snaggletooth skrev:
Han kan omöjligt vara en elektriker. Var det via en elfirma eller hur fick du tag på denne person?
Han har egen elfirma. Därav min förvåning. Nåväl, det får funka så här istället. Inlånade gamle Kyoritsu isolationsmätaren visar nu innan förläggning på oändlig resistans även me 1000V matning, resistansmätning indikerar ett värde inom 1% från det väntade. Hade varit smidigt med ett Mohm-motstånd liggande hemma bara så jag kunde verifiera att isolationsmätaren är helt ok.
 
  • Gilla
kwasibengt och 1 till
  • Laddar…
Hej, Jag behöver lite tips och råd från expertisen här. Jag bor i hus med ett uthus på tomten. Elskåpet med huvudsäkringarna (och huvudbrytare) matas vidare till husets encentral med en huvudbrytare och uthusets elcentral med huvudbrytare.

Mitt problem är att det har vid ett flertal tillfällen hänt att två huvudsäkringar i fasadskåpet löst ut. Inga andra proppar har gått. Vid dessa tillfällen har belastningen varit låg, MEN det har hänt då det regnat dagen innan. Eftersom jag inte har vattenäckage i huset misstänker jag att den säkert 60 år gamla tre-fas kabeln från fasadskåp till uthuset är boven i dramat. Kommer ihåg att denna matningskabel till uthuset grävdes av och lagades för 20 år sedan. Ligger inte i rör…. Min fråga är helt enkelt om det funkar att köpa en isolationstestare på Kjell&Co för att kolla om den är OK. Hur gör jag i så fall ? Vill gärna veta att kabeln är kass innan jag börjar gräva och innan jag ringer elektriker.

Räcker det att koppla ur alla huvudsäkringar och mäta i uthuset mellan Fas-Fas och Fas
-jord ?

Tacksam för tips …
 
Mikael_L
Ja man kan ju lätt inse att ifall isolationen i någon kabel är så dålig att den löser säkringar, så kommer den avslöjas med en megger.
Fast ärligt talat kan du i så fall faktiskt börja med att mäta med en vanlig multimeter, vilken faktiskt kan visa på dålig isolation, ifall det är såhär dåligt.

Med det sagt, så skulle jag inte riktigt tro att du har ett kabelfel, inte omöjligt på något vis, men det känns inte rätt med magkänslan.
 
  • Gilla
Bob73 och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L Mikael_L skrev:
Ja man kan ju lätt inse att ifall isolationen i någon kabel är så dålig att den löser säkringar, så kommer den avslöjas med en megger.
Fast ärligt talat kan du i så fall faktiskt börja med att mäta med en vanlig multimeter, vilken faktiskt kan visa på dålig isolation, ifall det är såhär dåligt.

Med det sagt, så skulle jag inte riktigt tro att du har ett kabelfel, inte omöjligt på något vis, men det känns inte rätt med magkänslan.
Tror du det syns även vid torrt väder ? Har aldrig haft problem utan att det regnat.

Skall även nämna att det hände en gång då bilen just skulle börja ladda. Eftersom bilen har egen jfb och är avsäkrad utan att några proppar gått har jag uteslutit laddboxen. Min bil tar dessutom bara en fas även om laddboxen är trefas.
 
Det är skaplig chans att du kan mäta fram det även med enkel multimeter. Även om det är ganska torrt.

Se bara till att fasledare du mäter på är fria i båda ändar. Propparna ur i matande ände, och brytaren avstängd i andra änden. Så det inte finns någon annan väg för motströmmen.
 
  • Gilla
Bob73
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Det är skaplig chans att du kan mäta fram det även med enkel multimeter. Även om det är ganska torrt.

Se bara till att fasledare du mäter på är fria i båda ändar. Propparna ur i matande ände, och brytaren avstängd i andra änden. Så det inte finns någon annan väg för motströmmen.
Tack för tipset. Jag återkopplar när jag testat. Just nu är det snustorrt hemma så jag tänker jag väntar ett tag tills det är fuktigare i jorden.
 
