De anger i faktabladet COP vid -7 samt 7 och framledningstemperatur 35 grader. Vid ökad framledningstemperatur sjunker effektiviteten på pumpen. I din kalkyl har de dragit upp framledningstemperaturen till 55 grader vilket sänker COP.
Tack för infon.U Utsliten och utdömd skrev:
Jag har gamla radiatorer (typ gjutjärn) med stor yta och med 22mm rör (två rörsystem), trodde det var drömmen för LVVP så man kunde hålla låg framtemp? vid vilken typ av byggnad har man 35 graders framtemp och varför räknar man på 55 hos mig ?
Har man golvvärme kommer man långt med 35C framtemp. Men har du radiatorer idag borde du ju ha en känsla för hur varma de är på årets kallaste dag. Du kanske vet mer om tempbehovet på radiatorkretsen än killen som offereras värmepumpen.
Sant, Nuvarande elpanna brassar på 45 grader och det blir då väldigt varmt. Ok när det är tvåsiffrigt minus så blir det så klart hög framtemp för att klara av att få ut effekten. Men ligger man långsiktigt och värmer och inte "duttar av och på max" så borde framtempen kunna vara lägre då med högre COP som följd. Om jag förstått det rättB BSOD skrev:
Reglerar en modenr VP något på returtempen ? Menar att om man har för hög framtemp så får man ju väldigt hög retur => signal att framtempen är för hög.
Menade att kompressorn ska köra flytande kondensering, mot en varierande framtemp beroende på utetempen (och inomhustemp).Viktor.J skrev:
Shunt och fast kondensering är lite döden för COP och är väl egentligen bara att rekommendera om man har acktank och rätt avancerad styrning med laddning urladdning kopplat mot spotpris och timtaxa med mera. Det är svårt att få till en bra styrning på det som är ekonomiskt optimal.
Acktank i serie (utan shunt) och flytande kondensering som beror lite på spotpris är väl snäppet bättre, betydligt enklare att få styrsel på styrningen utan att förstöra cop så mycket och enklare/billigare installation, men acktankar är ofta dyra, kan tänka mig att det blir lång payback om man anlitar rörmokare och köper nya tankar. Men det är ju bra stora diffar i elpriset just nu, kan ju fundera på hur lång tid detta läge består.
Det låter klokt, men i deras kalkyl, tar de med en flytande kondensering och därmed varierande framtemp ? Isåfall borde väl COP bli högre på vår/höst framförallt. Det stårt ju bara "55" grader på framtemp så från databladet är det svårt att veta.B BSOD skrev:
Mest lästa artiklarna
Tjänster
Populärt i forumet
-
Sveriges elområden kan förändras
Artikelkommentarer -
Regeringen vill stoppa användandet av illegal ip-tv
Artikelkommentarer -
Placera luftvärmepumpen rätt för bästa effekt - inne och ute
Artikelkommentarer -
Husdrömmar: 6,4 km pärlspont och unik poolkonstruktion
Artikelkommentarer -
Grannbråk om kapris slutade med skott i foten
Artikelkommentarer