Golvvärme under smalspis
Jag har lagt golvvärmeslingor i spårade spånskivor. Jag har en westbo 30 smalspis som jag tänkt placera ovanpå detta. Är det någon fara för slingorna, kan dem smälta? Eller blir det inte varmt under spisen? Ska jag ställa den på en plåt eller direkt på trägolvet?
Bästa svaret
I botten ( längst nere vid golvet ) på spisen blir det inte varmt, säkerligen någon form av asklåda som sitter ca 5 cm upp i ett hål för den. Så ställ bara dit den och GV-slingorna tar ingen skada, dom är under den bärande delen av spisen. Går att lägga en plåt som anpassas i mått av spisen, blir då som en tryckutjämning av last från den. Den kan med fördel gå fram utanför spisen, då det ska vara obrändbart ca 30 cm framför.