9 737 läst · 48 svar
10k läst
48 svar
ACF fläkt låter mycket & ska uteluft luckan vara öppen?
Medlem
· östergötland
· 211 inlägg
Jag har iaf värme nu i rummen, men nu står ju ACF på nivå 3.D Daniel Kron skrev:
Kör jag på nivå 2/1 försvinner värmen igen så kör nog på nivå 3 så länge..
Jag undrar bara om elen kommer skjuta i höjd nu eller kanske inte spelar nån större roll om man har 3 jämfört med 2?
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 916 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 916 inlägg
ACF:en pumpar in luft i ACJ. Vrider du på ACF så får du en ökad luftström genom ACJ.
Kanske är det så här:
ACJ har varit trasig en längre tid så att motorn inte varvar upp som den ska. Men du har inte märkt det för att ACF:en pumpat in tillräckligt med luft i ACJ för att värmesäkringen inte ska lösa ut och stänga ned den. Nu har du meckat med lagren så att motorn i ACF går trögare och pumpar mindre med luft. Nu när du har ett dubbelfel så avslöjar sig det gamla felet i ACJ genom att värmesäkringen går.
Kanske är det så här:
ACJ har varit trasig en längre tid så att motorn inte varvar upp som den ska. Men du har inte märkt det för att ACF:en pumpat in tillräckligt med luft i ACJ för att värmesäkringen inte ska lösa ut och stänga ned den. Nu har du meckat med lagren så att motorn i ACF går trögare och pumpar mindre med luft. Nu när du har ett dubbelfel så avslöjar sig det gamla felet i ACJ genom att värmesäkringen går.
Medlem
· östergötland
· 211 inlägg
Det kan stämma.Claes Sörmland skrev:ACF:en pumpar in luft i ACJ. Vrider du på ACF så får du en ökad luftström genom ACJ.
Kanske är det så här:
ACJ har varit trasig en längre tid så att motorn inte varvar upp som den ska. Men du har inte märkt det för att ACF:en pumpat in tillräckligt med luft i ACJ för att värmesäkringen inte ska lösa ut och stänga ned den. Nu har du meckat med lagren så att motorn i ACF går trögare och pumpar mindre med luft. Nu när du har ett dubbelfel så avslöjar sig det gamla felet i ACJ genom att värmesäkringen går.
Men varför vill den inte funka på nivå 1 och 2?har du nån teori?
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 916 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 916 inlägg
Lägena är ju bara spänningen som du matar ACF-motorerna med poch det styr hur mycket luft de pumpar. Drar du på (läge 3) så är luftflödet helt enkelt tillräckligt för att inte lösa värmeskyddet i ACJ. Dessutom har du ju 1000 W förvärmning i ACF. Är den påslagen så ger den också värme.F Fredrikkarlsson1992 skrev:
Det är inte så att kondensatorn till fläktmotorn gått sönder? (jag menar fläkten i värmepaketet)
Det ger symptomen du beskriver, att fläkten inte vill gå på låg spänning.
Medför även att fläkten inte vill varva upp till fullt flås.
Det ger symptomen du beskriver, att fläkten inte vill gå på låg spänning.
Medför även att fläkten inte vill varva upp till fullt flås.
Medlem
· östergötland
· 211 inlägg
Ingen aning. Saken är ju att alla fläktar funkar ju i max nivå.FrittDrag_II skrev:
Det enda som ej funkar är ju den fläkt jag byte kullager på där bara nivå 3 funkar och ibland nivå 2 och nivå 1 är dött.
Kan de vara kondensator batteriet som är sönder i den alltså? Är de lätta att byta?
Jag vet inte om det är det men själva bytet är relativt enkelt. Du behöver borra upp nitarna i fläkthuset för att byta kondensatorn. Sen popnita ihop det efteråt.
