kallt i huset ecopart 417
Kb 0gr in och -4gr ut. Där har du nog svaret. För dåligt borrhål, för grunt, sen finns det en annan faktor till, låga grundvattennivåer. Men det borde finnas elpatron som går in och stöttar om temperaturerna avviker allt för mycket.
Är värmepumpen gammal? För att veta mera så måste man, iafall jag läsa in mig på denna värmepumps specifikationer, samt veta det aktiva vattenståndet i borrhålet, vilket fluktuerar med årena. Får återkomma.jonna åberg skrev:
Intressant med vattennivåerna det är tydligen extremt låga vattennivåer på Gotland dom senaste åren, pumpen är inte så gammal ca 7 år men den har varit såhär sen vi flyttade in för 5 år sen… men jag antar att borrhålet kan vara underdimensionerat…L leifa.k skrev:
Tack för svar. 33-27 på framledning o retur är väl ok? 6gr,dt. Jag ser det som att värmepumpen gör sitt, men tempem från hålet är för dåligt, dvs för dåligt borrhål. Finns det energi i hålet så det räcker så kan pumpen producera typ 60gradigt vatten, men eftersom det är så låga temperaturer från och till hålet på Kb så har inte pumpen mera att jobba med, då blir det såhär. Bara hur jag tänker. Kan ha fel. Det behöver inte vara rätt.
Jag tycker också diffen är normal… men stänger jag shunten till radiatorerna manuellt värmer den tanken till 60° på ett par timmar utan problemL leifa.k skrev:Tack för svar. 33-27 på framledning o retur är väl ok? 6gr,dt. Jag ser det som att värmepumpen gör sitt, men tempem från hålet är för dåligt, dvs för dåligt borrhål. Finns det energi i hålet så det räcker så kan pumpen producera typ 60gradigt vatten, men eftersom det är så låga temperaturer från och till hålet på Kb så har inte pumpen mera att jobba med, då blir det såhär. Bara hur jag tänker. Kan ha fel. Det behöver inte vara rätt.