V växelventil skrev:
Han var inne lite på att sätta jordslingan på foderröret till kollektorn till bergvärmehålet sedan om det räcker vet jag inte.
Du kan också göra en sk kråkfot som då påminner i funktion med det spikplanka hade läst om i något inlägg tidigare här.
 
  • Gilla
växelventil
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Vad är det för ett stolpskott som skrivit den texten? Förstår du själv vad de skriver? Du borde uppdatera bilden med ett rött kryss över.
Det fattas väl en kabel PE(N)?
Den jag ritat in märkt PEN och PE
Elektriskt schema visar kopplingar med PE(N) kabel saknas vid övergången till elcentral.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Originalbild
Elektrisk kopplingsschema med markering för PEN och PE-kablar vid elcentral, transformator och jordanslutning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
D Dilato skrev:
Det fattas väl en kabel PE(N)?

[bild]
Hej
Kan vi få en länk varifrån detta dokumentet är hämtat
 
M Martin Lundmark skrev:
Hej
Kan vi få en länk varifrån detta dokumentet är hämtat
inlägg #1938
 
M Martin Lundmark skrev:
Hej GK100

Jag fick inte det svaret när jag frågade de som i många år arbetat med jordtag både gällande lågspänning och över 1000 V.

För dem är det ett känt bekymmer att mäta om det redan finns annat jordtag i marken.

Du kan visserligen hålla den del av linan som är ovanför marken separerad, det är inget bekymmer.

Men mätmetoden man använder för att mäta upp jordtaget fungerar sämre om det redan finns metallisering i marken. Man vet då inte egenskaperna för varje enskilt jordtag där linan är i marken. Det beskrevs i det jag länkade till; "omöjligt att isolera och mäta varje enskilt jordtag".

Jag tog upp frågan för att nu ökar efterfrågan på att installera reservkraft både i form av separata elverk men även gällande solcellsanläggningar med batteri.

I ett av fallen med en solcellsanläggning med batteri för en privatperson boende i stadsmiljö, så svarade installatören att han kontaktat nätbolaget men de svarade att inget jordtag behövdes.
Jag har i det fallet inte fått svar på mina följdfrågor.
.
Hej du!

Jag håller fast vid min uppfattning när det gäller enskilda små lokala tag av typen som diskuteras här. Det är inte svårt att nöjaktigt mäta och konstatera om de fyller de i sig låga krav som ställs här.

Jag har som så mycket annat i många delar av elbranschen även fått delta i mätningar av jordtag både kontroll nyanläggning och revisioner. Allt från enskilda stolpjordningar till stationsjordtag dvs rutnät i hela området med utlöpare runt periferin och delar följande inkommande utgående linjer. Så jag känner väl till svårigheterna du nämner men kopplar dem inte så mycket till temat här.
 
GK100 GK100 skrev:
Hej du!

Jag håller fast vid min uppfattning när det gäller enskilda små lokala tag av typen som diskuteras här. Det är inte svårt att nöjaktigt mäta och konstatera om de fyller de i sig låga krav som ställs här.

Jag har som så mycket annat i många delar av elbranschen även fått delta i mätningar av jordtag både kontroll nyanläggning och revisioner. Allt från enskilda stolpjordningar till stationsjordtag dvs rutnät i hela området med utlöpare runt periferin och delar följande inkommande utgående linjer. Så jag känner väl till svårigheterna du nämner men kopplar dem inte så mycket till temat här.
Hej
Jag respekterar det eftersom jag är medveten om svårigheterna med jordtag.
Normalt sitter jordtaget vid matande transformator och då är det självklart att i änden på ALUS kabeln ansluten till huset behövs ett separat jordtag eftersom jordförbindelsen kommer med ALUS kabeln

Men om det som jag beskrev finns ett lokal jordtag där elverket skall placeras som stör mätningen

