31 635 läst · 49 svar
32k läst
49 svar
Kommentarer till VVS-skolan del 2: Enkla rörjobb du klarar själv i badrummet
O oneill skrev:Ja visst det går jätte bra att följa råden i artikeln men om det skiter sig kan det bli väldigt svårt att få ut något på försäkringen.
Det finns nämligen mer där till som artikeln missar som är oerhört vanligt förekommande. Då delar byts ut och ändras blandas ofta olika kopplingar och fabrikat. Detta gör att tillverkare och försäkringsbolag drar öronen åt sig och den som har gjort det får stå med hela kostnaden själv. Men visst det finns inga lagar och det är på egen risk men när det skiter sig med vatten är det ofta väldigt dyrt!
Vad gäller klämringskopplingar på PEX är det väldigt beroende på fabrikat av rör och koppling. Och som tidigare nämnts har jag aldrig stött på hårda kromade kopparrör.
Det finns allt för många fakta fel i denna artikeln och jag tycker att redaktionen borde plocka bort artikeln för sin egen del och seriositet
De kromade rör som avses är halvhårda. Fel i artikeln så det är inte konstigt att du inte hittat.
Med vänlig hälsning,
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Läs mer
Det är just det som ofta är problemet med artiklarna på Byggahus. Dom är ofta fyllda av faktafel och riktar sig till någon som inte har en aning om hur dom ska göra. Även för halvhårda kopparör ska det i många fall användas stödhylsa. Enligt t.ex. vatette så ska det användas, men inte enligt t.ex. ballofix. Nu är det en småsak men eftersom artikeln riktar dig till människor om inte har en aning om vad dom gör så borde den iaf innehålla rätt fakta.J jorgenlj skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 446 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 446 inlägg
Hårda förkromade kopparrör har jag bara sett i 28 & 35mm. Knappast något en privatperson bemödar sig med att införskaffa.K kiing skrev:Det är just det som ofta är problemet med artiklarna på Byggahus. Dom är ofta fyllda av faktafel och riktar sig till någon som inte har en aning om hur dom ska göra. Även för halvhårda kopparör ska det i många fall användas stödhylsa. Enligt t.ex. vatette så ska det användas, men inte enligt t.ex. ballofix. Nu är det en småsak men eftersom artikeln riktar dig till människor om inte har en aning om vad dom gör så borde den iaf innehålla rätt fakta.
Men det är inte bara installationsanvisningen för klämringskopplingarna man ska följa, även anvisningen från rörtillverkaren måste beaktas. Och alla stora som tillverkar förkromade kopparrör har kravet skrivet med stödhylsa.
Sensmoralen blir då: Använd alltid stödhylsa i förkromade kopparrör!
Hittills har jag ej hittat en endaste stödhylsa i ett förkromat rör någonstans jag demonterat eller servatKrilleman skrev:Hårda förkromade kopparrör har jag bara sett i 28 & 35mm. Knappast något en privatperson bemödar sig med att införskaffa.
Men det är inte bara installationsanvisningen för klämringskopplingarna man ska följa, även anvisningen från rörtillverkaren måste beaktas. Och alla stora som tillverkar förkromade kopparrör har kravet skrivet med stödhylsa.
Sensmoralen blir då: Använd alltid stödhylsa i förkromade kopparrör!