M mendlock skrev:
Vi fick installerat bergvärme i veckan och hade förväntat mig att direkt se skillnad på elförbrukningen.
Vi har Tibber som elbolag, vilket gör att jag kan se elförbrukning timme för timme.

Värmepumpen som är installerad är en: IVT GEO512C
Tidigare hade vi en väldigt gammal elpatron.

Elförbrukningen, sedan bergvärmen gick igång, är dock i princip helt oförändrad och jag kan inte få det att gå ihop. Kan någon här hjälpa mig med detektiv arbetet?

Tidslinje
  • 2021-12-02: Gamla elpatronen byts ut. Bergvärmepumpen installeras men kopplas ej in till hålet. Kör alltså på elpatron i nya pumpen.
  • 2021-12-03 Eftermiddag: Installationen klar och nu skall Bergvärmepumpen alltså funka. Dock, tycker jag det verkar som bergvärmepumpen fortsatt går på elpatron. Den fortsätter också värma huset trots att den passerat rikttemperatur på 21 grader.
  • 2021-12-03 Kväll: Det är 24 grader i huset på kvällen. Bervärmepumpen startas om och ställs i Normal läge, istället för Komfort läge rikt temperatur sätts till 19 grader
  • 2021-12-04: Eftersom temperaturen i huset redan var hög, tycker jag det verkar som att bergvärmepumpen knappt går och låter huset kylas. När huset är 19 grader, så kör bergvärmepumpen igen.
  • 2021-12-04 Kväll: Det är för kallt med 19 grader, så jag sätter tillbaka rikttemperatur till 21 grader.
Temperatur inne
Här är diagram med temperatur inomhus:
[bild]

Jag läste under gårdagen av en del data på bergvärmepumpen under gårdagen, för att kontinuerligt hålla koll på vad som skedde:
[bild]
Som jag ser det så användes ytterst lite energi under gårdagen.
Mellan 2021-12-04 17:07 och 2021-12-05 05:42 användes, om jag läser maskinen rätt, 17kwh och den använde ingen tillskottsel.
Sen ska det ju också kommas ihåg att temperaturen i huset var rätt hög när gårdagen började, så pumpen hade lite gratisskjuts på grund av det.

Problemet är att mitt elbolag rapporterar att jag fortfarande använde i princip lika mycket el, som jag gjort tidigare.
Dessutom rapporterar mitt elbolag ett andelen av min elförbrukning som går till värme har stigit...
Jag får det inte att gå ihop.

Elförbrukning enligt mitt elbolag:
  • 2021-12-01: 172.55 kwh
  • 2021-12-02: 118,44 kwh
  • 2021-12-03: 140,40 kwh
  • 2021-12-14: 177,42 kwh
[bild]

Jag får det inte att gå ihop. Det känns som att antingen ljuger mitt elbolag eller min värmepump för mig.

Snälla hjälp!
Hej
Vi har en IVT värmepump som fungerat bra i 19 år. Jag följer vår elförbrukning månad för månad och ser snabbt om något är tokigt. Vi har ett stort hus och sänkte vår elförbrukning från 42.000 kWh till 17.000 kWh när vi installerade BVP. Vi bor i Norra Norrland. Temp kan variera och -35 gr är inga konstigheter.
En gång noterade jag onormalt hög elförbrukning per månad och då elförbrukningen var 50 % högre och 100% än snittvärdena för resp. månad ringde jag installatören av BVP. Han hittade direkt felet och bytte en ventil. Nästa månad och 6 år framåt har alla månadsvärden varit normala (dock viss variation beroende på vilken månad på året och utetemp.)
 
  • Gilla
Jamtstårsa
  • Laddar…
Per Alksten Per Alksten skrev:
De första dagarna brukar en ny bergvämepanna köras på ett uppstartsprogram så det är nog bara att vänta nån vecka se.

Huset måste också få en chans att ställa in sig mot det nya systemet så att man sen kan justera temperatur eller finjusteringar av värmekurvan.

Du behöver också kolla om rumstemperaturen har ökat eller minskat
troligen har du en helt annan framledningstemperatur med den nya pannan.

Allt du skriver är säkert rimligt. Men i fredags, och igår, så stod den flera timmar (6h igår) och brassade på 6kW el för att värma vattnet och vattnet blev ej varmt. Det löstes med omstart av VP.
Vidare har den stått och gått ca 50% på el under hela helgen.

inget av de beteendena kan anses vara vanlig uppstartagrejer.

men, nu, med ny mjukvara ser det bättre ut
 
Per Alksten Per Alksten skrev:
De första dagarna brukar en ny bergvämepanna köras på ett uppstartsprogram så det är nog bara att vänta nån vecka se.