Hade inte den problematiken uppkommit så är separat jordtag en självklart svar

Då uppstår en fråga vad som är bäst

Jag har i förekommande fall hitintills överlåtit till elnätsbolaget att avgöra

Men jag möter delade meningar från ”expertisen”

Därför väcker jag frågan här
 
Redigerat:
Bygger all jordtagsmätning på att man jämför det elektriskt med ett annat jordtag?
 
spikplanka spikplanka skrev:
Bygger all jordtagsmätning på att man jämför det elektriskt med ett annat jordtag?
Hej
Man använder speciellt utplacerade hjälpelektroder på avstånd
 
Jag har min Sungrow SH-10RT solcell/batterianläggning inkopplad med separat undercentral för reservkraft och fick jordtag uppmätt av elfirman.

Vi kom överens (för att minimera kostnaderna) att jag grävde för jordlina, drev ner jordspetten och elfirman kontrollerade, mätte upp, anmälde och kopplade in det.

Jordspett: https://www.ahlsell.se/products/el/...g-1/jordspett-och-tillbehor/jordspett/0632006
Skarvmuff: https://www.ahlsell.se/products/el/...-tillbehor/tillbehor/ovriga-tillbehor/0667285
Anslutningsklämma: https://www.ahlsell.se/products/el/...tillbehor/tillbehor/anslutningsklamma/0632007
Jordlina: https://www.ahlsell.se/products/el/elnatsmateriel-06-09/06-elnatsmateriel/kopparlinor/0622420
Jordspettsdrivare SDS+: https://www.amazon.se/dp/B0CNSZCXF3?psc=1

Jag drev ner 4(8 1.5m) jordspett a 3 meter vardera på 3meters avstånd.Tänkte det var lika bra att köra ner lite extra när dom ändå var ganska billiga för att slippa behöva driva ner mer när elektrikern var här om mätningen skulle vara dålig. Det gick väldigt smidigt att driva ner spetten med en bra SDS+ borrhammare.

Elfirman hyrde en jordtagsmätare(1100 + moms) och mätte upp jordtaget till 11 Ohm vilket var långt under den "rekommenderade" gränsen på 100Ohm för djupjordtag hos min elleverantör. Tog väl runt en halvtimme för honom att rulla ut de långa kablarna och mäta upp jordtaget men sen en dag för att installera undercentral och koppla in reservkraft och omkopplare om man skulle vilja kunna koppla förbi växelriktarens backuputgång.
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
M Martin Lundmark skrev:
Man använder speciellt utplacerade hjälpelektroder på avstånd
Hur djupt trycks dessa ner? någon särskild storlek?
 
spikplanka spikplanka skrev:
Hur djupt trycks dessa ner? någon särskild storlek?
Hej
När jag varit med vid jordtags mätning för ca 30 år sedan har instrument haft ett kit med spett

Minns inte om längden

Däremot så var det senaste gången jag var med i statsmiljö en lång diskussion om hur tillförlitlig mätningen kunde vara då området kryllade av medialedningar och jordlinor
 
M Martin Lundmark skrev:
Minns inte om längden
På ett ungefär? lång som en handflata, arm, ben, tå till huvud?
 
spikplanka spikplanka skrev:
På ett ungefär? lång som en handflata, arm, ben, tå till huvud?
Hej
Jag uppskattar det till mer än en meter säg några meter

Det var vad jag minns andra mätningen som gjordes på platsen (stadsmiljö) som jag var med om

Man hade ifrågasatt den första mätningens resultat.
 
Redigerat:
Längden på hjälpelektroderna var nog inte mer än 50cm hos mig.
Här är en film där dom mäter in ett jordtag med liknande utrustning som elektrikern hade hyrt till min mätning.
 
T twinor skrev:
Längden på hjälpelektroderna var nog inte mer än 50cm hos mig.
Här är en film där dom mäter in ett jordtag med liknande utrustning som elektrikern hade hyrt till min mätning. [media]
Japp min elektriker trodde 40-50 cm skulle räcka men får vi väl se om det räcker hemma hos mig.
 