Energiförbrukning FTX, nybyggd lägenhet på 80m2
definitivt bättre att värma med raddisarna. Däremot är det ingen slump att man sällan blåser in kallare luft än 19 grader i de flesta ftx-systemen.R Runnis skrev:Visst, men det är bättre att hålla temperaturen uppe i bostaden med värmesystemet istället för med ventilationen.
Om tilluften blir 15°C istället för 17-18°C gör ingen skillnad på komforten i bostaden.
Vissa aggregat ger larm om tilluften blir för kall. Östberg Heru har inte gett mig något larm utan det kör på med vad det klarar av att återvinna.
Oftast har man iofs efterbehandling med vätska och inte el.
Man kan tom hävda att luftkomforten blir bättre med aningen undertempererad tilluft.R Runnis skrev:
Den svalare luften sjunker en aning innan den åter värms upp och sugs ut, därmed kan/bör luften bli lite fräschare.