210 491 läst · 565 svar
210k läst
565 svar
Lee residence - Nybygge, 2 plan i Isotimber
Självbyggare
· Stockholm
· 9 884 inlägg
Då har vi bott i huset exakt 1år.
Har varit så duktig att jag läst av förbrukningarna av el och konstaterar att vi gör av med värdigt mycket el på lyse mm.
Det har gått:
BVP 3407kWh (värme och varmvatten, varav 1064kWh varmvatten).
FTX 5205kWh
Lite förvånad över att FTX agget dragit så mycket. Första halvåret var värmaren konstant på pga kortis i reläkortet, men den har dragit nästan 2500kWh efter jag kopplade ur värmaren helt.
Totalt har det gått ca 8600kWh till 247m2 A-temp. Det blir ca 34,8kWh/m2.
Räknar man inte med FTX blir det 13,8kWh/m2.
Är mycket kluven till hur mycket av FTX energin som påverkar hur mycket BVP behöver. Vi har ingen innegivare alls utan systemet styrs helt av gradkurvor, returtemp och utgivaren. FTX håller bara kvar delar av energin som skulle ha vädrats ut så det är svårt att säga om man skulle ha behövt mata in även den energin genom BVP.
Jag får överlägga med de nya kollegorna på WSP som är experter på energisystem.
Oavsett är vi mycket nöjda med husets energiförbrukning. Det är inte så vi frusit eller sparat på varmvatten. Frun har velat ha 22-23 grader inne och då blir det 22-23 grader.
Har varit så duktig att jag läst av förbrukningarna av el och konstaterar att vi gör av med värdigt mycket el på lyse mm.
Det har gått:
BVP 3407kWh (värme och varmvatten, varav 1064kWh varmvatten).
FTX 5205kWh
Lite förvånad över att FTX agget dragit så mycket. Första halvåret var värmaren konstant på pga kortis i reläkortet, men den har dragit nästan 2500kWh efter jag kopplade ur värmaren helt.
Totalt har det gått ca 8600kWh till 247m2 A-temp. Det blir ca 34,8kWh/m2.
Räknar man inte med FTX blir det 13,8kWh/m2.
Är mycket kluven till hur mycket av FTX energin som påverkar hur mycket BVP behöver. Vi har ingen innegivare alls utan systemet styrs helt av gradkurvor, returtemp och utgivaren. FTX håller bara kvar delar av energin som skulle ha vädrats ut så det är svårt att säga om man skulle ha behövt mata in även den energin genom BVP.
Jag får överlägga med de nya kollegorna på WSP som är experter på energisystem.
Oavsett är vi mycket nöjda med husets energiförbrukning. Det är inte så vi frusit eller sparat på varmvatten. Frun har velat ha 22-23 grader inne och då blir det 22-23 grader.
Är verkligen intressant att FTX dragit betydligt mer än BVP.
Om jag tolkar dig rätt så har FTX dragit 2500 kWh utan eftervärme och 2700 kWh med, för första resp sista halvan av året? Isf så har ju eftervärmaren näppeligen tillfört något, eller så är den inte bortkopplad ännu.
En FTX utan värme drar väl bara vad fläktarna tar (+ ev rotormotor).
Mitt FTX-agg har fläktar med märkeffekten 180 W. Utgår från att förbrukad effekt sjunker med minskat flöde. Men bara som räkneexempel så förbrukar mina fläktar 2 x 180 = 360 W x 24 tim x 365 dgr = 3154 kWh/år vid full spruta.
Om jag tolkar dig rätt så har FTX dragit 2500 kWh utan eftervärme och 2700 kWh med, för första resp sista halvan av året? Isf så har ju eftervärmaren näppeligen tillfört något, eller så är den inte bortkopplad ännu.
En FTX utan värme drar väl bara vad fläktarna tar (+ ev rotormotor).
Mitt FTX-agg har fläktar med märkeffekten 180 W. Utgår från att förbrukad effekt sjunker med minskat flöde. Men bara som räkneexempel så förbrukar mina fläktar 2 x 180 = 360 W x 24 tim x 365 dgr = 3154 kWh/år vid full spruta.
