20 325 läst · 56 svar
20k läst
56 svar
Kalkyl Bergvärme-investering
Även om man har låg förbrukning så skall man inte lägga sig på sofflocket och tycka "hurra va bra jag är".Excel skrev:
Finns det den minsta möjlighet att göra en energibesparing, som är investeringsmässigt försvarbar, så ska man ta den.
En energibesparing är en vinst för både miljö och plånbok oavsett om utgångsläget är 20.000 kWh eller 5.000 kWh
Härligt!Excel skrev:
Gjordes det någon beräkning innan installationen vad ni 'borde' få för årsförbrukning?
Vår förbrukning uppskattades till 10' kWh och de 3 första åren har vi legat på 9'.
Beräknad energibehov utan investeringen är 42752 kWhFredrikR skrev:
Beräknad årsförbrukning med investering är 10904 kWh, här i krokarna lär det landa givet nuvarande takt.
Energitäckningsgraden 97,7%
Kul att en Energibesparingskalkyl stämmer så bra. Jag är imponerad, jobbar själv som controller så jag vet hur svårt det är att göra kalkyler och estimera kostnader.
Elförbrukningen slutade på 11.787 kWh
Elförbrukning enl. installatör 10.904kWh
Då hade vi också en vattenskada och torken drog ca 600 kWh under 4 veckor.
Så kalkylen stämde väldigt bra.
Förbrukningen i Juli låg på 518kWh, extrapolerar man detta på ett helt år hamnar hushållselen på 6.216kWh (exkl uppvärmning)
Så uppvärmningen till huset för ett helt år landade på 5.571kWh mot 36.536kWh (beräknat) En energiminskning i runda slängar med 85%.
För er som undrar var det en Thermia Diplomat Optimum G3 10 som installerades och den har funkat klockrent hittills.
Utöver detta kunde vi säkra ned från 25A till 16A vilket innebär ca 2700kr i bonusbesparing per år.
Elförbrukning enl. installatör 10.904kWh
Då hade vi också en vattenskada och torken drog ca 600 kWh under 4 veckor.
Så kalkylen stämde väldigt bra.
Förbrukningen i Juli låg på 518kWh, extrapolerar man detta på ett helt år hamnar hushållselen på 6.216kWh (exkl uppvärmning)
Så uppvärmningen till huset för ett helt år landade på 5.571kWh mot 36.536kWh (beräknat) En energiminskning i runda slängar med 85%.
För er som undrar var det en Thermia Diplomat Optimum G3 10 som installerades och den har funkat klockrent hittills.
Utöver detta kunde vi säkra ned från 25A till 16A vilket innebär ca 2700kr i bonusbesparing per år.
Liknande trådar
-
Bygga nytt hus, kalkyl
Hustillverkare -
Huawei Sun 2000 - frågor solcells el - övervakning och kalkyler
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Solcellskalkyl utan stödtjänster
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Hur ska man tänka angående kalkyl på varje del ska kosta på ett nytt hus?
Lösvirke & Timmerhus -
Priskalkyl på renoveringskostnader
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.