55 224 läst · 44 svar
55k läst
44 svar
Hjälp! Problem med radiator-termostaterna (AGA STD)
Vad exakt vill du åstadkomma på radiatorn?Roland112 skrev:Jag tog loss packdosan men det läcker inte på något element. På ett av elementen märkte jag att stiftet fastnat i stängt läge så jag drog ut den men de var ingen skillnad på elemente. Dock så tror jag att iom att jag har en tempgivare i hallen så värmer inte elementen i övrig del av huset när givaren i hallen känner att den nått 21,5 grader så man kanske egentligen ska avvaktivera givaren i hallen och styra värmen med termostaten på varje element?
Får du ingen värme fram? Ventilen i ventilhuset har fastnat. Plocka bort termostaten helt, knacka på ventilhuset eller pilla försiktig på ventilspindeln med en tunn skruvmejsel - vicka lite fram o tillbaks. (Packbox med styrstift skall demonteras förs)t.
eller
blir radiatorn bara delvis varmt? Förmodligen tid att avlufta. Hur är nivå/tryck i expansionstank?
eller
gäller problemet med värme alla radiatorer?(- Då är det förmodligen den centrala givaren som reglerar en shunt som i sin tur drar ner framledningstempen till alla radiatorer
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
ja de är alla element som r mer eller mindre helt svala men vi har samtidigt ca 21 grader i huset. Jag tror den vattenburna golvvärmen på nedervåningen värmer även övervåningen då värmen stiger?
Hej!
Ett element i huset fungerar inte. Det är kallt i röret upp till termostaten. Jag har av motionerat pinnen. Jag har luftat. Vad mer kan jag göra? Trycket i ledningarna lihher mellan 1.5-1 bar.
Tacksam för hjälp
Ett element i huset fungerar inte. Det är kallt i röret upp till termostaten. Jag har av motionerat pinnen. Jag har luftat. Vad mer kan jag göra? Trycket i ledningarna lihher mellan 1.5-1 bar.
Tacksam för hjälp
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 642 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 642 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 642 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 642 inlägg
Skruva av locket på returventilen och kolla så den inte är dragen i botten.
Mässingsskruven under locket ska vara i höjd straxt under underkanten i locket.
Antagligen ett spår för vanlig skruvmejsel därunder.
Mässingsskruven under locket ska vara i höjd straxt under underkanten i locket.
Antagligen ett spår för vanlig skruvmejsel därunder.
Ja, det är ju bara en täckmutter du ser på bilden. Under denna sitter en skruv som reglerar flödet i radiatorn. Denna skruv kan ha insexskalle eller vanligt skruvspår.
Om du inte vet, ha både insex och skruvmejsel redo.
Och, ja det kan komma lite vatten när du tar bort täckhatten men det bör inte bli så stora mängder.
Ha en trasa/papper redo att torka upp vattnet snabbt så du inte får vattenskada på golvet.
Om det kommer massivt med vatten sätt på täckmutter igen. Då får du räkna med att byta ventilen, men då är det nertappning av vattensystemet som gäller = en lite större grej.
Jag utgår ifrån att du luftat radiatorn ..... ?
Om du inte vet, ha både insex och skruvmejsel redo.
Och, ja det kan komma lite vatten när du tar bort täckhatten men det bör inte bli så stora mängder.
Ha en trasa/papper redo att torka upp vattnet snabbt så du inte får vattenskada på golvet.
Om det kommer massivt med vatten sätt på täckmutter igen. Då får du räkna med att byta ventilen, men då är det nertappning av vattensystemet som gäller = en lite större grej.
Jag utgår ifrån att du luftat radiatorn ..... ?
Så Jag har två ventilhus?
En vid inkommande med pinnen (termostaten) och returen den med skruv?
Och du menar då att jag skall byta den med skruv om det inte fungerar, eller båda?
Om nu skruven är i botten, varför kom det då vatten när jag lossade på täckmuttern?
Jag har luftat
En vid inkommande med pinnen (termostaten) och returen den med skruv?
Och du menar då att jag skall byta den med skruv om det inte fungerar, eller båda?
Om nu skruven är i botten, varför kom det då vatten när jag lossade på täckmuttern?
Jag har luftat
Ja, varför? Gamla grejor är inte som nya. Kan bli lite läckage pga ålder. Bara för att ventilen är skruvad i botten betyder ju inte att systemet är trycklöst, du har ju alltid minst det statiska trycket från expansionstanken på vinden eller det tryck som finns i en membranexp tank i källaren.
Du ska naturligtvis bara byta det som är kass, du får felsöka med uteslutningsmetoden, men å andra sidan om du ändå ska tappa ner hela systemet så är det väl inte fel att byta båda.
Om den nedre ventilen är fullt eller nästan fullt öppen så skulle jag nog titta noggranare på ventilen som sitter bakom termostaten. Det är fullt möjligt att käglan hängt sig i stängt läge (händer ibland efter sommaren då folk har haft termostaten stängd en längre tid).
För några år sedan postades det en alldeles utmärkt utredning med repanvisningar med tydliga bilder här på BH.
Leta upp den och läs
Du ska naturligtvis bara byta det som är kass, du får felsöka med uteslutningsmetoden, men å andra sidan om du ändå ska tappa ner hela systemet så är det väl inte fel att byta båda.
Om den nedre ventilen är fullt eller nästan fullt öppen så skulle jag nog titta noggranare på ventilen som sitter bakom termostaten. Det är fullt möjligt att käglan hängt sig i stängt läge (händer ibland efter sommaren då folk har haft termostaten stängd en längre tid).
För några år sedan postades det en alldeles utmärkt utredning med repanvisningar med tydliga bilder här på BH.
Leta upp den och läs
Produkter som diskuteras i tråden
Liknande trådar
-
Kärcher högtryckstvätt läcker, hjälp mig lösa problemet
Trädgårdsmaskiner -
Problem med vår badkarsblandare och behöver hjälp!
Vatten & Avlopp -
Problem med fukt och isbildning på nya fönster. Hjälp!!
Fönster & Dörrar -
Jag har kondensproblem, snälla hjälp
Fönster & Dörrar -
Problem med avtagbar dragkrok, hjälp!
Övrigt husrelaterat