Vad gör man med de extra trådarna i enfaskabel?
Ja du skulle bli ytterst besviken på mig om jag berättade min inställning i frågan ...GK100 skrev:Nästan lite synd tycker jag att det dyker upp ytterligare val som tex "utgående biledare i dosan jordas" och varianter där det klipps och väljs beroende på... Som jag ser det ger det inga plus bara ett ytterligare sätt att förvirras och ev då också göra "fel" både direkt vid första och senare vid ev omläggningar.
Tror jag inte, däremot om du inte berättar, alltid intressant i såna här ständigt återkommande teman. I fallet med kulotyperna är den ju som tur är borta nu. Bo får lägga in det också i tidslinjen för standarden som var uppe tidigare.Mikael_L skrev:
Nu förstår jag inte, varför kan man inte jorda utgående biledare från en dosa?GK100 skrev:Jag ska passa på under veckan att vid några tillfällen göra lite mätuppställningar för diverse fall anslutande till detta kära ämne. Så kan vi kika på det under nästa och resonera lite vidare och kanske även få med och mäta på den riktigt ursprungliga historiska biledaren dvs för att slippa smetlöda mot blymantel.
Nästan lite synd tycker jag att det dyker upp ytterligare val som tex "utgående biledare i dosan jordas" och varianter där det klipps och väljs beroende på... Som jag ser det ger det inga plus bara ett ytterligare sätt att förvirras och ev då också göra "fel" både direkt vid första och senare vid ev omläggningar.
Ska bli intressant med dina tester, känner själv att de flesta teknikaliteterna angående biledare till 99,999% ligger högt uppe på det teoretiska planet, men har en känsla att jag kanske kan bli överbevisad och om så är fallet ska vi naturligtvis konvertera alla bikopplare till att använda sig av den mest överlägsna metoden.
Jo du förstår säkert det kanske var otydligt skrivet. Det jag menade var bara att om man skulle införa ytterligare sätt att göra "rätt" dvs bara ansluta biledare i ena "utgående" änden i dosor mm blir möjligheterna till onödig förvirring och felanslutningar fler. Ja under förutsättning att man här strävar efter att inte jorda i flera punkter som jag tolkade det.S Slugge skrev:Nu förstår jag inte, varför kan man inte jorda utgående biledare från en dosa?
Ska bli intressant med dina tester, känner själv att de flesta teknikaliteterna angående biledare till 99,999% ligger högt uppe på det teoretiska planet, men har en känsla att jag kanske kan bli överbevisad och om så är fallet ska vi naturligtvis konvertera alla bikopplare till att använda sig av den mest överlägsna metoden.
Du själv har ju varit inne på, vilket jag håller med om, att det går bra att ansluta biledaren i flera punkter eller helt parallellt med PE. Eller för att göra det enkelt bara koppla samman alla biledare överallt och sen då beroende på ev hårklyverier välja ansluta till PE i en punkt eller praktiskt kanske några där det går bra att göra säkert med rätt klämmor och inte på apparater osv.
Jag tolkar det mer som att biledaren inte ensam får agera skyddsledare, som fallet är med norsk kabel. Men visst, kunde varit lite tydligare skrivet.Mikael_L skrev:
Ok, håller med helt. Sen finns många fall där den idealiska installationen är svår att åstadkomma, man har blandat kabeltyper samt klippt biledare osv.GK100 skrev:Jo du förstår säkert det kanske var otydligt skrivet. Det jag menade var bara att om man skulle införa ytterligare sätt att göra "rätt" dvs bara ansluta biledare i ena "utgående" änden i dosor mm blir möjligheterna till onödig förvirring och felanslutningar fler. Ja under förutsättning att man här strävar efter att inte jorda i flera punkter som jag tolkade det.
Du själv har ju varit inne på, vilket jag håller med om, att det går bra att ansluta biledaren i flera punkter eller helt parallellt med PE. Eller för att göra det enkelt bara koppla samman alla biledare överallt och sen då beroende på ev hårklyverier välja ansluta till PE i en punkt eller praktiskt kanske några där det går bra att göra säkert med rätt klämmor och inte på apparater osv.
Jag skriver det igen, tydligare, jag var faktiskt inte alls ute efter något alls vad gäller utförande, utan ville bara visa att ordet "funktionsjord" finns, i standarder t.o.m.
Men visst kan ju jag i min tur missförstått Bo, så enkelt kan det ju vara.
Men visst kan ju jag i min tur missförstått Bo, så enkelt kan det ju vara.
Träffade en praktikant som varit på en av Sveriges största elfirmor, han klippte biledaren i båda ändarna för så hade han lärt sig av förra mentorn, enligt denne medelåldersman (ca 20år i branschen) var biledaren endast utfyllnad i kabeln.....
Jag brukar ansluta biledaren i central/apparatskåp, plastslang på. I följande dosor läggs den ihop med andra biledare med ubåt.
Varför ska biledaren isoleras med plast i ex u56dosor när troligtvis alla ledare är isolerade?
I sista delen viras den den runt fingret och läggs till sidan, undantag motorer då klipps den av i sista punkt.
1mm2 klarar kortslutningsströmmen för 10A, i normalfallet. Men den får inte användas som skyddsledare istället för en ledare.
Hur ställer de lärda sig här om man säkrar med 6A? Då borde väl 1mm2 räcka?
Vad gäller emc, så glömmer många att man kan få störningarna ut i skärmen om man ansluter biledaren till skyddsledaren på flera ställen.
Samma sak vid felsök, lättare att ut skilja om ex en mus varit framme
Jag brukar ansluta biledaren i central/apparatskåp, plastslang på. I följande dosor läggs den ihop med andra biledare med ubåt.
Varför ska biledaren isoleras med plast i ex u56dosor när troligtvis alla ledare är isolerade?
I sista delen viras den den runt fingret och läggs till sidan, undantag motorer då klipps den av i sista punkt.
1mm2 klarar kortslutningsströmmen för 10A, i normalfallet. Men den får inte användas som skyddsledare istället för en ledare.
Hur ställer de lärda sig här om man säkrar med 6A? Då borde väl 1mm2 räcka?
Vad gäller emc, så glömmer många att man kan få störningarna ut i skärmen om man ansluter biledaren till skyddsledaren på flera ställen.
Samma sak vid felsök, lättare att ut skilja om ex en mus varit framme
Det krockar med det som står i åtminstone 2 ställen i elinstallationsreglerna.K kanonkula skrev:
Det finns en välskriven rapport över en ordentlig undersökning av frekvensomriktare och elmotorer, som kommer fram till att skärm/biledare skall vara ansluten i bägge ändarna. Men det är mycket mycket mer att tänka på också.K kanonkula skrev:
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Sen är det ju fler regler kring EMC å jordning bla placering av kabel, kabelval och 360° skärmjordning, lådor, förskruvningar osvK kanonkula skrev:
Nu är det här förvisso ett forum för villainstallationer så det är ju inte så aktuellt, var bara ett litet sidospår
Redigerat: