Bo.Siltberg
Bo.Siltberg: Mitt råd är att antingen köpa en ny lampa eller montera den bredvid uttaget. Det är IMHO väldigt dumt att plocka bort lamputtag och göra en fast anslutning, inte bara för att det är behörighetskrävande utan även för att det inte alltid är så enkelt att göra rätt.
6 svar · 231 läst
·
J
Josth: Ja det räcker med att komplettera gruppen med en nolla om de tre faserna verkligen är olika faser L1 till L3. Sedan kan hällen få fas L1 och L2 medans ugnen drivs av fas L3. Dimensionen på nollan ska vara som de andra i gruppen (2,5 mm2) medans själva lösa anslutningskabeln kan vara 1,5 mm2.
1 svar · 141 läst
·
J
J-banan: Du kommer nog behöva jordfelsbrytare om du ska ha el golvvärme i badrummet
5 svar · 228 läst
·
L
lostinsweden: [citat] Det förenklar det för mig. Tack!
14 svar · 374 läst
·
Bo.Siltberg
Bo.Siltberg: Det är ett fall som det inte finns rätt materiel för, dvs dosa som tål samma påverkan som utanpåliggande dosor. Många ROT-dosor är rappliga med stora glipor. De tål inte en spark, om det är så placerat att den risken finns. Om väggen tillåter att man skruvar fast en standard infälld dosa mot väggskivan så skulle jag välja en sådan. I annat fall en ROT-dosa som är tät och
1 svar · 259 läst
returen
returen: klipp ena nollan i båda ändarna behåll byglingen så blir det som det skall vara här i sverige inte dubbla ledare i kontaktens skruvplint
10 svar · 432 läst
·
A
avh67f: Om de inte används till något vet nog bara du men varför inte bara sätta ett doslock över?
3 svar · 335 läst
·
A
Amano: [citat] Sorry om jag är dryg men är en hel del spottar som ska upp och vill fan vara säker! Men koppla sådär sen tändtråd in på 1an på plejd och armaturerna serie kopplas in på SEC på drivdonet
7 svar · 397 läst
·
MultiMan
MultiMan: Det du ska tänka på är att alltid försöka ha jordkabeln längst så att den rycks loss sist om dragskyddet för kabeln skulle fallera. Du kanske har det redan. Lite svårt att avgöra.
6 svar · 489 läst
·
lars_stefan_axelsson
lars_stefan_axelsson: [citat] Njae, det finns ju alltid en risk, men den är liten. Om du har mätinstrument så kan du enkelt kolla att de två gula inte är jord som är ihopkopplad. Dvs sära på dem och se att du inte har kortslutning/noll ohm, mellan dem med lamporna urskruvade. Det finns inget skäl att det skulle vara det, men konstigare saker har hänt. (Om de skulle vara det så ryker säkringen med en gång
5 svar · 236 läst
·
D
Dilato: [citat] För den svenska marknaden, som använder FK, passar Wago 221 och 222 med arm betydligt bättre än 773. https://www.elinstallatoren.se/2017/06/oenighet-kring-varfor-wagoklammor-brinner/
8 svar · 316 läst
·
Discoman
Discoman: [citat] [/QUOTE] det är säkert så att det är en telefonkabel men kolla alltid med en voltmeter först så det inte är ström i den innan du klipper 😊
5 svar · 489 läst
·
Bo.Siltberg
Bo.Siltberg: Du kan ganska enkelt prova ifall det är dimmern som är trasig genom att koppla förbi den. Det kan göras, under kontrollerade former, från framsidan genom att kortsluta mellan [bild] och [bild] med t.ex mätsladden till din multimeter. Båda [bild] måste provas i tur och ordning om du inte vet vilken som används. Den stöder ju trappkoppling, så du har kanske en mekanisk strömställare
1 svar · 194 läst
·
M
Martin Lundmark: [citat] Hej Självförjningsfrågan eller att klara husets elbehov vid kris (t.ex strömavbrott) verkar snabbt att öka i aktualitet. Några timmars strömavbrott är ofta ingen större problematik det är snarare de längre strömavbrott och stark kyla som kan bli bekymmer för de flesta MSB har nu lyft allvaret gällande vår hemberedskap vid ett antal tillfällen
58 svar · 19,4k läst
·
A
AndersS: Och vi har svarat ts i den andra tråden hur man kopplar från befintligt vägguttag.
