Precis där elen kommer in i mitt hus sitter en liten låda som jag aldrig öppnat förrän idag. Inuti sitter tre proppar märkta ”500V, 63A”. Sen går strömmen vidare till mitt vanliga elskåp och elmätare (16A)

Någon som har en aning om detta är normalt? Kan jag öppna smältverk i källaren? 🤪

Öppnad metallbox på vägg med tre proppar märkta “500V, 63A” inuti, visar elanslutning i ett hus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det är Diazed gänga 3 som finns i storlekar upp till 63A. Men det ser ut på bilden att vara blå märkning på säkringarna. Det innebär att det nu sitter 20A säkringar där.
 
  • Gilla
Nalleman64 och 1 till
  • Laddar…
Är en servicesäkringslåda och säkrar inkommande. Så i princip är det närbolagets delar. Sitter även säkringar någonstans ute med. Så bry dig inte, om den inte sitter i vägen för någon ombyggnad. Då får du ta in en elektriker för att få reda hur det ska göras. Kabeln in underifrån är kanske en med stålband och bly på. Och vid borttagande så vill dom nog att ett mätarskåp sätts på utsidan, Då kan det rensas upp en del i källaren. Men inget tvång, då det inte är gratis att ändra den typen av anslutning. Du betalar bara för 16 amp.
 
  • Gilla
batsan och 3 till
  • Laddar…
Tackar för svar!

Det är inte i vägen så jag bara låter det vara som det är. Blev bara nyfiken :)
Är dock igång med att installera laddbox och köpa min första elbil. Skulle det vara någon idé att öka på antalet A för detta? Antar att det inte är gratis såklart.
 
G Galten skrev:
Tackar för svar!

Det är inte i vägen så jag bara låter det vara som det är. Blev bara nyfiken :)
Är dock igång med att installera laddbox och köpa min första elbil. Skulle det vara någon idé att öka på antalet A för detta? Antar att det inte är gratis såklart.
I den lådan görs inget, det är dina säkringar vid mätaren som ska ändras om det behövs och till laddboxen tas det ut från din central.
 
  • Gilla
Galten
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Är en servicesäkringslåda och säkrar inkommande. Så i princip är det närbolagets delar. Sitter även säkringar någonstans ute med. Så bry dig inte, om den inte sitter i vägen för någon ombyggnad. Då får du ta in en elektriker för att få reda hur det ska göras. Kabeln in underifrån är kanske en med stålband och bly på. Och vid borttagande så vill dom nog att ett mätarskåp sätts på utsidan, Då kan det rensas upp en del i källaren. Men inget tvång, då det inte är gratis att ändra den typen av anslutning. Du betalar bara för 16 amp.
Servissäkringslådan på bilden är din anslutningspunkt. Det är din säkringslåda och elnätsbolaget äger kabeln in. Du ansvarar för säkringslådan med komponenter och utgående kabel.
Denna låda kan innehålla en delbar PEN plint den bör man åtminstone åtgärda, det kan en elektriker/elfirma hjälpa dig med.
 
  • Gilla
Claes Sörmland och 4 till
  • Laddar…
Är alltså dessa inte dina huvudsäkringar utan du har 16A huvudsäkringar på en annan plats? Om 16A räcker till övriga huset och laddning av elbilen beror på ditt hus och dina vanor. Det finns många som klarar sig med 16A. Jag brukar ha bilens laddare ställd på 6A. Börja med att se om det räcker. Blir det problem med att det löser ibland går det att säkra upp då.
 
H HSP skrev:
Servissäkringslådan på bilden är din anslutningspunkt. Det är din säkringslåda och elnätsbolaget äger kabeln in. Du ansvarar för säkringslådan med komponenter och utgående kabel.
Denna låda kan innehålla en delbar PEN plint den bör man åtminstone åtgärda, det kan en elektriker/elfirma hjälpa dig med.
Är det något i nuvarande installation som behöver åtgärdas? Jag har noll koll tyvärr
 
A Avemo skrev:
Är alltså dessa inte dina huvudsäkringar utan du har 16A huvudsäkringar på en annan plats? Om 16A räcker till övriga huset och laddning av elbilen beror på ditt hus och dina vanor. Det finns många som klarar sig med 16A. Jag brukar ha bilens laddare ställd på 6A. Börja med att se om det räcker. Blir det problem med att det löser ibland går det att säkra upp då.
Japp, efter denna lådan kommer mitt ”huvud-elskåp” med en 16A propp till varje fas. Och jag betalar för 16A kunde jag se när jag loggade in på Eon.