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 916 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 916 inlägg
Det är en sån här kondensator (minns ej kapacitansen för ACF-motorerna):
https://www.flaktbutiken.se/kondensator-2-mf
Jag kan också intyga att bytet är väldigt enkelt. För mig var det enda krångliga att jag var tvungen att köpa en popnitstång för det är inget jag vanligen använder.
https://www.flaktbutiken.se/kondensator-2-mf
Jag kan också intyga att bytet är väldigt enkelt. För mig var det enda krångliga att jag var tvungen att köpa en popnitstång för det är inget jag vanligen använder.
Medlem
· östergötland
· 211 inlägg
3uf i den jag har, MADE IN ITALY!!
Tog ut fläkten idag för att se vilken uf jag hade..
Märkte att fläkten snurra mycket bättre och inte alls trög utan kunde snurra den lätt bara med liten touch... Så testade att ta på nivå 1 och 2 och den funka klockrent nu.. Så jävla skumt... Aja, skulle den börja strula igen får jag beställa då så länge kör jag med det gamla!
Tog ut fläkten idag för att se vilken uf jag hade..
Märkte att fläkten snurra mycket bättre och inte alls trög utan kunde snurra den lätt bara med liten touch... Så testade att ta på nivå 1 och 2 och den funka klockrent nu.. Så jävla skumt... Aja, skulle den börja strula igen får jag beställa då så länge kör jag med det gamla!
Medlem
· östergötland
· 211 inlägg
Jag tar upp denna tråd igen. Problemet är ej löst, men jag har köpt en värmepump som jag har haft i ca 1 år nu som fungerar galant. El räkningen har gått ner mer en 50%.
Men jag undrar en sak.
Jag har stängt av ACJ helt nu sen jag köpte värmepumpen och kör ACF på normalläge.
Dock, när jag stänger dörrarna kommer det ju ingen värme in i rummen eftersom jag har stängt av ACJ.
Kan jag lösa det på något sätt?
Där min luftschakt är så är det ju 23 grader och kan jag sätta på ACJ'n på nivå 1 och ställa den på 0 grader och den bara tar min luft inomhus så den kanske pumpar ut sig 18-19 grader iaf i rummen?
Eller kan man ej göra så?
Förstår ni vad jag menar? =)
Men jag undrar en sak.
Jag har stängt av ACJ helt nu sen jag köpte värmepumpen och kör ACF på normalläge.
Dock, när jag stänger dörrarna kommer det ju ingen värme in i rummen eftersom jag har stängt av ACJ.
Kan jag lösa det på något sätt?
Där min luftschakt är så är det ju 23 grader och kan jag sätta på ACJ'n på nivå 1 och ställa den på 0 grader och den bara tar min luft inomhus så den kanske pumpar ut sig 18-19 grader iaf i rummen?
Eller kan man ej göra så?
Förstår ni vad jag menar? =)
Kika in på denna tråden:
https://www.byggahus.se/forum/threa...o-minimaster-minivent-system-mot-vada.282034/
Det lär ge endel svar på luftvärmepumpens värmespridning.
Sen är jag inte helt säker på att det är riktigt bra att stänga av ACJ helt för bostadens ventilation. Bättre att skruva ner värmen på den isf.
https://www.byggahus.se/forum/threa...o-minimaster-minivent-system-mot-vada.282034/
Det lär ge endel svar på luftvärmepumpens värmespridning.
Sen är jag inte helt säker på att det är riktigt bra att stänga av ACJ helt för bostadens ventilation. Bättre att skruva ner värmen på den isf.
Medlem
· östergötland
· 211 inlägg
Okej, men vad är de för skillnad om jag stänger av ACJ?D Daniel Kron skrev:
Ny fräsch uteluft kommer ju från värmepumpen och ACF suger ju in gamla husluften.
Har värmen svårt att sprida sig till alla rummen bör väl den bra luften också ha svårt att sprida sig?
Som sagt, jag är lite osäker här. Det finns säkert andra som har bättre koll på detta.
Som sagt, jag är lite osäker här. Det finns säkert andra som har bättre koll på detta.