B Bob73 skrev:
Tack för tipset. Jag återkopplar när jag testat. Just nu är det snustorrt hemma så jag tänker jag väntar ett tag tills det är fuktigare i jorden.
Mät nu när det är torrt, så har du ett referensvärde att jämföra med sedan vid lite mer fukt.

/Höghus
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 1 till
  • Laddar…
Höghus Höghus skrev:
Mät nu när det är torrt, så har du ett referensvärde att jämföra med sedan vid lite mer fukt.

/Höghus
Höghus: du är ett geni. Tack för tipset !
 
Fast allt annat än oändlig resistans kan man nog se som underkänt. Om det bara gäller en kabel med ev skarvar.
 
  • Gilla
Bob73
  • Laddar…
Jag skulle mätt resistans både i ledare och emellan ledare, inte bara emellan om jag nu ändå gjorde mig besväret.
Och mätt både torrt och fuktigt.

/Höghus
 
Höghus Höghus skrev:
Jag skulle mätt resistans både i ledare och emellan ledare, inte bara emellan om jag nu ändå gjorde mig besväret.
Och mätt både torrt och fuktigt.

/Höghus
Men då måste jag in och skruva i fasadskåpet, väl ? Kan iofs stänga strömmen och mäta i propphållarna, eller ? Känner mig inte så bekväm att skruva i fasadskåp med spänning på.
 
B Bob73 skrev:
Men då måste jag in och skruva i fasadskåpet, väl ? Kan iofs stänga strömmen och mäta i propphållarna, eller ? Känner mig inte så bekväm att skruva i fasadskåp med spänning på.
Ja, men det är så jag hade gjort. Bra beslut att inte pilla om du känner dig osäker.

/Höghus
 
  • Gilla
Bob73
  • Laddar…
Höghus Höghus skrev:
Jag skulle mätt resistans både i ledare och emellan ledare, inte bara emellan om jag nu ändå gjorde mig besväret.
Och mätt både torrt och fuktigt.

/Höghus
Att mäta resistansen i själva ledarna är nog rätt onödigt. Alltså kontinuiteten. Finns inget här som indikerar att det skulle vara någon form av dålig kontakt eller så. Och mindre (inte helt avbrott eller glapp) fel i ex. en skarv, som iofs kan överhetta den. Går inte att mäta fram utan rätt avancerad utrustning. Om du ex har ett fel så att bara en kardel av 7 finns kvar i en kopplingspunkt, så ger de ungefär samma ökning av resistansen för hela kabeln, som om den vore 5 - 10 cm längre.
 
  • Gilla
Bob73
  • Laddar…
B Bob73 skrev:
Men då måste jag in och skruva i fasadskåpet, väl ? Kan iofs stänga strömmen och mäta i propphållarna, eller ? Känner mig inte så bekväm att skruva i fasadskåp med spänning på.
Det skall gå att mäta utan att öppna kåpan. Mät resistans mellab faserna i propphållarna med propparna ur. Och huvudbrytaren i abdra änden avstängd. Så bör fasledarna vara oanslutna i båda ändar. Kontrollmät först spänning, så du kan vara absolut säker på att det inte ligger spänning på där du skall mäta resistans.

Att två säkringar löser indikerar att du får överledning/kortslutning mellan två faser. Men du kan mäta även mot jord (fas mot jord).

Om vi då antar att mätningen indikerar fel. Så får man nog iallafall öppna kåporna på centralerna i båda ändar, så man kan utesluta att något hänt i centralen.
 
  • Gilla
Bob73
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Det skall gå att mäta utan att öppna kåpan. Mät resistans mellab faserna i propphållarna med propparna ur. Och huvudbrytaren i abdra änden avstängd. Så bör fasledarna vara oanslutna i båda ändar. Kontrollmät först spänning, så du kan vara absolut säker på att det inte ligger spänning på där du skall mäta resistans.

Att två säkringar löser indikerar att du får överledning/kortslutning mellan två faser. Men du kan mäta även mot jord (fas mot jord).

Om vi då antar att mätningen indikerar fel. Så får man nog iallafall öppna kåporna på centralerna i båda ändar, så man kan utesluta att något hänt i centralen.
Tack för alla råd. Jag skall kolla på detta asap. Rapporterar resultat när jag gjort mätningen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.