Huset måste också få en chans att ställa in sig mot det nya systemet så att man sen kan justera temperatur eller finjusteringar av värmekurvan.

Du behöver också kolla om rumstemperaturen har ökat eller minskat
troligen har du en helt annan framledningstemperatur med den nya pannan.
Kanske upplever samma inne temp och jämnhet utan att tänka på att det igentligen är väldigt mycket bättre ,,
så var det för oss
 
M mendlock skrev:
Allt du skriver är säkert rimligt. Men i fredags, och igår, så stod den flera timmar (6h igår) och brassade på 6kW el för att värma vattnet och vattnet blev ej varmt. Det löstes med omstart av VP.
Vidare har den stått och gått ca 50% på el under hela helgen.

inget av de beteendena kan anses vara vanlig uppstartagrejer.

men, nu, med ny mjukvara ser det bättre ut
På min nibe har jag valt att stänga av elpatronen, och sätter på den i appen endast när alla duschar .
vad händer om du gör det samma ?
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 1 till
  • Laddar…
U Ulrik58 skrev:
Hej? Bytte till kombinerad mark/luft för 25 år sen, trodde som du på installatörens uppgifter om minskad elförbrukning men icke då den snarare ökade när jag gick från Nibe frånluftsspanna till IVT kombi frånluft/markvärme, så förvänta dig inte dessa fantasier som trumpetas ut.
Det går inte att jämföra av två enkla skäl. För det första kan du inte jämföra din lösning mot en en modern BVP med borrhål som i det här fallet har ett temperaturoberoende SCOP på 4.4-5.8. Och för det andra har tekniken utvecklats enormt på 25 år.

Per Alksten Per Alksten skrev:
De första dagarna brukar en ny bergvämepanna köras på ett uppstartsprogram så det är nog bara att vänta nån vecka se. Huset måste också få en chans att ställa in sig mot det nya systemet så att man sen kan justera temperatur eller finjusteringar av värmekurvan.

Du behöver också kolla om rumstemperaturen har ökat eller minskat
troligen har du en helt annan framledningstemperatur med den nya pannan.
IVT har inget "auto-magiskt" uppstartsprogram utan det är installatören som fixar grundinställningarna med hänsyn till husets yta och beskaffenhet, innetempgivare, golvvärme, acc-tank, typ av radiatorslinga, extern vvb, etc.

Självklart kan det finnas behov av efterjustering om installatören har tummen mitt i handen som det tyvärr verkar vara i det här fallet.
 
  • Gilla
lob och 1 till
  • Laddar…
Hålet är 220m, med lite vinkel. Gjutet hela vägen med något speciellt material. Det krävde kommunen för att vi skulle få godkänt. Vi började processen i Februari. Hela resan har tagit 10 månader från start till slut…. Suck. Har varit många hinder på vägen.
 
  • Gilla
Jamtstårsa
  • Laddar…
Papphammar666 Papphammar666 skrev:
På min nibe har jag valt att stänga av elpatronen, och sätter på den i appen endast när alla duschar .
vad händer om du gör det samma ?
Om lösningen är rätt dimensionerad ska en BVP bara i undantagsfall behöva köras på tillskott, exempelvis vid kombinationen tömd vvb och extremt kallt väder kan tillskott slås på för att snabba på kopplingen mellan vv och värme.
 
  • Gilla
Chr3 och 2 till
  • Laddar…
Jag har stängt av tillskottet helt (och inte lidit av detta). Har en IVT C9 (IVT är tyvärr klåpare och jag skulle aldrig rekommendera dessa). Skulle det bli kallt så är det nog billigare att ta in på hotell (eller sova i Teslan) ;)
 
