928 913 läst · 5 141 svar
929k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
För några veckor sedan fick vi ett rejält blixnedslag i närheten av vårt hus som har slagit ut mycket utrustning hos oss.
En av utrustningarna som inte fungerar nu är vårt SPC 4320 larm.
Det går att logga in på larmet men det står kopplingssabotage på väldigt många sensorer.
På moderkortet lyser bland annat Led nr 5 som jag läser mig till är systemfel.
Jag har tänkt att försöka få ordning på larmet själv då jag själv har installerat det.
Är det troligt att det är moderkotet eftersom LED nr 5 lyser?
Eller kan dioden lysa för att andra enheter har kopplingssabotage?
En av utrustningarna som inte fungerar nu är vårt SPC 4320 larm.
Det går att logga in på larmet men det står kopplingssabotage på väldigt många sensorer.
På moderkortet lyser bland annat Led nr 5 som jag läser mig till är systemfel.
Jag har tänkt att försöka få ordning på larmet själv då jag själv har installerat det.
Är det troligt att det är moderkotet eftersom LED nr 5 lyser?
Eller kan dioden lysa för att andra enheter har kopplingssabotage?
Led 5 Tänd = Fel på centralkortM markus00 skrev:
1. Ja
2. Nej
Det jag hade testat hade varit att göra den strömlös, koppla ur allting och starta upp den igen för att se om led 5 fortfarande är tänd.
https://shop.vanderbiltindustries.c.../spc4300.000-moderkort-till-spc43xx-cp?c=1812
Efter att alla fel placerades i isolering slutade LED nr 5 att lysa.
Det är bara olika MK som har fått problem.
Jag bifogar statusbild.
Jag har kontrollmätt några av magnetkontakterna.
Tex MK Kontor.
Den visar absolut inte 0 ohm.
Utan ca 6,3 kohm.
Alla MK är dubbelbalanserade.
De flesta MK sitter på expansionsenheter.
Men det finns inget samband med att alla sitter på samma.
Allt i larmet fungerade perfekt före blixnedslaget.
Det va inte en direkt träff utan kom via inkommande el.
Det är bara olika MK som har fått problem.
Jag bifogar statusbild.
Jag har kontrollmätt några av magnetkontakterna.
Tex MK Kontor.
Den visar absolut inte 0 ohm.
Utan ca 6,3 kohm.
Alla MK är dubbelbalanserade.
De flesta MK sitter på expansionsenheter.
Men det finns inget samband med att alla sitter på samma.
Allt i larmet fungerade perfekt före blixnedslaget.
Det va inte en direkt träff utan kom via inkommande el.
Testa att sätta EOL moståndet direkt på resp ingång och koppla ur sektionen så ser du om ingången blir hel.M markus00 skrev:Efter att alla fel placerades i isolering slutade LED nr 5 att lysa.
Det är bara olika MK som har fått problem.
Jag bifogar statusbild.
Jag har kontrollmätt några av magnetkontakterna.
Tex MK Kontor.
Den visar absolut inte 0 ohm.
Utan ca 6,3 kohm.
Alla MK är dubbelbalanserade.
De flesta MK sitter på expansionsenheter.
Men det finns inget samband med att alla sitter på samma.
Allt i larmet fungerade perfekt före blixnedslaget.
Det va inte en direkt träff utan kom via inkommande el.
Strömspikar är det värsta för det kommer väldigt konstiga fel av det som ibland vandrar.
Testa koppla ur allt på xbus, konfigurera om xbus via map, sen lägger du till exp1, konfigurera om, kolla sektionslistan, lägg till exp2 konfigurera, kolla sektionslistan.M markus00 skrev:
Det verkar som problemen är lösta.
Jag hade en extra ny expansionsenhet som ska användas till ett senare projekt.
Så jag provade att byta ut den ena i det felande larmet.
Då fungerar alla ingångar fast jag fick fortfarande några felaktiga "ohm värden".
På de ingångarna så hade även de ena motståndet gått sönder.
Så efter byte av både expansionsenhet och motstånd så verkar allt ok.
Ska bara beställa en till expansionsenhet så jag kan byta ut även den andra.