Verkar som 16A är mer än tillräckligt för elbilsladdning 👍
 
G Galten skrev:
Verkar som 16A är mer än tillräckligt för elbilsladdning
Absolut. Men det skall ju räcka till annat i huset också. Om du laddar med 16A får du komma ihåg att inte starta ugnen.
 
  • Gilla
Dowser4711 och 1 till
  • Laddar…
tommib
Det kan vara, som HSP säger, att du skulle behöva byta en komponent eller koppla om i den lådan. Det är rätt enkelt att ta reda på men kräver att du bryter spänningen i huset, tar ur säkringarna och demonterar beröringsskyddet (den bruna skivan). Under där ser du tre säkringar och en plint där PEN kommer in och skarvas. PEN är kombinerad skyddsjord och nolla, helt standard både nu och då. Problemet är om plinten den skarvas på är delbar, dvs det sitter en skruv som förbinder de två anslutningarna med varandra. Om den blir lös och man tappar anslutningen mellan inkommande och utgående PEN får man ett mycket farligt fel, PEN-släpp. Detta gör att man får 0-400 V på höljet på alla skyddsjordade apparater och vad värre är "ser" inte en JFB detta fel.

Risken för att det ska hända är minimal men man vill undvika sådana plintar idag.

Man ska inte måla fan på väggen, det är som sagt extremt osannolikt men då konsekvensen är hög kan det vara värt att titta efter, speciellt eftersom beröringsskyddet inte ser ut att vara plomberat (vilket det borde vara).

Ev kan du se plinten genom de tre hålen till vänster i beröringsskyddet, men det lär vara svårt att ta bild på den och visa på forumet. Hålen är där för att man ska kunna efterdra anslutningarna på plinten om jag inte misstar mig helt.
 
  • Gilla
Willmanh och 1 till
  • Laddar…
Jag får ringa min elektriker helt enkelt
 
Så här ser den ut (på höger sida i denna kapsling)

649253-d27f71c8e4e2a0d734063f6dc271a1dd.jpg

Porslinet är sprucket. Den på bild har gått sönder av sig själv under de senaste 20 åren. Då det går potentiellt hög belastningsström genom plinten så sätts den på prov. Kanske har någon känt på skruven och därmed spräckt porslinet.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 6 till
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Det kan vara, som HSP säger, att du skulle behöva byta en komponent eller koppla om i den lådan. Det är rätt enkelt att ta reda på men kräver att du bryter spänningen i huset, tar ur säkringarna och demonterar beröringsskyddet (den bruna skivan). Under där ser du tre säkringar och en plint där PEN kommer in och skarvas. PEN är kombinerad skyddsjord och nolla, helt standard både nu och då. Problemet är om plinten den skarvas på är delbar, dvs det sitter en skruv som förbinder de två anslutningarna med varandra. Om den blir lös och man tappar anslutningen mellan inkommande och utgående PEN får man ett mycket farligt fel, PEN-släpp. Detta gör att man får 0-400 V på höljet på alla skyddsjordade apparater och vad värre är "ser" inte en JFB detta fel.

Risken för att det ska hända är minimal men man vill undvika sådana plintar idag.

Man ska inte måla fan på väggen, det är som sagt extremt osannolikt men då konsekvensen är hög kan det vara värt att titta efter, speciellt eftersom beröringsskyddet inte ser ut att vara plomberat (vilket det borde vara).

Ev kan du se plinten genom de tre hålen till vänster i beröringsskyddet, men det lär vara svårt att ta bild på den och visa på forumet. Hålen är där för att man ska kunna efterdra anslutningarna på plinten om jag inte misstar mig helt.
Jag vet inte hur jag kan bryta strömmen, alla strömbrytare sitter efter ”lådan”. Antar att elektrikern måste kontakta Eon för att bryta strömmen till huset?
 
Bara stänga ner brytarna på centraler och skruva ur dom stora säkringarna, då är det tvärnit på el för att kunna jobba med tex centraler.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.