  • Gilla
  • Haha
H-Thomasson och 2 till
  • Laddar…
Boilerplate4U Boilerplate4U skrev:
Om lösningen är rätt dimensionerad ska en BVP bara i undantagsfall behöva köras på tillskott, exempelvis vid kombinationen tömd vvb och extremt kallt väder kan tillskott slås på för att snabba på kopplingen mellan vv och värme.
Verkar helt sjukt att något mjukvarufel kan ligga bakom detta beteede.
Jag tror mer på att de ändrat något mer som de insett var fel, och samtidigt passat på att lägga in senaste mjukvaran. Låter ju bättre än att erkänna att man kopplat något fel.
En förklaring skulle kunna vara att 2 givare kopplats fel i fabrik och att styrsystemet trodde att VV var värme och tvärt om. Och att de kopplat det rätt nu.
Väldigt mysko annars om det nu plötsligt fungerar rätt.
Jag hade iaf sett till att eltillskottet inte gick in, det borde finnas en spärr för det i menyerna.
Då ser man hur den jobbar helt utan tillskott, vilket den borde klara nu.
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 3 till
  • Laddar…
M mendlock skrev:
Hålet är 220m, med lite vinkel. Gjutet hela vägen med något speciellt material. Det krävde kommunen för att vi skulle få godkänt. Vi började processen i Februari. Hela resan har tagit 10 månader från start till slut…. Suck. Har varit många hinder på vägen.
Hur bra det kommer att fungera beror helt på hur stor yta som ska värmas och husets beskaffenhet som tex skicket på isoleringen. Ett modern hus på 220-250 kvm med 220 meter "bra" hål och en GEO512 ska man klara sig bra på utan något som helst tillskott.

Fråga: hur stor del av hålet räknas som aktivt? Det ska stå på pappret ni fick av borrfirman.

För övrigt är en indikation på ett bra hål när inkommande brinet ligger på 2-6 grader vid konstant drift.
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 1 till
  • Laddar…
K karlmb skrev:
Verkar helt sjukt att något mjukvarufel kan ligga bakom detta beteede.
Jag tror mer på att de ändrat något mer som de insett var fel, och samtidigt passat på att lägga in senaste mjukvaran. Låter ju bättre än att erkänna att man kopplat något fel.
Fick spontant samma tanke.
 
  • Gilla
karlmb
  • Laddar…
Boilerplate4U Boilerplate4U skrev:
Hur bra det kommer att fungera beror helt på hur stor yta som ska värmas och husets beskaffenhet som tex skicket på isoleringen. Ett modern hus på 220-250 kvm med 220 meter "bra" hål och en GEO512 ska man klara sig bra på utan något som helst tillskott.

Fråga: hur stor del av hålet räknas som aktivt? Det ska stå på pappret ni fick av borrfirman.

För övrigt är en indikation på ett bra hål när inkommande brinet ligger på 2-6 grader vid konstant drift.
Ja, även om hålet är underdimensionerat så skulle det fungera utmärkt de första veckorna iaf.
 
M mendlock skrev:
Hålet är 220m, med lite vinkel. Gjutet hela vägen med något speciellt material. Det krävde kommunen för att vi skulle få godkänt. Vi började processen i Februari. Hela resan har tagit 10 månader från start till slut…. Suck. Har varit många hinder på vägen.
Hur går pumpen nu?

Jag kan rekommendera dig att ägna vintern att läsa på lite på forum om injustering av värmepumpen samt värmekretsen. Då kan du använda din nyfunna kunskap till att justera pumpen / värmekretsen själv nu under vintern.
Du kommer finna en tillfredsställelse att veta att den går så effektivt det bara går med de förutsättningar systemet har. Det fixar inte en vanlig installatör med ett par hembesök.

Tillslut kommer du kunna ditt system bättre än någon annan och slipper vara beroende av någon installatör. Då kommer din investering ge dig mest bang for the bucks och det kan vara rätt roligt att nerda ner sig också :)
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 7 till
  • Laddar…
M mendlock skrev:
Hålet är 220m, med lite vinkel. Gjutet hela vägen med något speciellt material. Det krävde kommunen för att vi skulle få godkänt. Vi började processen i Februari. Hela resan har tagit 10 månader från start till slut…. Suck. Har varit många hinder på vägen.
Avvakta lite nu och se hur den går.
 
  • Gilla
_Elman_
  • Laddar…
M mtmmtm skrev:
Jag har stängt av tillskottet helt (och inte lidit av detta). Har en IVT C9 (IVT är tyvärr klåpare och jag skulle aldrig rekommendera dessa). Skulle det bli kallt så är det nog billigare att ta in på hotell (eller sova i Teslan) ;)
Det är inget fel på maskinerna oavset märke som IVT, Nibe Daikin mm.

Det beror i huvudsak på att det finns alldeles för många oerfarna, outbildade, hyperstressade (välj själv) klåpare som inte kan sin sak och installerar på löpande band för att hålla uppe marginalerna.

Som köpare är det ett lotteri att få tag på rätt komptens precis som när man ska försöka anlita en kompetent elektriker.
 
Redigerat:
  • Gilla
Dortmunder DAB och 3 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.