49 902 läst · 163 svar
50k läst
163 svar
El feldragen i hela huset- Dolt fel?
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 928 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 928 inlägg
För att återknyta till trådstarten: Det skulle kunna var ett dolt fel. Testa att kontakta säljaren och begär ersättning för dolt fel. Det som talar för det är att anläggningen var uppenbart felaktig. Om det var dolt är svårt att säga utan foton men om huset var renoverat till ett bra skick invändigt och den synliga delen av elanläggningen var uppsminkad så talar det för. Oavsett, allt behöver inte hålla i varje rättssal, det kan räcka med säljarens dåliga samvete för att komma överens om en prisnedsättning av huset.T tinajade skrev:Har precis flyttat in i hus och vi upptäckte när vi skulle koppla in lampor att vissa vägguttag inte var aktiva. Efter några veckor gick dessutom en säkring och därefter slocknade ugnen att funka mitt i matlagningen. Dessutom var brytarna kopplade till olika spottar i taket, alltså inte en brytare till alla spottar i köket.
Tog dit en elektriker som började undersöka och öppna väggbrytarna och ser då att det är fel sladdar dragna till dem (vanliga lampsladdar är dragna). Han upptäcker fler konstigheter och säger att allt ser ut som high chaparral och att det inte är en behörig elektriker som dragit elen. Det är brandfarliga dragningar i väggen direkt i isoleringen.Till saken är att ägaren vi köpte huset av har ytskickts renoverat huset de sista åren (han har inte bott i huset) och elektrikern kunde se att uttagen inte är så gamla, utan ditsatta på senare år. Då det är förra ägaren som satt in spottar i taket och fasadbelysning så är det ganska säkert att det är han som dragit om elen och att det är gjort av de byggare från utlandet som renoverat och bott i huset under renoveringen.
Vi har fått byta ut all el i hela huset till en kostnad av 85 000:- för det som förra ägaren fuckade up.
Vad har man för rätt gällande dolda fel i detta läget? Vet att man har vida undersökningsplikt vid köp, men det är förbannat svårt att se bakom väggar. Dessutom är ju inte detta ett elfel som är rimligt i förhållande till bostadens ålder då det är nytt fel. Vi hade en besiktningsman, men han gör ju bara en okulär besiktning.
Allvetare
· Stockholm
· 3 061 inlägg
Jag kan inte säga att det är ett dolt fel i en juridisk vinkel. Det beror på så mycket. Det räcker inte med att felet är dolt. Det Handlar om övrigt skick. Risken är att om det. Ser ut så på ett ställe så är lika illa på övriga ställen.Claes Sörmland skrev:För att återknyta till trådstarten: Det skulle kunna var ett dolt fel. Testa att kontakta säljaren och begär ersättning för dolt fel. Det som talar för det är att anläggningen var uppenbart felaktig. Om det var dolt är svårt att säga utan foton men om huset var renoverat till ett bra skick invändigt och den synliga delen av elanläggningen var uppsminkad så talar det för. Oavsett, allt behöver inte hålla i varje rättssal, det kan räcka med säljarens dåliga samvete för att komma överens om en prisnedsättning av huset.
Det är inte enkelt....
Verkligen inte enkelt då en elanläggning får en historia och åldras samt renoveras och dokumenteras aldrig .... i ritningB Byggdjuret skrev:
JanneJanne123
Husägare
· Stockholm
· 2 875 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 875 inlägg
Fast det vet väl alla som jobbar med något där det finns dokumentation (förutom möjligen i vården) att just dokumentationen av något brukar sällan stämma, enda sanna dokumentationen är installationen och det är därför viktigt att denna är lätt för efterkommande att förstå.B byggarätt skrev:
Edit: OT, jag vet.
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 773 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 773 inlägg
I jobbet brukar jag rekommendera att all dokumentation ska verifieras en gång om året. Ibland måste den uppdateras, ibland räcker det med en signatur och datum om att allt är ok. Det sker tyvärr sällan så får man en dokumentation i näven och ser att senaste uppdateringen var för 5 år sen, så utgår man ifrån att den inte stämmer med verkligheten.
Att någon skulle underhålla dokumentation över elsystemet i ett hus på det viset är nog inte helt vanligt så köper man ett hus som är 50 år så är det bara att utgå ifrån att elen inte är korrekt dokumenterad. Detsamma gäller nog det mesta i huset.
Att någon skulle underhålla dokumentation över elsystemet i ett hus på det viset är nog inte helt vanligt så köper man ett hus som är 50 år så är det bara att utgå ifrån att elen inte är korrekt dokumenterad. Detsamma gäller nog det mesta i huset.
Håller med övriga om att dolda fel inte skulle bli färre om man bara hade ritningskrav!Mikael_L skrev:
Med elritning så borde det synas hur elanläggningen ser ut och det borde finnas dokumenterat matrial och vem som installerat vad!
Då skulle man i alla fall kunna åtgärda en elanläggning på ett ordnat sätt!
Dagens vilda el västern måste som vi ser i den här tråden kunna gå att förbättra ?
Tror du någon som gör uppenbara fel skriver till det på ritningen?B byggarätt skrev:Håller med övriga om att dolda fel inte skulle bli färre om man bara hade ritningskrav!
Med elritning så borde det synas hur elanläggningen ser ut och det borde finnas dokumenterat matrial och vem som installerat vad!
Då skulle man i alla fall kunna åtgärda en elanläggning på ett ordnat sätt!
Dagens vilda el västern måste som vi ser i den här tråden kunna gå att förbättra ?
”Nu skruvar jag dit ett jordat uttag fast där bara vad 2 trådar”
Varför skulle man skriva nått över huvud taget om man ändå börjar med att göra fel?B byggarätt skrev:
Sen är inte ett jordat uttag utan jord ett dolt fel.
Då man relativt lätt kan med hjälp av instrument se att jord saknas.
Då måste du få okunniga att sluta koppla (vare sig det är hempulare eller anställda elektriker), hur fixar du det?B byggarätt skrev:
Med en ritning?
Lägg ner nu byggarätt, nu håller du bara på och vevar mot väderkvarnar, i vanlig ordning.