Bruzz #31 Husägare · Småland · 85 inlägg 22 sep 2020 12:10 Bruzz Husägare Småland 85 inlägg 22 sep 2020 12:10 #31 Ok, så 1 minut ska man köra. Jag testade mäta nu igen. Klämmorna har varit påkopplade på kabeln sedan igår. Så mätaren har varit avstängd. Nu helt plötsligt så har jag stabilt värde på 5,5Gohm utan något flapp.
Ok, så 1 minut ska man köra. Jag testade mäta nu igen. Klämmorna har varit påkopplade på kabeln sedan igår. Så mätaren har varit avstängd. Nu helt plötsligt så har jag stabilt värde på 5,5Gohm utan något flapp.
M MEE-84 #32 Medlem · 155 inlägg 24 sep 2020 19:17 MEE-84 Medlem 155 inlägg 24 sep 2020 19:17 #32 Bruzz skrev: Ok, så 1 minut ska man köra. Jag testade mäta nu igen. Klämmorna har varit påkopplade på kabeln sedan igår. Så mätaren har varit avstängd. Nu helt plötsligt så har jag stabilt värde på 5,5Gohm utan något flapp. Vad förklarar detta? På bägge?
Bruzz skrev: Ok, så 1 minut ska man köra. Jag testade mäta nu igen. Klämmorna har varit påkopplade på kabeln sedan igår. Så mätaren har varit avstängd. Nu helt plötsligt så har jag stabilt värde på 5,5Gohm utan något flapp. Vad förklarar detta? På bägge?
Bruzz #33 Husägare · Småland · 85 inlägg 24 sep 2020 19:23 Bruzz Husägare Småland 85 inlägg 24 sep 2020 19:23 #33 M MEE-84 skrev: Vad förklarar detta? På bägge? Japp, har mätt båda kablarna vid 2 olika tillfällen och de mäter nu stabilt >5,5Gohm. Det måste ju varit något strul med instrumentet.
M MEE-84 skrev: Vad förklarar detta? På bägge? Japp, har mätt båda kablarna vid 2 olika tillfällen och de mäter nu stabilt >5,5Gohm. Det måste ju varit något strul med instrumentet.