Självbyggare
· Stockholm
· 9 884 inlägg
Ja, det stämmer rätt bra som du tolkat det. Eftervärmen är definitivt urkopplad då jag dragit ur kablarna. Mätaren visar att agget drar ca 200W på min läget och typ 500 vid normal så även det tycker jag stämmer rätt bra med dina siffror.Oldboy skrev:Är verkligen intressant att FTX dragit betydligt mer än BVP.
Om jag tolkar dig rätt så har FTX dragit 2500 kWh utan eftervärme och 2700 kWh med, för första resp sista halvan av året? Isf så har ju eftervärmaren näppeligen tillfört något, eller så är den inte bortkopplad ännu.
En FTX utan värme drar väl bara vad fläktarna tar (+ ev rotormotor).
Mitt FTX-agg har fläktar med märkeffekten 180 W. Utgår från att förbrukad effekt sjunker med minskat flöde. Men bara som räkneexempel så förbrukar mina fläktar 2 x 180 = 360 W x 24 tim x 365 dgr = 3154 kWh/år vid full spruta.
Det skall bli intressant att höra vad kollegorna säger om bidraget från FTX till uppvärmningen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 717 inlägg
Låter helt sjukt att FTX aggregatet skall dra så mycket. Vad är det för aggregat? Är det bara fläktarna?
Självbyggare
· Stockholm
· 9 884 inlägg
Det är ett Östberg Heru 100 EC2.Johannes Carlsson skrev:
Räknade lite på det och det skall enligt databladet dra max 240W bara fläktarna och rotor. Det skulle bli ca 2100kWh/år.
Det är dags för service av aggregatet så jag får göra en mer ingående koll. Något är skumt med det.
Självbyggare
· Stockholm
· 9 884 inlägg
Självbyggare
· Stockholm
· 9 884 inlägg
Tror det är samma agg. Bokstaven säger bara om det har värmare.O olotor skrev:
Går det på den nivån dygnet runt, hela året?
Funderar på att byta mätare och se om det är den som det är fel på.
Ja, det är samma inställning hela året. Jag har separat elmätare på FTX:n. Nu drar den ca 1 kwh per dygn, sommartid ca 4 kwh per vecka. Jag hade tidigare en Rexovent som drog avsevärt mycket mer, förmodligen eftersom den hade eftervärmare som gick in då det var kallare än +10 grader.
Självbyggare
· Stockholm
· 9 884 inlägg
Men 1kWh per dygn blir bara ca 40W kontinuerligt. Bara rotorn drar det i dem.O olotor skrev:
Jag kan inte så mycket om detta utan läser bara av siffrorna. Mätaren är en kalibrerad köpt av Sollentuna Energi för ett tiotal år sedan.
Vad tycker du är rimlig förbrukning per dygn vid denna tid på året?
Jag försökte kolla i manualen och där står det 199 watt på "fläkteffekt". Vad är maxvarv på fläktarna?
Vad tycker du är rimlig förbrukning per dygn vid denna tid på året?
Jag försökte kolla i manualen och där står det 199 watt på "fläkteffekt". Vad är maxvarv på fläktarna?
Självbyggare
· Stockholm
· 9 884 inlägg
Jag vet inte riktigt vad som är rimligt. Verkar som du och jag är på var sin ände av spannet.O olotor skrev:Jag kan inte så mycket om detta utan läser bara av siffrorna. Mätaren är en kalibrerad köpt av Sollentuna Energi för ett tiotal år sedan.
Vad tycker du är rimlig förbrukning per dygn vid denna tid på året?
Jag försökte kolla i manualen och där står det 199 watt på "fläkteffekt". Vad är maxvarv på fläktarna?
Max rpm är ca 3700 och aggregatet brukar ställas på ca 60-70% fart som jag förstått det. Dock är troligen inte förbrukningen helt linjär mot rpm. Så runt 150-200W tycker jag borde vara rimligt för fläktar och rotor. Det skulle bli ca 3,5-5kWh/dygn.
Om agget inte har ngn värmare, varför drar det mer på vintern än på sommaren?O olotor skrev:
(Flödet är väl detsamma på sommaren som på vintern?)
Finns det ngn avfrostningsfunktion (elektrisk)?