49 226 läst · 46 svar
49k läst
46 svar
Vad är det för skillnad på kulodosa och kopplingsdosa?
EXK, kände lite på en 5G2.5 idag, trodde först det var en 5G1.5, den var så pass mycket nättare och dessutom formbar som en EKRK eller EKLK, verkar lovande.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad är prisskillnaden?
Visst kan man väl dra in EKRK i rör, bara man skalar den delen som ligger i röret. Eller har jag fel? Det går ju bättre sen dom började med biledare.
Håller inte riktigt med där, hur ska du kunna skala den, det finns en biledare också ju.. Men om du klipper den i den änden och bara drar genom EKn kan det kanske bli godkänt men man ska ju normalt jorda biledaren i bägge ändar.inst.-mäst. skrev:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Kan någon förklara varför man inte får dra EKRK i rör? Genom en vägg är det tillåtet, kanske tom rekommenderat. Är det en kvarleva sedan den falsade stålmantlade kulon?
Numera är EKRK och EKLK mycket lika i uppbyggnad.
Protte
Numera är EKRK och EKLK mycket lika i uppbyggnad.
Protte
Är ju bara till att inte klippa biledaren och låta den ligga fritt i röret, alternativt trycka på en slang..Slugge skrev:
Personligen har jag under hela 'uppväxten' fått höra att det har med värmeutveckling att göra, att det ska vara därför man max får ha 50cm oskalad EKRK i rör.
Och du Danne menar att det är godkänt med oisolerade ledare innuti rör, men visst en kortare sträcka som en halvmeter är ingen sträcka.
Din förklaring med värmeutveckling tror jag inte mycket på.. Skalar man en EKRK så försvinner RK och kvarstår EK som är godkänt att förlägga i rör.
Din förklaring med värmeutveckling tror jag inte mycket på.. Skalar man en EKRK så försvinner RK och kvarstår EK som är godkänt att förlägga i rör.
Redigerat:
Det är inte så att EKRK inte får läggas i rör, utan att den inte får läggast dolt.
Skalar man av manteln och drar vidare EKn är det inga problem. Biledaren kan man lämpligen klippa och ansluta till PE i andra änden.
Skalar man av manteln och drar vidare EKn är det inga problem. Biledaren kan man lämpligen klippa och ansluta till PE i andra änden.
Skyddsledare ja, ansluten till jord.Slugge skrev:
EKRK - lite morgontrött eller? Jag säger ju att OSKALAD max 50cm
Skalar man den så är det inga problem.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Någon gräns på 50cm är nog svår att hävda, samma med att det skulle ha att göra med värmeutveckling.
När det tidigare fanns detaljerade förskrifter för kuhloledning gällde max 200mm och att plåtmanteln ej fick tränga in i kopplingsutrymmet. Senare utveckling till EKRK har väl i normblad odyl sedan fått lida av detta arv, så att tillverkare anger öppen förläggning trots att den numera är en EKLK utan yttermantel.
Den är väl på utgående ändå och nu kan kanske EXK eller EXQ komma till pass.(EXQ är perfekt för limning.)
Brukar väl inte vara så kul att försöka dra i EKRK eller EKLK i rör om det inte är en kort anpassad övergång mellan infällt och utanpåliggande. En dosa vid övergång är väl ofta lämpligt.
En tanke i paragrafrytterierna som brukar dyka upp är:
Hur blir det med en uppskalad kabel med oisolerad biledare indragen i rör?
Själv tycker jag sunt förnuft måste råda men...
När det tidigare fanns detaljerade förskrifter för kuhloledning gällde max 200mm och att plåtmanteln ej fick tränga in i kopplingsutrymmet. Senare utveckling till EKRK har väl i normblad odyl sedan fått lida av detta arv, så att tillverkare anger öppen förläggning trots att den numera är en EKLK utan yttermantel.
Den är väl på utgående ändå och nu kan kanske EXK eller EXQ komma till pass.(EXQ är perfekt för limning.)
Brukar väl inte vara så kul att försöka dra i EKRK eller EKLK i rör om det inte är en kort anpassad övergång mellan infällt och utanpåliggande. En dosa vid övergång är väl ofta lämpligt.
En tanke i paragrafrytterierna som brukar dyka upp är:
Hur blir det med en uppskalad kabel med oisolerad biledare indragen i rör?
Själv tycker jag sunt förnuft måste råda men...
Medlem
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg