Lite kallare på morgonen och så här är det nu… Skärmdump av mobilapp för temperaturkontroll, visar aktuella värden, sensorinställningar och värmesystemalternativ.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Skärmgränssnitt för temperaturkontroll med aktuella värden och inställningar för uppvärmningssystem i en byggnad.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nu har frånluftdonen haft förhöjd ”ljudnivå ” i flera timmar…och det ska enligt installatören ”inte kunna hända” då luftflöden ska vara konstanta….vi inbillar oss heter det. Och man kan ju fundera, hade vi bott lite norrut hade den låtit så ”alltid” på den kalla årstiden. Sen undrar man ju om den avfrostar…obs 3 h mellan klippen
 
Kolla hur filtrerna ser ut, kolla även om det är skit kring galler vid intaget och utblås.
 
Verkningsgraden är fortfarande kring 75%, men vi kan däremot se att du har lägre temperatur på frånluften vid aggregatet, vilket tyder på att kanalerna läcker värme.
S sepani skrev:
[bild] Nu har frånluftdonen haft förhöjd ”ljudnivå ” i flera timmar…och det ska enligt installatören ”inte kunna hända” då luftflöden ska vara konstanta….vi inbillar oss heter det. Och man kan ju fundera, hade vi bott lite norrut hade den låtit så ”alltid” på den kalla årstiden. Sen undrar man ju om den avfrostar…obs 3 h mellan klippen [video][video]
Kan du se fläktarnas varvtal i appen? Hade varit intressant att se om aggregatet drar ner på tilluften och det då leder till att frånluftsfläkten får svårare att dra ut luft ur huset, och därför hamnar på högre varvtal (tänk tilltäppt dammsugare).
 
  • Gilla
sepani
  • Laddar…
orom orom skrev:
Kolla hur filtrerna ser ut, kolla även om det är skit kring galler vid intaget och utblås.
ok skulle det ha samband med yttertemperatur? Alltså att luftflöden ökar? Filtren byttes i oktober 2022
 
Jag har kollat tillbaka ett par år och konstaterar att min förbrukning med en person färre i hushållet ligger på samma nivå nu…kan det vara rimligt att mina nya 400 mm lösull ”äts upp” helt av min nya ventilation…
 
J JSten skrev:
Verkningsgraden är fortfarande kring 75%, men vi kan däremot se att du har lägre temperatur på frånluften vid aggregatet, vilket tyder på att kanalerna läcker värme.

Kan du se fläktarnas varvtal i appen? Hade varit intressant att se om aggregatet drar ner på tilluften och det då leder till att frånluftsfläkten får svårare att dra ut luft ur huset, och därför hamnar på högre varvtal (tänk tilltäppt dammsugare).
J JSten skrev:
Verkningsgraden är fortfarande kring 75%, men vi kan däremot se att du har lägre temperatur på frånluften vid aggregatet, vilket tyder på att kanalerna läcker värme.

Kan du se fläktarnas varvtal i appen? Hade varit intressant att se om aggregatet drar ner på tilluften och det då leder till att frånluftsfläkten får svårare att dra ut luft ur huset, och därför hamnar på högre varvtal (tänk tilltäppt dammsugare).
kan detta vara det…ska kolla igen senare för att se om varierar…

Skärmbild av enhetens sensormenyn, visar sensorstatus, fläkthastighet, termostatinställningar och batterispänning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
Hittade även dessa i menyn, säger mig inget men kanske någon här på forumet vet… Skärmdump av en app för PID-kontroll inom teknik med justerbara värden för olika processparametrar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Mobilskärmbild av PID-regleringsgränssnitt för kylning, luftfuktighet, CO2, PM2.5, VOC med parametrar Kp, Ki, Kd, U(t).
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
S sepani skrev:
kan detta vara det…ska kolla igen senare för att se om varierar…

[bild]
Där har du det, håll koll på RPM frånluftsfläkt och RPM tilluftsfläkt, de anger hastigheterna på fläktarna (RPM= rounds per minute (varv per minut)). Kolla om du har olika hastigheter beroende på om dina don låter olika mycket. Spontant är det väldigt hög skillnad på de två varvtalen, vilket pekar på att aggregatet håller på med någon form av avfrostning.
 
  • Gilla
sepani
  • Laddar…
J JSten skrev:
Där har du det, håll koll på RPM frånluftsfläkt och RPM tilluftsfläkt, de anger hastigheterna på fläktarna (RPM= rounds per minute (varv per minut)). Kolla om du har olika hastigheter beroende på om dina don låter olika mycket. Spontant är det väldigt hög skillnad på de två varvtalen, vilket pekar på att aggregatet håller på med någon form av avfrostning.
då ser det ut som om installatören faktiskt (!) har haft fel och vi har inte (!) inbillat oss…ner från 3000 rom till 2240 på frånluften. Och han hävdar bestämt att flödet är konstant…jag menar på att det sannolikt även varit betydligt högre än de 3000. Skärmdump av en app för hemautomation visar sensorinställningar och status på svenska, med batteriladdning och WiFi-signal.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
S sepani skrev:
då ser det ut som om installatören faktiskt (!) har haft fel och vi har inte (!) inbillat oss…ner från 3000 rom till 2240 på frånluften. Och han hävdar bestämt att flödet är konstant…jag menar på att det sannolikt även varit betydligt högre än de 3000.[bild]
Intressant, och om jag inte minns fel så går det tvärt mot vad manualen sa (har inte den framför mig just nu). Vill minnas att den sa att flödet på tilluften sänks när det ska avfrostas. Här ökad istället flödet på frånluften, förmodligen lika effektivt på att avfrosta, men som du har märkt så blir det mer oljud vid tilluftsdonen.