Tack så mycket för tipsen RilleRock!!
Men har en konstig sak kvar.
Det är ett relä i huvudenheten som ligger och växlar hela tiden nu.
2 växlingar sedan uppehåll 2 sekunder och så håller det på så.
Jag har provat att lägga till och från utgångarna men inte märkt någon skillnad.
/Markus
Jag hade en extra ny expansionsenhet som ska användas till ett senare projekt.
Så jag provade att byta ut den ena i det felande larmet.
Då fungerar alla ingångar fast jag fick fortfarande några felaktiga "ohm värden".
På de ingångarna så hade även de ena motståndet gått sönder.
Så efter byte av både expansionsenhet och motstånd så verkar allt ok.
Ska bara beställa en till expansionsenhet så jag kan byta ut även den andra.
Tack så mycket för tipsen RilleRock!!
Men har en konstig sak kvar.
Det är ett relä i huvudenheten som ligger och växlar hela tiden nu.
2 växlingar sedan uppehåll 2 sekunder och så håller det på så.
Jag har provat att lägga till och från utgångarna men inte märkt någon skillnad.
/Markus
Gäller det en specifik utgång?M markus00 skrev:Det verkar som problemen är lösta.
Jag hade en extra ny expansionsenhet som ska användas till ett senare projekt.
Så jag provade att byta ut den ena i det felande larmet.
Då fungerar alla ingångar fast jag fick fortfarande några felaktiga "ohm värden".
På de ingångarna så hade även de ena motståndet gått sönder.
Så efter byte av både expansionsenhet och motstånd så verkar allt ok.
Ska bara beställa en till expansionsenhet så jag kan byta ut även den andra.
Tack så mycket för tipsen RilleRock!!
Men har en konstig sak kvar.
Det är ett relä i huvudenheten som ligger och växlar hela tiden nu.
2 växlingar sedan uppehåll 2 sekunder och så håller det på så.
Jag har provat att lägga till och från utgångarna men inte märkt någon skillnad.
/Markus
Något inkopplat på den/de som växlar?
Kom felet efter expbytet?
Det är intern siren som ligger och slår till och från har jag kunnat mäta mig till nu.RilleRock skrev:
Efter blixnedslaget kopplade jag ur sirenerna så det är inget inkopplad på utgången nu.
Det finns inga aktiva larm.
Växlingen har varit med sedan blixtnedslaget så även före expansionsbytet.
Ja du, den låter inte helt 100 samt led 5 lyser fortfarande.M markus00 skrev:
Av erfarenhet så hade jag bytt ut den direkt då den kan ge fler konstiga fel på sikt men har du möjlighet att avvakta
så gör det 1 månad för att se hur den ter sig över tid med normal användning.
Flytta över det som låg på Op2 till annan utgång.
Sen hade jag monterat ett 1-fas överspänningskydd innan CA så den tar smällen nästa gång.
Medlem
· Västernorrland
· 521 inlägg
En snabb fråga! Trådlösa rörelsedetektorer (IR160W6-10 Wi), är dessa omöjliga att ha om man har husdjur eller t.ex. robotdammsugare?
Kolla på exempelbild 4:K KristoferL skrev:
https://dms.vanderbiltindustries.co...20_01_de_en_fr_es_it_pt_cz_nl_pl_tr_no_se.pdf
Medlem
· Västernorrland
· 521 inlägg
Min grannes SPC4320 har dött på nåt sätt!
Hans knappsats slocknade och han antog att batteriet dött, slog av strömmen och tog ur batteriet. När batteriet var ur och strömmen slogs på tändes displayen.
Nu när han satt i ny batteri och slagit på larmet är larmet helt dött (inga lampor lyser) och på displayen står bara: V2.09 13MAR13 Osv ...
Någon som har kolla på vad som hänt?
Hans knappsats slocknade och han antog att batteriet dött, slog av strömmen och tog ur batteriet. När batteriet var ur och strömmen slogs på tändes displayen.
Nu när han satt i ny batteri och slagit på larmet är larmet helt dött (inga lampor lyser) och på displayen står bara: V2.09 13MAR13 Osv ...
Någon som har kolla på vad som hänt?