Hej, hoppas någon med el-kunskaper kan hjälpa mig att få ordning på värmen.
Jag har en elpatron enligt bild och en drifttermostat enligt bild kopplad till ett 3 fas uttag.
Min fråga är: hur ska termostaten kopplas till elpatronen?
Jag har en elpatron enligt bild och en drifttermostat enligt bild kopplad till ett 3 fas uttag.
Min fråga är: hur ska termostaten kopplas till elpatronen?

Du kopplar varsin fas till 11,21 och 31
Utgångarna 14,24 och 34 kopplas till varsin dell av elpatronen.
Sedan behöver nollan dras fram till elpatronens mittpunkt.
Viktigt att det blir bra anslutningar med kabelskor av bra kvalitet då det annars lätt blir dålig kontakt/varmgång.
Finns det ett fungerarande överhettningsskydd?
Animeringen visar väl tydligt att det är 12, 22 och 32 som ska kopplas till elpatronen?alm82 skrev:
[bild]
Du kopplar varsin fas till 11,21 och 31
Utgångarna 14,24 och 34 kopplas till varsin dell av elpatronen.
Sedan behöver nollan dras fram till elpatronens mittpunkt.
Viktigt att det blir bra anslutningar med kabelskor av bra kvalitet då det annars lätt blir dålig kontakt/varmgång.
Finns det ett fungerarande överhettningsskydd?