Thorsella skrev:
även om jag skulle stänga alla termostater så skulle den ju bara cirkulera runt vattnet och tömma på värme
Har du ettrörssystem, eller varför åker vattnet runt om du stänger radiatorventilerna? Finns det inte någon ventil på framledningen eller returen från radiatorslingan du kan strypa med?
 
Får känslan av att felet inte beror på flödet, utan att flödet är ett symptom på nåt annat.
Vad jag förstår finns det väl inga omständigheter som kräver att du skulle behöva så mycket lägre flöde än alla andra med liknande system?
Jag skulle nog börja undersöka om flödet verkligen går igenom radiatorerna. Dvs ventilerna och termostaterna.
 
Skulle med undersöka flödet mellan radiatorerna.Lättas är väll att plocka bort termostaterna och se om du fortfarande får så lågt delta.Problemet är ju inte flödet utan trycket som blir mellan radiatorerna pga att p-banden inte räcker till.
 
Har en kran på returen nere vid pumpen som jag kan vrida på men när jag kommit så långt mer som den temp jag vill ha så räcker inte värmen till på övervåningen
 
Tänkte på detta med att värmen inte räcker så länge: Du har inte nån bakcirkulation mellan panna och tankar? Det kan ju bidra till att kyla ner tankarna.
 
Thorsella skrev:
Har en kran på returen nere vid pumpen som jag kan vrida på men när jag kommit så långt mer som den temp jag vill ha så räcker inte värmen till på övervåningen
Då får du justera systemet så en större andel av flödet går genom radiatorerna på övervåningen.
 
mikaelbe skrev:
Tänkte på detta med att värmen inte räcker så länge: Du har inte nån bakcirkulation mellan panna och tankar? Det kan ju bidra till att kyla ner tankarna.
Tänkt på detta med. Men returen är alltid kallare så tror inte de
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.