R Riverground skrev:
Hero har ju en ganska dålig COP vid minusgrader. Sumo, HZ25XKE, Daisekai 9.5 och Daikin XRH 30/40 är väl de modeller som har bäst COP vid låga temperaturer.
Vet inte vid vilken utetemperatur du menar och har inte koll på vad alla modeller ger för COP vid -15 eller -25 men högst tveksamt om det skiljer så mycket mellan dom du uppger inkl avfrostning då jag antar att avfrostning är inkluderad i din jämförelse.
 
  • Gilla
MultiMan
  • Laddar…
Attitudeswe
R Robin Lindberg skrev:
ser ut som du kör tibber…? Vi har nog liknande hem, luft/luft med elberedare mot varmvatten.
Testade sensibos lösning via tibber, vettetusan hur bra det är… svårt att lagra värme i luft tänker jag.
Kör vvb enligt pris istället.

edit: du kör inte alls tibber
Iaf ingen skärmdump därifrån
Jodå det var så som android appen såg ut. Såhär ser det ut på offpeak i jan. Sparar 419kr eller 19%. Elbilen har använt 314 av 1556kWh i januari (laddas i snitt var 3e natt). Göteborg/se3. Eldat 3 dagar a 8timmar i jan.

Smartphone-skärmdump visar elanvändningsdiagram och förklaring på hur man tolkar datan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

R Riverground skrev:
Hur har du automatiserat det?
Med ett eget pythonscript som styr LLVP (via 750kr sensibon) utifrån elpris, utetemp, mitt hus energibehov, min värmepumps storlek samt vilka tider jag är hemma:

https://github.com/sander-visser/py-playground/blob/main/sensibo_optimizer.py
 
  • Gilla
Riverground
  • Laddar…
Attitudeswe Attitudeswe skrev:
Vår MSZ-FD35VA från 2009 börjar bli riskabelt gammal; så funderar på byte inför vintern 23/24.

Den klarar dock ensam hela våra 205kvm ner till -6 tack vare FTX i huset
Har själv samma fantastiska pump, också från 2009. (köpte den av dig Comfort Thomas (y))

Så jäkla nöjd med pumpen & det är den ända värmekälla jag haft i mitt hus om 256 kvm med FTX.
Får självklart lite ojämn värme i huset vid 10 minus & över, men har till och med klarat veckor med 20-25 minus som det var feb 2010.

Också tänkt samma som du att den börjar bli till åren, & skulle ju få lite "panik" om den gick sönder plötsligt mitt i vintern.
& blir också förvånad att utvecklingen inte gått framåt mer på 14 år.

Har du kommit fram till någon värdig ersättare?
 
J jawen skrev:
Har själv samma fantastiska pump, också från 2009. (köpte den av dig Comfort Thomas (y))

Så jäkla nöjd med pumpen & det är den ända värmekälla jag haft i mitt hus om 256 kvm med FTX.
Får självklart lite ojämn värme i huset vid 10 minus & över, men har till och med klarat veckor med 20-25 minus som det var feb 2010.

Också tänkt samma som du att den börjar bli till åren, & skulle ju få lite "panik" om den gick sönder plötsligt mitt i vintern.
& blir också förvånad att utvecklingen inte gått framåt mer på 14 år.

Har du kommit fram till någon värdig ersättare?
Om du är inne på att framöver byta till en ny Mitsubishi Electric och får plats med en större inne och utedel så är RW25 SUMO ett förslag
 
  • Gilla
MultiMan och 2 till
  • Laddar…
Attitudeswe
R Robin Lindberg skrev:
ser ut som du kör tibber…? Vi har nog liknande hem, luft/luft med elberedare mot varmvatten.
Testade sensibos lösning via tibber, vettetusan hur bra det är… svårt att lagra värme i luft tänker jag.
Kör vvb enligt pris istället.

edit: du kör inte alls tibber
Iaf ingen skärmdump därifrån
Just den 15e verkar jag varit dålig på att ladda bilen i rätt tid. Värmen styrdes bra automatiskt iaf:

Graf visar elektricitetsförbrukning och pris över tid - 15 januari - timvis konsumtion och elkostnad.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
C Comfort Thomas skrev:
Om du är inne på att framöver byta till en ny Mitsubishi Electric och får plats med en större inne och utedel så är RW25 SUMO ett förslag
Vad är det för skillnad egentligen på 25 & 35 modellen?
I spec har ju 25 modellen 100 gram mer R32, men 35:an verkar ha 9 cm bredare utedel & den väger 1 kg mer.
Vad får man ge för pumparna ungefär, du kan PMa mig

Och vad drar 25an för ström som minst?
 