9 svar · 323 läst
·
Panor82
Panor82: Skaltång eller avisoleringstång kanske hade varit en bättre benämning i rubriken. 🤔
10 svar · 816 läst
·
H
henkepenks: Tack för svar, funkar perfekt!
3 svar · 299 läst
·
H
hempularen: Man behöver nog se över vilket behov av säkringar det kan bli. Sedan är ju frågan hur du tänker dig 24 AC till 5V DC eller vad din apparat behöver. Det kan göras mer eller mindre bra.
5 svar · 403 läst
H
hempularen: Nej, flytande nolla (som det blir) är ett av de farligaste fel man kan råka ut för i en elanläggning. Antag att du har en apparat som drar ex. 1A kopplad mellan L1 och den gemensamma nollan, en annan apparat som drar 10A kopplad mellan L2 och gemensamma nollan. Den gemensamma nollan bryts av någon anledning. Då har du alltså 400V från L1 till L2. Två apparater inkopplade i serie.
23 svar · 1,6k läst
·
GK100
GK100: [citat] Det du skrev tidigare om reläer, kontaktorer. Att det står tex 500 V för olika delar där är inget konstigt det intressanta är vad spolarna är gjorda för, oftast eller alltid något annat än 500 V så det är nog inget problem i ditt fall heller.
25 svar · 1,3k läst
M
-MH-: [bild] [bild] Så där får det bli, med en blå o en brun EK in till dosan. Tycker det ser diskret ut, när gardinen kommer upp ännu diskretare.
17 svar · 601 läst
·
J
J-banan: [citat] Nej de gör samma jobb så spelar ingen roll, bara storleksmässigt skillnad
45 svar · 3,5k läst
·
M
Masthugg: Trots att jag kämpat med detta ett tag så kom jag nu på en helt ny grej att testa och det visade sig att röret var väldigt, väldigt mycket längre och anslut till en dosa på en annan våning. Problemet löst.
1 svar · 252 läst
·
AXS
AXS: Hittade den här nu, borde lösa allt. https://lasgiganten.se/products/ringklocka-bell-in-one-d902 Måste bara hitta vilken av alla kablar i kopplingsskåpet som är till min dörr.
3 svar · 212 läst
·
Nissens
Nissens: [citat] Aha, ok. Tack för det, precis den förklaring jag sökte! 😊🙏🏻
15 svar · 606 läst
·
Alfredo
Alfredo: [citat] Energiomvandlare?!? Vi som inte är så fisförnäma kallar helt enkelt grunkan för vad den är. Ett vattenkraftverk. Ett djäkligt litet vattenkraftverk dock, men 63 A kan räcka långt till en vanlig villa. 😂
7 svar · 662 läst
·
A
avh67f: Alla överströmmar ska frånkopplas innan skada uppstår. Det framgår av kapitel 43 i elinstallationsreglerna och 3:e kapitlet i elsäk fs 2022:1. Det spelar alltså ingen roll vilka ledare som används.
2 svar · 319 läst
E
etompau: Moderna termostater brukar ha en "övervakning" på ansluten sensor. En felindikering ska då dyka upp vid avbrott eller kortsluten extern sensor. I ditt fall låter det som att termostaten har gjort sitt. Den har för märkliga fel för att man vill fortsätta att använda den.
5 svar · 238 läst
Demmpa
Demmpa: [citat] Med tanke på hur dosringen ser ut (sågat bort någon mm på höjden) samt att den trillade ut, så får jag det mer till att dosringen var utskruvad mer än den ska vara.
12 svar · 923 läst
·
W
Wille58: [citat] Tack. Det visade sig dock att arbetena var motiverade. Det hade gjorts en del nödvändiga ändringar o tillägg som gjorts upp med snickare på plats plus att jag glömt en del tillägg som gjorts muntligen. Ett tips till andra, var noga med att bekräfta med ett mejl vid muntliga tillägg samt se till att all kommunikation skall okejas av dig själv. Men det blev ett väldigt bra jobb,
7 svar · 596 läst