Hur stor huvudsäkring har jag?
Eftersom det även är uppmärkt med Max 20A så skulle det förvåna mig om passdelen är för 25Akitco skrev:Har du kollat vad det sitter för passdel bakom säkringen eller bara kollat vilken säkring som sitter där? Det är passdelen som är grunden till vad du betalar i avgift inte vilken säkring som sitter där. Det kan sitta en passdel för 63A men endast en 10A säkring men du måste ändå betala för 63A nätavgift.
Har du kollad vilken passdel du har?
Om vi nu antar att det finns en funktion för att begränsa strömmen...om vi nu försöker fortsätta förbi 16 A då kommer ju spänningen att sjunka istället, eller hur? Fråga personen hur det skulle fungera.H HEM2121 skrev:
Sedan är det så att om du över tiden skulle förbruka fler kilowattimmar än vad 16 A ger utrymme för kommer nätbolaget att kolla upp detta. Likaså lär ju moderna "timmätare" kunna rapportera hur mycket ström som flyter förbi och flagga upp om det verkar vara för mycket ift mätarsäkring. Men något tak för strömmen, nej det finns inte. Det är isatta säkringar som är taket.
Men du måste kolla vilken passdel som sitter bakom säkringen om energibolaget har noterat att det sitter en 25A passdel så tar de betalt för 25A. De skiter i om det är märkt max 20A. Du måste bekräfta passdelen först sen kan du gå vidare med ärendet.D DE73 skrev: