3 649 läst · 73 svar
4k läst
73 svar
Värmen i huset sjunker på kvällen
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 182 inlägg
Vet inte om den har någon schemaläggning på varmvattnet eller något 🤔G grundarn84 skrev:
Kan funka att fabriksåterställa, men risken är att inget funkar efter det 😬
Gällande fasfelen så läste jag att den kan vara kinkig om man bara skruvar ut säkringar, den vill ha alla faser på samtidigt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 182 inlägg
Det finns begagnade, alt repade boxar att köpa
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76461.0
Om man då inte vill reparera själv.
Om du vet vad du pysslar med kan du ju också kontrollmäta att du har alla tre faserna.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76461.0
Om man då inte vill reparera själv.
Om du vet vad du pysslar med kan du ju också kontrollmäta att du har alla tre faserna.
Du menar att man ska dra ur strömmen från proppskåpet och därefter byta säkringarna innan man kopplar på de igen? 🫣13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 182 inlägg
El. Farligt! Elektriker fixa.G grundarn84 skrev:
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Plint_(kopplingspunkt)
Tror någon tidigare i tråden frågade om det finns någon ev. effektvakt.
Ingen elbil på laddning?
Ingen elbil på laddning?
Även om propparna är nya och hela i din central så kan det ändå vara fel i elskåpet ute i gatan. Kolla så du ser L1 L2 L3 på elmätarens display.
Det finns även en resetknapp inne i värmepumpen om du öppnar upp panelen och tittar, knappen sitter vid en brytare och säkringar. Den kan man behöva återställa.
Jag har en lika gammal värmepump och samma modell som du. Min krånglade en hel del förrförra året och hade massa olika larm pga bristande underhåll. Tog in en tekniker som fixade problemen. De som jobbar med sånt där har bra koll.
Det finns även en resetknapp inne i värmepumpen om du öppnar upp panelen och tittar, knappen sitter vid en brytare och säkringar. Den kan man behöva återställa.
Jag har en lika gammal värmepump och samma modell som du. Min krånglade en hel del förrförra året och hade massa olika larm pga bristande underhåll. Tog in en tekniker som fixade problemen. De som jobbar med sånt där har bra koll.
Det känns som att värmepumpen borde larma.
Några av mina fel var följande: det kanske kan hjälpa med idéer.
Först fasfel pga säkring som löst ut i elskåpet utanför min fastighet. Nätägaren fixade.
Cirkulationspumpen läckte ut vatten. Byttes ut.
Växelventilen fastnade mellan VV och radiatorvatten, när den värmde VV så skickade den ut det i radiatorkretsen. Byttes ut.
Slangarna mellan kompressorn och kretsen var fulla med slam som bildats efter många år och gamla rörsystem. Det spolades rent och byttes ut.
Expansionskärlet var trasigt och skapade inget bra tryck i systemet. Byttes ut.
Några av mina fel var följande: det kanske kan hjälpa med idéer.
Först fasfel pga säkring som löst ut i elskåpet utanför min fastighet. Nätägaren fixade.
Cirkulationspumpen läckte ut vatten. Byttes ut.
Växelventilen fastnade mellan VV och radiatorvatten, när den värmde VV så skickade den ut det i radiatorkretsen. Byttes ut.
Slangarna mellan kompressorn och kretsen var fulla med slam som bildats efter många år och gamla rörsystem. Det spolades rent och byttes ut.
Expansionskärlet var trasigt och skapade inget bra tryck i systemet. Byttes ut.
Ser bara två av tre mätare, tredje visar pil ner (dom andra pilar åt sidan), så första jag gör är att ringa Ellevio imorgon! Fick tag på en tekniker från IvT i en fb grupp som jag pratat med i 45 min förut, vi gick igenom hela menyn i VP innan jag kläckte ur mig om proppskåpet och felet där. Hade sparat mig och han bra tid för annat 🫣🤣Luc Reiner skrev:Även om propparna är nya och hela i din central så kan det ändå vara fel i elskåpet ute i gatan. Kolla så du ser L1 L2 L3 på elmätarens display.
Det finns även en resetknapp inne i värmepumpen om du öppnar upp panelen och tittar, knappen sitter vid en brytare och säkringar. Den kan man behöva återställa.
Jag har en lika gammal värmepump och samma modell som du. Min krånglade en hel del förrförra året och hade massa olika larm pga bristande underhåll. Tog in en tekniker som fixade problemen. De som jobbar med sånt där har bra koll.
Har man enbart en utomhusgivare så tar det lite tid för huset att värmas upp då temperaturen sjunker fort ute. Det brukar ta en liten stund för huset att värma upp sig i väggar och golv och anpassa sig efter den nya utetemperaturen.G grundarn84 skrev:Hallå. Vår första riktiga vinter i huset. Har en IVT pump från -05, vet inte om jag pillat på någon inställning men när klockan blir eftermiddag (17-18 ) så sjunker värmen i huset något enormt, nu är de enligt termometern i sovrummet strax under 14 grader och alla element i huset är iskalla! Enda varma rummet är v-rummet där kaminen är igång .
Måste väl va något som blivit knas i pumpen för såhär har de aldrig blivit . Pumpen är en IvT greeline ht plus.
Någon med tips?
Ju sämre isolerat huset är desto mer och snabbare sjunker temperaturen inne.
Liknande trådar
-
Hur ändrar ni värmen i huset?
Värme allmänt -
Drog ner värmen på radiatorer i huset = förbrukning bara lite mindre
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Behöver mer spridning i huset av värmen från kaminen
Värme allmänt -
Stänga av värmen i sommarhuset
Värme allmänt -
Hjälp! Får inte ut värmen i huset
Värmepumpar