B Banditsnowman skrev:
Jordfelsbrytaren sista gång nu, innan enbart säkringen…
Skulle tippa på att det är minst en dålig lindning i motorn, alltså att motorn har "brunnit".

Har du en multimeter så kan du mäta resistansen i alla tre lindningarna (samt mellan lindningarna och höljet).
 
Silly Bear Silly Bear skrev:
Rätta mig om jag har fel.

Men ska du köra 3 fas på den där så är den nu "bläckad" för 230
Jasså? Tycker att den är Y-bläckad, alltså för 400V.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Den är kopplad rätt på bilderna!!
Y-kopplad mot 230/400 V så får den 230 på lindningarna.

Troligen minst ett kortslutet varv på någon lindning.
 
Silly Bear Silly Bear skrev:
Dom små metallbläcken ska sitta tvärs över som jag ritat på bilden.


Är rätt säker att det ska vara så, någon får gärna bekräfta innan du kopplar om
Hmm, det var så jag kopplade när jag skulle pröva om den gick på 230v…. När jag köpte den satt ju blecken som på min bild men jag kanske ska flytta blicken nu fast jag nu har en tre fas handske….. den stod i en gammal verkstad som kanske hade uråldriga vägguttag
 
Fotografen Fotografen skrev:
Den är kopplad rätt på bilderna!!
Y-kopplad mot 230/400 V så får den 230 på lindningarna.

Troligen minst ett kortslutet varv på någon lindning.
Ok
 
Demmpa Demmpa skrev:
Jasså? Tycker att den är Y-bläckad, alltså för 400V.

Sant såg bilden på märkplåten nu
 
Silly Bear Silly Bear skrev:
Dom små metallbläcken ska sitta tvärs över som jag ritat på bilden.


Är rätt säker att det ska vara så, någon får gärna bekräfta innan du kopplar om
Det blir fel. Blecken ska sitta tre ihop som "tak" och faserna in på de andra tre.
 
Silly Bear Silly Bear skrev:
Dom små metallbläcken ska sitta tvärs över som jag ritat på bilden.


Är rätt säker att det ska vara så, någon får gärna bekräfta innan du kopplar om
Närbild på ett elektriskt diagram av en motorplint, vridet 90 grader, med märkningar och kopplingsscheman för anslutning av ledningar och komponenter.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Sakat från TS första inlägg.


Närbild på motorplintens kopplingsschema, bilden är roterad 90 grader. Märkt med 220V och 380V anslutningar och kontakter U, V, W och R, S, T.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Nu är bilden vriden 90⁰.


Närbild på motorplinten visande anslutningar och kablar, bilden är roterad 90 grader.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Närbild på motorplinten.
 
Spelar fasföljden någon roll, kan det vara det som felar?
 
Japp ser att ni har rätt missade märkplåten i 1a inlägget.


Men när TS bytte från (gissar en gammal schuko) är du helt säker att du kopplade rätt där ?

Mät alla 3 faser på uttaget på väggen och bekräfta att du har 230 på alla 3 faser

Bra ide som någon annan också skrev att mäta lindningarna
 
D Dilato skrev:
Spelar fasföljden någon roll, kan det vara det som felar?
Inte annat än rotationsriktning.
 
D Dilato skrev:
Spelar fasföljden någon roll, kan det vara det som felar?
Nä då snurrar bara motorn fel håll.

Inget ska lösa ut av det
 
D Dilato skrev:
Spelar fasföljden någon roll, kan det vara det som felar?
Jag har växlat två faser, då byter den håll , du menar pröva byta den tredje fasen?🧐
 
B Banditsnowman skrev:
Jag har växlat två faser, då byter den håll , du menar pröva byta den tredje fasen?🧐
Jag menar ingenting, det var bara en tanke.
 
B Banditsnowman skrev:
Jag har växlat två faser, då byter den håll , du menar pröva byta den tredje fasen?🧐
Ska inte spela roll.
Har du någon multimeter?
 