Då är min tanke att jag helt enkelt borde kunna koppla bort den 3e fasen på iaf hällen på samma ställe, enligt pilarna. Då körs de på exakt samma sätt. I kontakten kan den kanske sitta kvar..?

Där ser ni även kopplingswchemat för "nya" hällen.

Tänker jag rätt?
 
  • Elanslutningen till en spishäll med markerade kablar och kopplingspunkt enligt diskussionstråden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elanslutningsschema för spishäll med markeringar och anvisningar för anslutning av olika faslägen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Enligt manualen ska det sitta en bygel mellan N1 & N2.
Elcentralens märkning för anslutningar med bygeln mellan terminalerna N1 och N2.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Byt plats på trådarna till L2 och L3 på hällen. Då kommer den bruna tråden som inte matas ifrån kontakten på L3 och du kör enligt exemplet 400V2N.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Mellan båda nollorna var swt byglat innan men nu har jag bytt plats på dem som jag tolkade dig, och nu är det byglat mellan l1 och l2. L3 är alltså ingen ström i. Ser dwt rätt ut?

För info, den förra hällen var ej byglad mellan l1 och l2..
 
  • Elektrisk installation med bygling mellan L1 och L2, kablar anslutna till en strömbrytare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Pratade med svärfar med som kan mkt el och han menade att jag skulle bygla mellan l1 och l2, men då blir det ju enligt 230v. Om jag inte byglar så blir det alltså 400v2N, vad är att föredra?
På hällen står det input 230v.
Men förra hällen har alltså körts enligt 400v2N
 
Den kopplingen är superfarlig för hällen och kan paja hällen !!
Du har blå isolering under skruven för nollan.

Elektriska kablar i anslutning till en enhet med blå isolering under en skruv markerad med röd pil.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
blackarrow blackarrow skrev:
Den kopplingen är superfarlig för hällen och kan paja hällen !!
Du har blå isolering under skruven för nollan.

[bild]
Tack! Det är åtgärdat, gäller det bara nolla eller fas och jord med?

Hur ser det ut annars tycker du?
 
Det är rätt kopplat.
Men som påpekat så är höljet kvar på blå kabel inkopplad i hällen.

Plint #3 är en blindplint, här kan man ”parkera” den 3:e fasen som inte används i en modern häll.

Hällen består av 2 helt separata halvor vänster och höger 2 värmezoner / halva.
 
Redigerat:
Med en bygling mellan L1 och L2 så kommer säkringarna att gå så fort du sätter in kontakten i uttaget.
 
Lite olika svar där då, bygling lr inte är frågan då...?
 
K Kingedvard89 skrev:
Lite olika svar där då, bygling lr inte är frågan då...?
Byglingen mellan N1 & N2 ska sitta så som den sitter.

Det är typ bara Nederländerna som kör med två nollor å där bygeln skatas bort.
 
K Kingedvard89 skrev:
Lite olika svar där då, bygling lr inte är frågan då...?
Skärp dej, det är rätt kopplat nu.

De finns ju ett tydligt inkopplingsschema att följa, så varifrån kommer idén att du ska kortsluta faserna L1/L2???

Enda problemet är/var att blå kabel (nolla) har/hade isoleringen en bit under anslutningsblecket och därför kanske inte har/hade kontakt.
 
N1——N2 skall byglas!
Det är Nolla till dom 2 delarna av hällen.

(Ansluts hällen till 1-fas så skall också L1–L2 byglas)
 
K Kingedvard89 skrev:
Mellan båda nollorna var swt byglat innan men nu har jag bytt plats på dem som jag tolkade dig, och nu är det byglat mellan l1 och l2. L3 är alltså ingen ström i. Ser dwt rätt ut?

För info, den förra hällen var ej byglad mellan l1 och l2..
Utifrån hur ditt Periflexuttag avr kopplat så är det kopplat rätt till L1 och L2 här. Brun kabel sitter mot den tomma i uttaget, och gör ingen skillnad.
Du måste säkerställa att du har rätt spänning. Har du inte så skaffa en multimeter. Kostar nästan inget.
Du skall ha 230V mellan Blå och L1 samt mellan blå och L2.
Du skall ha 400 V mellan L1 och L2. Har du det så har du problem med hällen.

Vad säger dina säkringar? Har du 2 st Säkringar till spisen? Är de hela/påslagna? (Dumma frågor, men ibland är det så enkelt).

Sen kan du ka riktigt dålig kontakt. Du har skalat kabeln livsfarligt kort. Det skall vara frilagd koppar innan skruven. (Se hur dets er ut på blå och svar på pluggen på din vänstra bild) Du kan mycket väl ha dragit åt en skruv i plasthöljet, och därmed inte har full kontakt. Det kan skapa brand när det blir belastning.
 
sökte lite på felkoden. Det verkar ju vara ett vanligt fel. Dock hittade jag snabbt 3 olika åtgärder. Vanligast. är att en Thermosäkring på moderkortet går sönder. (Hällen behöver plockas isär).

Någon hade en hängning i systemet, vilket återställdes efter att den gjordes strömlös. Mindre troligt här, Då TS kopplat i och ur strömmen flera gånger.

Den sista löste sig när hon hade skruvat åt skruvarna i uttaget. Denna hade inte förvånat mig i TS fall pga den dåliga kontrakteringen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.