Hur som helst tycker jag fortfarande att du inte har fått ett likvärdigt aggregatet mot vad du har fått offert för, samt betalt för. Som nämnts tidigare, varje gång aggregatet behöver avfrosta så drar aggregatet in kalluft på annat håll i huset, vilket leder till sämre verkningsgrad för hela systemet (om man ser hela huset som ett system). Så över tid kommer aggregatet inte spara dig lika mycket energi som du hade gjort med ett aggregat med roterande växlare.
 
  • Gilla
sepani
  • Laddar…
Kan också tillägga att för ett hus i Skåne, där det sällan är under 5 minus, utan runt nollan så gör det en väldig skillnad om ens aggregat behöver börja avfrosta runt nollan, jämfört med 7-8 minus (vilket min roterande Heru gör). Så över året skulle jag vilja påstå att det kommer kosta betydligt mer i värmeförluster som hade kunnat åtverminans med en bättre växlare.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
J JSten skrev:
Intressant, och om jag inte minns fel så går det tvärt mot vad manualen sa (har inte den framför mig just nu). Vill minnas att den sa att flödet på tilluften sänks när det ska avfrostas. Här ökad istället flödet på frånluften, förmodligen lika effektivt på att avfrosta, men som du har märkt så blir det mer oljud vid tilluftsdonen.

Hur som helst tycker jag fortfarande att du inte har fått ett likvärdigt aggregatet mot vad du har fått offert för, samt betalt för. Som nämnts tidigare, varje gång aggregatet behöver avfrosta så drar aggregatet in kalluft på annat håll i huset, vilket leder till sämre verkningsgrad för hela systemet (om man ser hela huset som ett system). Så över tid kommer aggregatet inte spara dig lika mycket energi som du hade gjort med ett aggregat med roterande växlare.
Det är onekligen vädigt intressant om (?) aggregatet fungerar tvärt emot vad manualen säger...någon kommentar menade på att det kanske var felkopplat fast det bör ju inte vara möjligt...Hur som helst har jag nu ett bra case mot leverantören som såklart hävdar att det är ett mycket bättre aggregat och som jag dessutom haft förmånen att få utan att betala tillägg mot offerten...Jag trodde att om aggregatet vid avfrostning ökar varven på frånluften så drar det väl ut desto mer av den varma frånluften? Men du menar att det vid avfrostning drar mer kalluft? eller menar du att tilluften går åt till avfrostning (och då inte räcker till annat)?
 
S sepani skrev:
Det är onekligen vädigt intressant om (?) aggregatet fungerar tvärt emot vad manualen säger...någon kommentar menade på att det kanske var felkopplat fast det bör ju inte vara möjligt...
Nä, jag får inte riktigt ihop hur det skulle kunna vara felkopplat. Om man hade bytt plats på flödena (utluft mot frånluft samt avluft mot tilluft) så hade det betytt att frånluften skulle ha minskat i varvtal jämfört med tilluften när avfrostning ska ske (åtminsone om man ska gå på vad det står i manualen).

S sepani skrev:
Hur som helst har jag nu ett bra case mot leverantören som såklart hävdar att det är ett mycket bättre aggregat och som jag dessutom haft förmånen att få utan att betala tillägg mot offerten..
Definitivt! Möjligt att det är någon inställning de kan göra på aggregatet, men oavsett så har du fått ett sämre aggregat som behöver köra avrostning vid varmare temperaturer jämfört med ett aggregat som har roterande växlare.

S sepani skrev:
Jag trodde att om aggregatet vid avfrostning ökar varven på frånluften så drar det väl ut desto mer av den varma frånluften? Men du menar att det vid avfrostning drar mer kalluft? eller menar du att tilluften går åt till avfrostning (och då inte räcker till annat)?
Det stämmer, jag var kanske otydligt. När aggregatet behöver avfrosta så kan det göra två saker, minska flödet på tilluften, eller öka flödet på frånluften. Båda åtgärderna får samma effekt, förhållandet mellan mängden varm luft från frånluften ökar i jämförelse till mängden kall luft som kommer in till tilluften.
 
  • Gilla
sepani
  • Laddar…
Här är vad som står i manualen:
Teknisk ritning av en värmepump med instruktioner för påfrysningsskydd, angivna luftflödesriktningar och anslutningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Då du inte har eftervärmare eller förvärmare så är det punkt nummer ett som gäller, "gradvis hastighetsreduktion av tilluftsfläkten" vilket inte verkar vara det som sker i ditt fall.
 
  • Gilla
sepani
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.