@Michaelamela : hur har det gått här, har ni fått allt åtgärdat och är överens med installatören ?
 
S Sir Duke skrev:
Tack för utförlig text!
En fråga - hur är överspänningsskyddet beskaffat? Är det en säkring typ vanlig dvärgbrytare? Sitter den före eller efter växelriktaren?
Ledsen för ett sent svar. Har legat nedbäddad i Covid med feber men bättre nu.

Överspänningsskydd sätts på DC-sidan, dvs på kablarna från solcellerna just före växelriktaren. Hela solcellsslingan kan fånga upp magnetfält som skapas vid åsknedslag flera hundra meter bort. Höga spänningar, över 50.000V, kan alstras. Översp.skyddet leder ner energin till jord och har mycket kort reaktionstid, millisekunder. Det är inte säkringar. En del växelriktare har inbyggda säkringar i form av kraftiga rörsäkringar, men de är för långsamma vid åsknedslag men tar hand om långvariga (flera sekunders) höga strömmar (inte spänningar). En del växelriktare har plats för översp.skydd internt (t.ex. Fronius 10kW och större) men monteras annars i en separat box med en kraftig ledare till en jordplint. Rekommenderas! Skydden tål 2-3 åsknedslag, sedan behöver en komponent bytas ut.

Överspänningsskydd kan också sitta på AC-sidan, men då brukar man ha ett skydd för hela huset som skyddar mot samma inducerade spänningar från åska som i solcellerna men nu från elnätet. Det är inte stor idé att bara skydda växelriktaren på AC-sidan, den tål mer än t.ex. datorer, TV mm.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
TRJBerg
O Ove Fredriksson skrev:
Ledsen för ett sent svar. Har legat nedbäddad i Covid med feber men bättre nu.

Överspänningsskydd sätts på DC-sidan, dvs på kablarna från solcellerna just före växelriktaren. Hela solcellsslingan kan fånga upp magnetfält som skapas vid åsknedslag flera hundra meter bort. Höga spänningar, över 50.000V, kan alstras. Översp.skyddet leder ner energin till jord och har mycket kort reaktionstid, millisekunder. Det är inte säkringar. En del växelriktare har inbyggda säkringar i form av kraftiga rörsäkringar, men de är för långsamma vid åsknedslag men tar hand om långvariga (flera sekunders) höga strömmar (inte spänningar). En del växelriktare har plats för översp.skydd internt (t.ex. Fronius 10kW och större) men monteras annars i en separat box med en kraftig ledare till en jordplint. Rekommenderas! Skydden tål 2-3 åsknedslag, sedan behöver en komponent bytas ut.

Överspänningsskydd kan också sitta på AC-sidan, men då brukar man ha ett skydd för hela huset som skyddar mot samma inducerade spänningar från åska som i solcellerna men nu från elnätet. Det är inte stor idé att bara skydda växelriktaren på AC-sidan, den tål mer än t.ex. datorer, TV mm.
Om detta, citat:
"Överspänningsskydd kan också sitta på AC-sidan, men då brukar man ha ett skydd för hela huset som skyddar mot samma inducerade spänningar från åska som i solcellerna men nu från elnätet."
Har du mer info om det, t ex länkar eller tips?
Är intresserad av saken men tidigare fått uppfattningen att det som finns har antingen mycket begränsad verkan eller är mycket dyrt/opraktiskt.
 
TRJBerg
martin43 martin43 skrev:
[länk]
Ett grundläggande åskskydd är inte dyrt om man bor i tätbebyggt område.
Se Obo snabbguide på länken.
För många år sedan läste jag en skrift som ingående beskrev bl a skydd mot både åska och elektromagnetisk puls (tänk kärnvapen). När det gäller åska menade författaren att reellt skydd mot åska är mycket svårt då en träff nära byggnaden, alternativt i ledning till byggnaden, lätt slår igenom nästan alla sådana här skydd. Tyvärr har jag inte skriften tillgänglig just nu så jag kan inte referera till den.
Så jag är lite skeptisk till skydd av det här slaget.
 
TRJBerg TRJBerg skrev:
För många år sedan läste jag en skrift som ingående beskrev bl a skydd mot både åska och elektromagnetisk puls (tänk kärnvapen). När det gäller åska menade författaren att reellt skydd mot åska är mycket svårt då en träff nära byggnaden, alternativt i ledning till byggnaden, lätt slår igenom nästan alla sådana här skydd. Tyvärr har jag inte skriften tillgänglig just nu så jag kan inte referera till den.
Så jag är lite skeptisk till skydd av det här slaget.
Skydden skyddar inte mot direktträff eller nedslag i den omedelbara omgivningen, så är det. Och då brukar huset brinna ner också...
Men de skyddar mot att blixten slår ner "nånstans i närheten".

