S Stefan.o skrev:
Stickproppen monterad av VP-installatören och eluttaget av en elfirma vi lejde i samband med modernisering av elen i vardagsrummet.

Sett till specarna för anslutningskabeln och uttaget ska båda klara av belastningen med råge, men har inte gjort det iallafall. Därav blir det fast anslutning framgent för denna typ av utrustning för min del iallafall.

Bo: bra tips angående frånskiljning, då får man ta ut säkringen vid pumpunderhåll. Säkert kan stickproppen vara en bov i dramat, dock bör den inte ha varit mekaniskt sliten då den kanske tagits loss 10 ggr sedan ny. Man undrar litegrann hur anslutningen inuti den gjutna stickproppen ser ut, om det är gränsfall till brott på någon ledare…

Mvh

Stefan
Vid denna typ av fast installation SKA det finnas en allpolig brytare. Allt annat är regelvidrigt och dessutom mycket farlig eftersom en servicetekniker naturligtvis tror att brytare är allpolig. Om han inte kontrollera att det är spänningslöst innan arbete så kan en dödsolycka inträffa med dig som ansvarig. Vill du riskera att kanske få det på ditt samvete?
 
L Leif So skrev:
Vid denna typ av fast installation SKA det finnas en allpolig brytare. Allt annat är regelvidrigt och dessutom mycket farlig eftersom en servicetekniker naturligtvis tror att brytare är allpolig. Om han inte kontrollera att det är spänningslöst innan arbete så kan en dödsolycka inträffa med dig som ansvarig. Vill du riskera att kanske få det på ditt samvete?
Hej

Tack för ditt bidrag.


Mvh

Stefan
 
L Leif So skrev:
Vid denna typ av fast installation SKA det finnas en allpolig brytare. Allt annat är regelvidrigt och dessutom mycket farlig eftersom en servicetekniker naturligtvis tror att brytare är allpolig. Om han inte kontrollera att det är spänningslöst innan arbete så kan en dödsolycka inträffa med dig som ansvarig. Vill du riskera att kanske få det på ditt samvete?
Hur menar du att detta skiljer sig från något som skrivits i tråden? Med allpolig brytare, menar du då att även nollan måste brytas?
 
  • Gilla
TRJBerg
  • Laddar…
Men det är väldigt kort sträcka som är "värmeisolerad" av plast. Den värme som bildas där från normal uppvärmning av tråden borde lätt ledas bort av metallen i tråden och kontaktpinnarna. En annan femma om där är en glappkontakt som kanske ger 100W värme.
 
H hempularen skrev:
Hur menar du att detta skiljer sig från något som skrivits i tråden? Med allpolig brytare, menar du då att även nollan måste brytas?
För att brytningen ska vara allpolig räcker det med att bryta faserna, nollan behöver alltså ej brytas vid allpolig brytning dock om det är en tvåpolig brytning som inte är samma sak.
 
TRJBerg
Egentligen borde innehållet i metallen i stift och ledningar testas. Misstänker väldigt låg kvalitet i vissa fabrikat.
 