kallt i huset ecopart 417
T-kors på framledningen är inte jätteviktigt. Vid flytande kondensering och växlad VV körning så kan det vara bra att 2-rörs koppla framledningen för att slippa knäppningar.
Har man en korrekt tank som är byggd med 2-rör koppling på framledningen för värmepump så blir det sällan nedladdning i toppen. Har dock inte koll på hur fastbränsletankar är byggda om de passar för det.
Har man en korrekt tank som är byggd med 2-rör koppling på framledningen för värmepump så blir det sällan nedladdning i toppen. Har dock inte koll på hur fastbränsletankar är byggda om de passar för det.
Redigerat:
Nej jag fattar inte. Därför vill jag att du förklarar. Du bara kladdar dit lite pilar och säger såhär blir det. Utan förklaring varför.J jonaserik skrev:Inte värt att kommentera bara läs vad jag skrev i inlägg # 563 och fattar du inte så ska du inte säga något om det ena eller andra för att fortsätta ifrågasättandet om kortslutning. Du vet inget om det som kan hända i en värmeanläggning tydligen, sug åt dig vad som skrivs och lär, så kanske du får en del erfarenhet med.
Och alla ska bara köpa det du säger menar du? Bara för att du är "proffs"?
Nej och det är där problemmet ligger för tiita på brine redan 2018 för det borde vara jonnas pump det handlar om.och efter värmesäsången är slut ligger borran på -0,5 och man kan inte ta ut hur mycket effekt som helst ur ett hål.Jonnas 2x200 blir max 60000kwh och ska man man då värma en akumulatortank på 1000L så blir det helgalet.Det det såg man när jonna kopplade på EL-patron så fick hon varmare.B Bjober skrev:
Det vet jag inte. Kan vara för klen VP helt enkelt eller väldigt dåligt injusterat/kopplat system som gör att VP inte kan ge sin fulla potential.
Men vattnet i acktanken i sig skapar ju inte ett behov av större pump (mer effekt). För vi kan väl anta att förlusterna ut från tank är försumbara. Som i och för sig värme källaren lite.
Men vattnet i acktanken i sig skapar ju inte ett behov av större pump (mer effekt). För vi kan väl anta att förlusterna ut från tank är försumbara. Som i och för sig värme källaren lite.
Man kan inte köra 24/7 och tro att effekten räcker till.Om man räknar märkeseffekten på jonnas pump och scop så blir det 8760*7,4=64824kwh och ska man då värma en ac.tank på 1000L så skulle jag bli väldigt förvånad om du skulle ha en pump som inte behöver tillskott.Liknade förutsättningar är inget ovanligt att man springer på men nästan alltid äldre pumpar och då dimensionerade man med tillskott.Det är ite pumpen som är för klen utan urtaget ur hålet är för stort.
Flödet förbi T-korset blir ju identiskt om du flyttar pumpen. Så även om du har rätt så hjälper det inte att flytta pumpen. Jag har dock svårt att se att det skulle vara som du beskriver det.J jonaserik skrev:
@växelventil Menar du att acktanken har så mycket förluster? Varför är acktanken så stor bov? Vattnet kommer väl huset till nytta?
Jag kan förstå att pumpen kan vara för liten. Men att acktanken skulle göra den ännu "mindre" kan jag inte förstå. Eller missuppfattar jag dig på något sätt när du drar in acktanken i dina beräkningar?
Jag kan förstå att pumpen kan vara för liten. Men att acktanken skulle göra den ännu "mindre" kan jag inte förstå. Eller missuppfattar jag dig på något sätt när du drar in acktanken i dina beräkningar?
När man installerar en ac tank(volumtank) gör man ju det för du vill ha en större pump som går sällan eftersom den kan ta från volumtanken och på så sett minskar man starterna på kompressorn.TotalControl skrev:
Ja man kan ha en större pump med arbetstank för då kan man ladda tank med den effekt/energi huset inte behöver för tillfället. Annars blir det väldigt "ryckig" körning.V växelventil skrev: