.
Vem har gjort jobbet, är det rörisar så skulle dom få göra allt om dom jobbat i mitt hus, eller har det gjorts av ägaren själv till huset.
Sen kanske du hittade fåfyllningen bättre än jag kunde se.
 
Grannens Häck
Där ser man, det är alltså 0 . Nu lämnar jag med varm hand över till specialisterna i tråden.

Ett trycklöst system gör att du inte kan få ut värme i huset, så felet är funnet. Sen vad det beror på är en annan femma.
 
ByggNV ByggNV skrev:
För den röda pinnen ligger ju på 1 bar, eller hur?
Den röda visaren är bara målad på glaset. Det går att vrida så man kommer ihåg vilket tryck man brukar fylla till.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.