Skäll inte på budbäraren. Jag bara återger vad jag fått från leverantören. Så här står det t ex i mina instruktioner:
"Idealiskt flöde ska ge en temperaturskillnad på 2°C mellan in- och utgående vatten i uppvärmningsfas. Temperaturskillnad visas i displayen. Vid för högt flöde isar förångaren igen och går in avfrostningsläge upprepade gånger. Vid för lågt flöde slår värmepumpen av."