Tagg: rdaa

19 träffar. Senast uppdaterad:
Här samlar vi allt om rdaa.
  1. A

    Vad är de för fel egentligen? Rexovent RDAA

    Hej! För 2 månadersen så insåg jag att huset va tyst när jag skulle sova. Mycket riktigt så sto fläktarna stilla, frånluftfläkten byttes för 4...
    Tråd av Airoh, i forum Ventilation
  2. Alexander Tannerdal

    Helt stillastående rexovent RDAA 1-4-1

    Hej! Efter timmar av felsökning så förstår jag fortfarande inte vad som kan vara fel... Efter mycket sökning på Google har jag sett att många hör...
    Tråd av Alexander Tannerdal, i forum Ventilation
  3. U

    Byta eller renovera fläkt i en Rexovent RDAA

    Efter att ha låtit illa en tid och därefter stannat några gånger så har nu slutligen fläkten för den utgående luften (den övre) i min Rexovent...
    Tråd av Uno Mögel, i forum Ventilation
  4. P

    Ventilationsaggregat RDAA

    Hej! Jag har problem med att det låter i tilluftsdonen. Det har börjat låta lite mer senaste dagarna. Vi har mekaniskt till och frånluft. Det...
    Tråd av Patlii, i forum Ventilation
  5. D

    Rexovent Agreggat RDAA-14-012, kan ej reglera tillufts fläkten, hjälp!

    Hej! Har bott i mitt radhus i cirka 4 månader och nu har ventilationen börjat spöka en aning. Har en RDAA-14-012 (1981) på vinden som har två...
    Tråd av Dennisen, i forum Ventilation
  6. Bobban59

    Byte Rexovent RDAA till Östberg Heru. Hur dra om frånluft & Köksfläkt?

    Jag planerar byta ut min 40 år gamla FTX till ny i vår. Idag drar jag in från köksfläkten i RDAA'n men då spiskåpan har en egen fläkt vill jag dra...
    Tråd av Bobban59, i forum Ventilation
  7. Blab601

    Rexovent RDAA-1-4-1 filterplacering och "fläktmuff"

    Håller på att fixa med ett rexovent RDAA-1-4-1 aggregat. De som tidigare haft hand om det har placerat filtren fel etc. Försöker få iordning på...
    Tråd av Blab601, i forum Ventilation
  8. A

    Byta rexovent rdaa 1-4-1?

    Hej! Jag frågade kommunens energirådgivare om det finns någon vinning i att byta mitt nuvarande ftx aggregat rexovent rdaa 1-4-1 mot ett nyare...
    Tråd av Andersk123, i forum Ventilation
  9. A

    Luftvärmepump eller ftx aggregat

    Vad sparar mest? En till luftvärmepump utöver Hero ln25 som vi redan har eller ett nytt ftx aggregat? Har idag rexovent rdaa 1-4-1, villa(faluhus)...
    Tråd av Andersk123, i forum Värmepumpar
  10. Manganbangan

    Äldre FTX. Stänga av förvärmaren och höja bergvärmen?.

    Hej! Jag har ett äldre FTX, installerat 1983. Tror det heter RDAA 1-3-1 el. liknande med korsvärmeväxlare, en förvärmare i form av en...
    Tråd av Manganbangan, i forum Ventilation