7 287 läst · 26 svar
7k läst
26 svar
Underlig märkning i elcentral
Ja det är helt rätt. Det behövs då en till nollplint eller skena för grupper som ej matas via jfb.A Arnodt skrev:
Nej pen ska absolut inte anslutas till jfb. Den ska anslutas direkt till PEN-skenan.
Delar man inte upp nollplinten(som sträcker sig från vänsterkant till högerkant på normlådan i två nollplintar, en utan jordfelsbrytare och en med? Nollplinten i normlådan på bilden, kanske redan är uppdelad så?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 495 inlägg
Nej. Du har ingen PEN ansluten till JFB.A Arnodt skrev:
Ja, fast endast om centralen matas med TN-C.A Arnodt skrev:
I TS fall vet vi ingenting om detta. Man lägger normalt ingenting utanför JFBn idag. Även en LVP kan få sig en 300 mA JFB.
I TS fall matas centralen med TN-S. Då kan man ta nollan från N-ingången på JFBn och sy vidare till nästa JFB/PSA. Man behöver inte krångla till det mer.
Handlar det dock om neutralledaren för en gruppledning som ska ligga utanför alla JFBer så är det inte lämpligt utan då bör man använda en separat N-plint när centralen matas med TN-S.
Allt i den här centralen kommer kopplas över JFB, väldigt enkel setup. Men precis, vill man gå utanför med något så krävs en separat N-plint.
Väldigt vinglig central för övrigt, skenorna sitter löst inne i plasthöljena, gängorna till skruvarna för DIN-skenorna gav upp direkt, fasledarna mellan raderna satt knappt fast, ramlade ur vid minsta drag. Så jag förstår varför folk tycker att det är skräp. Men men, det blir nog ordning och reda när allt är på plats.
Väldigt vinglig central för övrigt, skenorna sitter löst inne i plasthöljena, gängorna till skruvarna för DIN-skenorna gav upp direkt, fasledarna mellan raderna satt knappt fast, ramlade ur vid minsta drag. Så jag förstår varför folk tycker att det är skräp. Men men, det blir nog ordning och reda när allt är på plats.
Jo dom ska liga över en jfb det enda som inte behöver har Jfb är bastuaggregatA Arnodt skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 495 inlägg
Jo, om nollan kopplas fel väg genom JKBn då löser den direkt.M Magnus.Geller skrev:
Jo, bastuaggregat behöver i alla högsta grad en JFB. Men det finns tillverkare som felaktigt förbjuder det pga att det saknas krav på en JFB.M Magnus.Geller skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 495 inlägg
Finnarna var emot JFB utan skäl, och de andra länderna gick med på det. När länder ska enas om regler så handlar det en hel del om ge och ta. Nu kunde man få Finnarna att gå med på något ett annat land ville ha. Se denna tråd och Mats Jonssons inlägg i den länkade fluxiotråden.
https://www.byggahus.se/forum/threads/koppla-4w-bastu-agg-till-el-i-badrum.296598
Detta har medfört vad som många tolkar som ett "förbud" i reglerna, och som vissa tillverkare anammat.
https://www.byggahus.se/forum/threads/koppla-4w-bastu-agg-till-el-i-badrum.296598
Detta har medfört vad som många tolkar som ett "förbud" i reglerna, och som vissa tillverkare anammat.
Moderator
· Stockholm
· 52 482 inlägg
Jo det är fuktproblemen man tänker på. I min värld betyder det att elementet är felaktigt, kanske felkonstruerat. Mycket märkligt att man löser ett problem med isoleringen, med att ”ta bort” larmet.
Lite som stänga av brandlarmet när det brinner.
Lite som stänga av brandlarmet när det brinner.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 495 inlägg
"Förbudet" öppnar ju för att tillverkarna kan spara några kronor i konstruktionen.