Beroende på hur man bor behövs olika skydd och i flera steg, men i tätort där man "aldrig" får direktträffar utan blixten slår ner i skogen lite längre bort osv så fungerar set. Speciellt om man kompletterar med finskydd på kritiska apparater.

Jag jobbade som VA-tekniker för länge sedan och då åkte vi alltid ut och bytte patroner i de åskskydd som gjort nytta ("offrat sig själva") i pumpstationer som låg lite överallt i kommunen. Ofta på platser utan andra byggnader i närheten.

Problemet var vid riktigt kraftiga oväder om det slog ner flera gånger på samma plats, då hände det att utrustning gick sönder.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
TRJBerg
martin43 martin43 skrev:
Skydden skyddar inte mot direktträff eller nedslag i den omedelbara omgivningen, så är det. Och då brukar huset brinna ner också...
Men de skyddar mot att blixten slår ner "nånstans i närheten".

Beroende på hur man bor behövs olika skydd och i flera steg, men i tätort där man "aldrig" får direktträffar utan blixten slår ner i skogen lite längre bort osv så fungerar set. Speciellt om man kompletterar med finskydd på kritiska apparater.

Jag jobbade som VA-tekniker för länge sedan och då åkte vi alltid ut och bytte patroner i de åskskydd som gjort nytta ("offrat sig själva") i pumpstationer som låg lite överallt i kommunen. Ofta på platser utan andra byggnader i närheten.

Problemet var vid riktigt kraftiga oväder om det slog ner flera gånger på samma plats, då hände det att utrustning gick sönder.
Jag kanske skulle ha nämnt att jag bor långt ute på landet. Så det är utgångspunkten för mina funderingar.
 
  • Gilla
martin43
  • Laddar…
TRJBerg TRJBerg skrev:
Jag kanske skulle ha nämnt att jag bor långt ute på landet. Så det är utgångspunkten för mina funderingar.
Ah. I villaområden ger ett kombiskydd i mätarskåpet ofta ett kanonbra skydd, men på landet krävs kanske 15000 kr för en liknande skyddsnivå (med separat jord, grovskydd först och sedan mellanskydd osv) beroende på hur det ser ut i omgivningarna. Men det går fortfarande att komma långt för rimliga pengar även om det inte blir 100% så kommer man ifrån "såfort det är lite dåligt väder så går allt sönder". Speciellt om man inte gör standardmisstaget att bara montera skydd på elen och glömmer andra vägar tex. tele/internet, antenn, vattenledningar, kablar mellan byggnader osv.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
TRJBerg
martin43 martin43 skrev:
Ah. I villaområden ger ett kombiskydd i mätarskåpet ofta ett kanonbra skydd, men på landet krävs kanske 15000 kr för en liknande skyddsnivå (med separat jord, grovskydd först och sedan mellanskydd osv) beroende på hur det ser ut i omgivningarna. Men det går fortfarande att komma långt för rimliga pengar även om det inte blir 100% så kommer man ifrån "såfort det är lite dåligt väder så går allt sönder". Speciellt om man inte gör standardmisstaget att bara montera skydd på elen och glömmer andra vägar tex. tele/internet, antenn, vattenledningar, kablar mellan byggnader osv.
Jag ligger väl lite illa till vad gäller det sista då det går vatten- och elledningar mellan husen. Dvs har två bostadshus, magasin där bergVPn finns och ett pumphus. Och mellan alla dessa går el- och vattenledningar...
Internet är säkert i o m att det är fiber.

Rent kostnadsmässigt, om man räknar på allt som kan gå sönder, så är 15000:- troligen värt det.
Men det räcker väl inte i mitt fall.
Har iofs haft gården sedan 2009 utan något hänt.
 
TRJBerg TRJBerg skrev:
Om detta, citat:
"Överspänningsskydd kan också sitta på AC-sidan, men då brukar man ha ett skydd för hela huset som skyddar mot samma inducerade spänningar från åska som i solcellerna men nu från elnätet."
Har du mer info om det, t ex länkar eller tips?
Är intresserad av saken men tidigare fått uppfattningen att det som finns har antingen mycket begränsad verkan eller är mycket dyrt/opraktiskt.
Martin43 har gett ett mycket bra svar.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
M mortimer skrev:
@Michaelamela : hur har det gått här, har ni fått allt åtgärdat och är överens med installatören ?
Senaste som hänt är att jag satte mig på tvären.
Ville få dokumentation samt information om vem som ska göra arbetet. Han vill skicka upp en person som just nu pluggar till solcellsintallatör, medan jag menar att man inte släpper upp någon som inte är färdigutbildad.
Fick dokumentation hur de tänker göra om strängarna. Som det ser ut så vill de lägga de fyra i väst, tillsammans med de 4 i söder, tillsammans med de 8 i öst i en sträng där alla har optimerare, och sedan de övriga 12 i söder i en egen sträng utan optimerare.

Ritning av hus med solpaneler på taket, innehåller mått och parts list.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Ska jag vara ärlig är jag ganska trött och ledsen på allting och känner mig mest uppgiven.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
Det låter väl som en rimlig lösning. Jag gissar att majoriteten som gör det jobbet inte har någon speciell utbildning. Så en som studerar är nog inte en av de sämsta.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
D Daniel 109 skrev:
Det låter väl som en rimlig lösning. Jag gissar att majoriteten som gör det jobbet inte har någon speciell utbildning. Så en som studerar är nog inte en av de sämsta.
Du har kanske rätt, men just den här personen har gett oss två andra förslag som inte var genomförbara, bla. att bara behålla det som det är dragit idag, utan optimerare men i två olika MTTP:er. Jag hade mer kunskap efter google och den här tråden än han hade när han gick i skolan. Så hade han bara kommit med något vettigt hade jag haft en tillit, nu känner jag mig sådär pepp.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
Uppdatering, eller ja. Någonting i alla fall.

De var hos oss i november/december och lade in slingorna så som jag skrev ovan, en med 16 paneler (4 söder, 4 väster, 8 öster) samt en med 12 söder.

Sedan dess har vi väntat och väntat och väntat på övriga optimerare (vi har fått leverans på 10 stycken men ska ha 16). Idag kom de äntligen och skulle sätta upp stämning för att sedan lämna för de som skulle sätta optimerarna inte godkände byggnadsställningen.

De har köpt in tigooptimerare medan vi har bekostat en Tigo Acces Point (TAP) with Cloud Connect Advanced (CCA), han som skulle installera började prata om att de behöver dra upp en nätverkskabel på taket, låter det inte orimligt? Min tanke var att ha TAP och CCA i vårt elskåp bredvid växelriktaren (där Wi-Fi når) och att optimerarna sen skulle prata med varandra via wifi?

Jag har sagt att optimerarna ska vara på plats i februari för i mars börjar de producera mer och mer och då vi gått på 55% av vad vi borde producera sedan augusti så känns som vi tappar solel varje dag solen skiner.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
K
M Michaelamela skrev:
Uppdatering, eller ja. Någonting i alla fall.

De var hos oss i november/december och lade in slingorna så som jag skrev ovan, en med 16 paneler (4 söder, 4 väster, 8 öster) samt en med 12 söder.

Sedan dess har vi väntat och väntat och väntat på övriga optimerare (vi har fått leverans på 10 stycken men ska ha 16). Idag kom de äntligen och skulle sätta upp stämning för att sedan lämna för de som skulle sätta optimerarna inte godkände byggnadsställningen.

De har köpt in tigooptimerare medan vi har bekostat en Tigo Acces Point (TAP) with Cloud Connect Advanced (CCA), han som skulle installera började prata om att de behöver dra upp en nätverkskabel på taket, låter det inte orimligt? Min tanke var att ha TAP och CCA i vårt elskåp bredvid växelriktaren (där Wi-Fi når) och att optimerarna sen skulle prata med varandra via wifi?

Jag har sagt att optimerarna ska vara på plats i februari för i mars börjar de producera mer och mer och då vi gått på 55% av vad vi borde producera sedan augusti så känns som vi tappar solel varje dag solen skiner.
Ja tolkar det som att tap ska sitta på taket och cca i elskåpet. Sedan är det nätverkskabel som används som buss-kabel mellan dem. Tänk på att det ska vara uv-beständig kabel.

Det är någon annan trådlös standard (Zigbee?) mellan tigo och tap. Får max vara 10M mellan. Sedan rs485-buss mellan tap och cca via tex. nätverkskabel. Sedan kör ni wifi eller kabel till cca mot er router.

Källor
https://www.tigoenergy.com/manual/tigo-access-point-tap
https://support.tigoenergy.com/hc/e...-and-GATEWAY-Communication-Cable-Installation
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.