GK100 GK100 skrev:
Som nämndes några gånger tidigare är det ett alltför typiskt fel som inte har något att göra med hur länge du bott där eller sett och öppnat lådan. Är din elektriker ovan vid både utförandet och hur vanligt felet kan vara bör du istället be om en kontroll ev som elmont skriver av nätägaren men det är inte nödvändigt att gå den vägen.
Om det är nätägarens ansvar (EON) så är jag väldigt glad om kostnaden hamnar där!
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Lådan är ditt ansvar. Nätägaren ansvar för serviskabeln och att den är dragen mot säkrings elementen samt PEN anslutningen.

Du ansvarar för lådan, säkringselementen, PEN plint + eventuell skiljeskruv, passdelar, säkringar, propphuvar samt utgående kabel.

Det är en enkel åtgärd att koppla över en delbar PEN plint. Ett avbrott i en PEN ledare kan få förödande konsekvenser. Men som sagt åtgärden för att minska risken är mycket enkel.

Observera att det finns spänning i säkringslådan även om man skruvar ur säkringarna i lådan... Ska lådan göras spänningslös så bryter nätägaren i sin anläggning.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 2 till
  • Laddar…
Äldre mätarskåp med delbar PEN-plint åtgärdad med 6mm2 RK-kablar och ringkabelskor, visar kopplingar och fästelement inom skåpet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Bilden visar enkel förebyggande åtgärd i ett äldre mätarskåp
Delbar PEN-Plint åtgärdad med 6mm2 RK samt två ringkabelskor
Att det blev 6mm2 beror på att utgående PEN ledare från plinten var 6mm2 RK.
Den som kikar noga ser att det går ut två RK på nersidan plinten, en till mätaren sedan den andra till utgående plint.
Det är även två på inkommande sida = ovansidan plinten. en från nedledaren från luftlinjen det är en tejpad mantel från en EKKJ. Den andra röda RK jordar själva mätarskåpet.

Konstruktionen på dessa delbara plintar är inte säkra efter som muttern till skruven sitter isolerad från båda skenorna med porslin i mellan. (Annars skulle inte konstruktionen fungera. Konstruktionen är följande släpper man ett par varv på skruven så skallen och ev. bricka lyfts upp från skenorna så är skruven helt isolerad och skenorna är separerade)
Det medför att en spräckt plint är mycket opålitlig. för är porslinet mellan muttern och skruven spräckt så räcker det med att lite porslin flyttar sig och skruven riskerar att sitta löst.

Och jag har varit med om dålig kontakt i dessa delbara plintar. Vid hög enfasig belastning är risken som störst om de andra faserna samtidigt är obelastade.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 6 till
  • Laddar…
Jag undrar dock varför man tillverkar en plint i detta utförande, speciellt med tanke på hur överbelastade med för många ledare de brukar vara.

Nedanstående typ av plint borde vara 100 gånger säkrare. Man behöver 3 cm DIN-skena bara.
Grön och vit elektrisk plint, lämplig för 3 cm DIN-skena, designad för flera ledare med olika anslutningsmöjligheter.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Panor82 och 4 till
  • Laddar…
Ja de är väl från början menade att ersätta delade plintar i mätarskåp som visas i inlägg #33?
Vi hade gott om kunder med galvad låda med plywoodskiva i botten. Jag har även rotat i skåp helt i trä från 20-30-talet. Skicket varierade, kan man säga.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 1 till
  • Laddar…
Är det skåp med träskiva så går det fint att montera plint eller skena med annan hålbild.
Tråkigare är det i gjutjärns eller gjutaluminiumlådorna då är det att borra och gänga eller fula med självborrande skruv... om man har tur så stämmer hålbilden...

Skåpet i inlägg 33 finns ej mer utan nu är det ett nytt skåp som är flyttat från stolpe till fasad med ny serviskabel och ny utgående huvudledning.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 2 till
  • Laddar…
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.