K Kickan123 skrev:
Tanken svindlar. Alla firmor jag pratade med dömde ut pumpen osedd. Kanske faller den ihop i morgon, kanske inte. Men när teknikern äntligen kom sa han att han sett betydligt äldre pumpar tuffa på och att de som ger rådet att byta inte skulle göra det om det var deras egen maskin.
Rörisar av alla sorter är pärlor, tycker jag. Där emot undrar jag över företag som först skickar ut en röris som inte är specialiserad och tekniker sen.
Den manövern var onödig men kanske beror på teknikerbrist.
Vad larmade pumpen för, ”hetgas hög”?
Vad slutade räkningen på?
 
B bjorsi skrev:
Vad larmade pumpen för, ”hetgas hög”?
Vad slutade räkningen på?
Minnet är inte det bästa. Det var ju ett tag sen.
Larmet var att nåt var för hett. Kan ha varit hettas hög men jag kan inte svära på det.
Vi bytte några slangar inne i pumpen och en expansionsventil. Slangarna hade släppt en massa gegga som proppat igen. Tydligen var det ett känt fel hos IVTs pumpar.
Elräkningen blev inte ens dubbel. Det var varmt ute och vi hade fast pris.
K
 
K Kickan123 skrev:
Minnet är inte det bästa. Det var ju ett tag sen.
Larmet var att nåt var för hett. Kan ha varit hettas hög men jag kan inte svära på det.
Vi bytte några slangar inne i pumpen och en expansionsventil. Slangarna hade släppt en massa gegga som proppat igen. Tydligen var det ett känt fel hos IVTs pumpar.
Elräkningen blev inte ens dubbel. Det var varmt ute och vi hade fast pris.
K
Ok, det låter som kanske det som är vårt problem med.
Tänkte snarare vad fakturan för jobbet landade på?
 
B bjorsi skrev:
Ok, det låter som kanske det som är vårt problem med.
Tänkte snarare vad fakturan för jobbet landade på?
Som sagt… minnet. Det blev inte så farligt. 7000-8000 för jobb och delar tror jag. Betydligt billigare än en helt ny pump. En ny kompressor hade kanske gått på 20 000 trodde reparatören.
Också det småpotatis mot en ny anläggning.
 
  • Gilla
bjorsi
  • Laddar…
K Kickan123 skrev:
Som sagt… minnet. Det blev inte så farligt. 7000-8000 för jobb och delar tror jag. Betydligt billigare än en helt ny pump. En ny kompressor hade kanske gått på 20 000 trodde reparatören.
Också det småpotatis mot en ny anläggning.
Ok, låter lovande.
Vi har beställt ny pump men den kommer först till sommaren. Skulle det gå på kring 10k för att laga nuvarande pump är det nog värt det för att slippa gå på elpatron dygnet runt. Just nu förbrukar vi 70kWh mer per dag än när kompressorn går på pumpen.
 
  • Gilla
Kickan123
  • Laddar…
B bjorsi skrev:
Ok, låter lovande.
Vi har beställt ny pump men den kommer först till sommaren. Skulle det gå på kring 10k för att laga nuvarande pump är det nog värt det för att slippa gå på elpatron dygnet runt. Just nu förbrukar vi 70kWh mer per dag än när kompressorn går på pumpen.
Vad har du för problem med din pump?
Ett vanligt problem är att slangarna fylls med skit, det drabbades jag av innan i höst:
https://www.byggahus.se/forum/threads/ivt-ht-c9-pressostat-hoeg-aer-cirkpumpen-dalig.470499/
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
13th Marine 13th Marine skrev:
Vad har du för problem med din pump?
Ett vanligt problem är att slangarna fylls med skit, det drabbades jag av innan i höst:
[länk]
Larm ”hetgas hög” och kompressorn slår ifrån.
Tidigare i december hade jag ”retur hög” men försvann när jag sänkte värmekurvan.

stenhårda flexslangar utanför pumpen och 15- 20 graders differens på till och retur
 
Redigerat:
13th Marine 13th Marine skrev:
Vad har du för problem med din pump?
Ett vanligt problem är att slangarna fylls med skit, det drabbades jag av innan i höst:
[länk]
Just det som hände oss. Pressostat hög och skit i slangarna. Typiskt IVT.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
B bjorsi skrev:
Larm ”hetgas hög” och kompressorn slår ifrån.
Tidigare i december hade jag ”retur hög” men försvann när jag sänkte värmekurvan.

stenhårda flexslangar utanför pumpen och 15- 20 graders differens på till och retur
Låter som skit i slangarna. Börja med att rensa den längst ner.
Du borde ha 7-10 graders skillnad mellan framledning och retur.
 
  • Gilla
Kickan123 och 1 till
  • Laddar…
Killen som fixade vår pump sa att skiten kom från slangarna själva. De släppte material, var defekta. Om det inte går att rensa var nya slangar ingen stor investering. Vi fick också rådet att byta expaneionsventil samtidigt eftersom den kunde kladdat igen. Obs! Ta allt jag skriver med en nypa salt. Minns inte allt.
 
K Kickan123 skrev:
Vi fick också rådet att byta expaneionsventil samtidigt eftersom den kunde kladdat igen.
Expansionsventilen sitter i kylkretsen. Där är det inga slangar, så vad menade killen skulle ha gjort att den "kladdat igen"?
 
useless useless skrev:
Expansionsventilen sitter i kylkretsen. Där är det inga slangar, så vad menade killen skulle ha gjort att den "kladdat igen"?
Hade fel. Vi blev rekommenderade av nån annan att byta den eftersom det är en del som slits. När vi ändå hade reparatör där.
Ett annat råd som flög runt i bekantskapskretsen var att se till att värmeväxlaren också gjordes ren i samma veva.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Låter som skit i slangarna. Börja med att rensa den längst ner.
Du borde ha 7-10 graders skillnad mellan framledning och retur.
Sedan pumpen bara gått på elpatron (och det har inte varit superkallt ute) så har det varit 10 graders differens mellan framledning och retur.
På onsdag kommer servicetekniker hit och felsöker.
 
  • Gilla
Kickan123
  • Laddar…
Tekniker var här idag.
Startade om pumpen och mätte hetgasen.
När varmvattenproduktionen slog till kom larmet hetgas hög och temperaturen på hetgas steg mer än 20 grader.
Han justerade expansionsventilen och skruvade ner varmvattnet någon grad.
Nu funkar det *peppar, peppar*

Han kan justera expansionsventilen lite till med risk för lite tjutande ljud om det skulle uppstå larm igen.
Omdömet var att kompressorn börjar blir dålig (den är från 97) eftersom den går så varm när den ska producera varmvatten.
 
  • Gilla
Kickan123
  • Laddar…
C
B bjorsi skrev:
Omdömet var att kompressorn börjar blir dålig (den är från 97) eftersom den går så varm när den ska producera varmvatten.
Den logiken köper jag inte riktigt. Varför skulle en dålig kompressor leda till för hög hetgastemperatur? Det borde vara precis tvärtom.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.