J jawen skrev:
Vad är det för skillnad egentligen på 25 & 35 modellen?
I spec har ju 25 modellen 100 gram mer R32, men 35:an verkar ha 9 cm bredare utedel & den väger 1 kg mer.
Vad får man ge för pumparna ungefär, du kan PMa mig
har inte jämfört dom via reservdelslistan men brukar inte vara någon hårdvaruskillnad på 25 och 35, har inget minne av att 35:an är 9cm bredare så kanske tryckfelsnisse varit framme eller så minns jag fel.
Borde då rimligen inte vara mer köldmedia i 25:an.
Släpper på mer kräm till kompressorn och lite högre luftflöde på innerdelen är det ”vanliga”

ser ut som du bor i Uppsala så kolla priser inkl installation från några återförsäljare i din närhet
 
Attitudeswe
J jawen skrev:
Vad är det för skillnad egentligen på 25 & 35 modellen?
I spec har ju 25 modellen 100 gram mer R32, men 35:an verkar ha 9 cm bredare utedel & den väger 1 kg mer.
Vad får man ge för pumparna ungefär, du kan PMa mig

Och vad drar 25an för ström som minst?
Lägsta ström är väl med kompressor av och fläkt inne på superlåg nivå för att bara kunna mäta inne temp korrekt. Rätt ointressant värde. Sommartid är min pump av på fjärren...


hero har värmeeffekt vid -15 på 3,2/4.0/6.0 kW för 25/35 resp 50 modellen

Sumo har 4.8/5.3/7.0 vid -15. Vid -25 har den 3,2/4.0/6.0.

Min gamla från 2009 hade 4.3kW vid -15. Så en sumo25a duger som ersättare
 
C Comfort Thomas skrev:
Om du är inne på att framöver byta till en ny Mitsubishi Electric och får plats med en större inne och utedel så är RW25 SUMO ett förslag
Vad finns det för nackdelar med 35:an jmfrt med 25?
Högre lägsta effekt, dvs mycket start/stopp eller enbart priset?
 
B Boende45 skrev:
Vad finns det för nackdelar med 35:an jmfrt med 25?
Högre lägsta effekt, dvs mycket start/stopp eller enbart priset?
Något högre lägsta avgiven effekt som kan ge lite mer on/off på vår och höst när värmebehovet är lågt.
Skiljer även lite i pris som du skriver.
Går att forcera en 35:a så man behöver 13A säkring.

man får jämföra det med den extra kyl och värmeeffekten som 35:an kan avge vilket som är viktigast för respektive fastighets behov.
 
C Comfort Thomas skrev:
Något högre lägsta avgiven effekt som kan ge lite mer on/off på vår och höst när värmebehovet är lågt.
Skiljer även lite i pris som du skriver.
Går att forcera en 35:a så man behöver 13A säkring.

man får jämföra det med den extra kyl och värmeeffekten som 35:an kan avge vilket som är viktigast för respektive fastighets behov.
Har för mig att jag mätte upp ca 210 watt vid lägsta förbrukning på min FD35a när jag hade värme på, och det blir ju 5 kWh per dygn då när värmebehovet är långt. ( som det är många dagar i Sverige)

Drar dessa nya också lite vid lågt värmebehov inne?
Eller är "lägsta-strömmen" eller vad man kallar det högre på nya.
 
J jawen skrev:
Har för mig att jag mätte upp ca 210 watt vid lägsta förbrukning på min FD35a när jag hade värme på, och det blir ju 5 kWh per dygn då när värmebehovet är långt. ( som det är många dagar i Sverige)

Drar dessa nya också lite vid lågt värmebehov inne?
Eller är "lägsta-strömmen" eller vad man kallar det högre på nya.
Lägsta avgiven och förbrukning skiljer sig lite åt och har inte personligen kollat med logger.
En kund hade loggat men minns inte om det var en LN25 eller RW25 och då var lägsta mer kontinuerliga förbrukning ca 150W men vet ej vilken fläkthastighet han använde eller hur varmt inne och ute det var.

på pappret har senaste golvmodellen KW väldigt låg lägsta avgiven effekt och man blir nyfiken på förbrukningen då ! Skärmdump av en webbsida med teknisk produktinformation och specifikationer för värmepumpar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
jawen
  • Laddar…
Attitudeswe Attitudeswe skrev:
Just den 15e verkar jag varit dålig på att ladda bilen i rätt tid. Värmen styrdes bra automatiskt iaf:

[bild]
coolt, kanske får kolla på att ta över sensibon själv iaf…!
Har egentligen kodat det mesta kring priserna redan, så borde vara ett enkelt ingrepp för ens egen del.
 
Attitudeswe
C Comfort Thomas skrev:
Lägsta avgiven och förbrukning skiljer sig lite åt och har inte personligen kollat med logger.
En kund hade loggat men minns inte om det var en LN25 eller RW25 och då var lägsta mer kontinuerliga förbrukning ca 150W men vet ej vilken fläkthastighet han använde eller hur varmt inne och ute det var.

på pappret har senaste golvmodellen KW väldigt låg lägsta avgiven effekt och man blir nyfiken på förbrukningen då ![bild]
Varför kika på Sumos datablad som inte är för skandinaviska modellen? Skandinavisk sumo har större värmeeffekt per modell

Även lägsta värmeeffekt är 800w istället för 200w som i ditt datablad.

Skärmdump av produktinformation för Mitsubishi Electric luftvärmepump, tekniska specifikationer, energieffektivitet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Attitudeswe Attitudeswe skrev:
Varför kika på Sumos datablad som inte är för skandinaviska modellen? Skandinavisk sumo har större värmeeffekt per modell

[bild]
Det är den så kallade skandinaviska modellen av RW25 , SUMO är namngett av Mitsubishi Sverige.
Du ser på produktbladet att beteckningarna har ändelsen -SC för scandinavia .

vad är det för modell av RW25 som skulle ha högre effekt ?
 