vad can hända om montera 30 st spottar ?
köpt 30 st spotlight från Biltema, dessa är 220v spottar LED är dimmerbar på 5w led. Enligt instruktionen Max antal lampor som får installeras ihop: 15 st. 230 V ! är någon har förklaring vad händer om jag kopplar 30 st på samma grupp?
var är problemet 150W belastning i parallellkoppling ? eller värsta som kan hända ?
jag ställde frågan tidigare man fick ingen direkt svar
https://www.biltema.se/bygg/belysni...spotlights/inbyggnadsspot-led-ip20-2000041100
 
  • Gilla
jgus och 1 till
  • Laddar…
Testa, säkringen löser ut vid ev. överbelastning.
 
  • Gilla
henrik444
  • Laddar…
E etompau skrev:
Testa, säkringen löser ut vid ev. överbelastning.
tack , när ar säkrinng 10A 30st på 5W är 150W . nu är 30 st kablar fördraget går inte att della dom i 2 grupp . finns ett annat lösning ? tack
 
Kan vara startströmmen som blir för hög.
 
  • Gilla
rusta
  • Laddar…
Det kommer att bli en kortvarig strömrusning vid tillslag, men sannolikt står säkringen pall för detta.
150 W belastning är inte mycket, dock blir det ju en hel del ljus med 30 st. spottar på 5 W.
 
  • Gilla
Stefan Olsson
  • Laddar…
S saouli skrev:
vad can hända om montera 30 st spottar ?
köpt 30 st spotlight från Biltema, dessa är 220v spottar LED är dimmerbar på 5w led. Enligt instruktionen Max antal lampor som får installeras ihop: 15 st. 230 V ! är någon har förklaring vad händer om jag kopplar 30 st på samma grupp?
var är problemet 150W belastning i parallellkoppling ? eller värsta som kan hända ?
jag ställde frågan tidigare man fick ingen direkt svar
[länk]
man kan tänka sig att det handlar om en termisk belastning i varje lampas kontakt (dvs du riskerar brand) eller kanske relaterat till störningar, dvs att man inte uppfyller några emc-krav med för många ihopkopplade.

....och givetvis löser inte någon säkring ut för detta.

varför inte bara koppla i två slingor så är problemet löst? Med Grupp menar biltema knappast en ”grupp” i elcentralen utan ”en samling ihopkopplade lampor”.
 
  • Gilla
mattoys
  • Laddar…
Tittade på manualen och den har plint för att parallellkoppla in och ut. Jag kan tänka mig att de menar att du inte får koppla mer än 15st i serie med de kopplingar som finns i var lampa för de tål inte mer än 75W, som det blir i den första plinten som kommer att mata vidare till resterande i slingan.
 
  • Gilla
Husvagnsthord och 6 till
  • Laddar…
Varför inte bara koppla som tillverkaren rekommenderar? Vad vinner du på att endast ha 1 slinga istället för 2?
 
  • Gilla
NoiseMaker och 2 till
  • Laddar…
JLyck JLyck skrev:
Varför inte bara koppla som tillverkaren rekommenderar? Vad vinner du på att endast ha 1 slinga istället för 2?
JLyck JLyck skrev:
Varför inte bara koppla som tillverkaren rekommenderar? Vad vinner du på att endast ha 1 slinga istället för 2?
Vad menar du men en slinga?
Jag kommer att koppla parallel
 
  • Gilla
Sittställning
  • Laddar…
S saouli skrev:
Vad menar du men en slinga?
Jag kommer att koppla parallel
han menar om du kan göra dt till 2 slingor på 15 parallellkopplade på varje slinga. Utgå från samma kopplingspunkt, men kör då en stråk med 15 parell kopplade med start åt ett håll, och övriga åt ett. Om du inte har dragit slang redan så kanske det går bra.

Om det har betydelse att så många led ger tex rusning genom lampor på vägen. så Belastas ju inte en slinga med mer än 15 Lampor.

Det kan också vara så att för många på en slinga gör att de kommer lysa ojämnt. Det är rätt markant i mitt badrum där jag ahr 9 st, dock 12V, 5W. Då De dessutom ahr en cut off när de närmar sig noll vid dimning, så släcker de kanske inte ens samtidigt, vilket gör det svårt att dimma till låga lägen.
Beror på spänningsfallet på vägen. Personligen tror jag detta kan vara huvudorsak.
 
S saouli skrev:
vad can hända om montera 30 st spottar ?
köpt 30 st spotlight från Biltema, dessa är 220v spottar LED är dimmerbar på 5w led. Enligt instruktionen Max antal lampor som får installeras ihop: 15 st. 230 V ! är någon har förklaring vad händer om jag kopplar 30 st på samma grupp?
var är problemet 150W belastning i parallellkoppling ? eller värsta som kan hända ?
jag ställde frågan tidigare man fick ingen direkt svar
[länk]
Om startströmmen blir för hög har det inte med hur många du lägger i slinga parallellt det är bara antalet totalt som avgör det. Samma med spänningsfall det är något som kan störa vid tex 12 V anläggningar och absolut inget problem i ditt fall. Om vidarekopplingsplintarna är så erbarmligt dåliga att de inte tål lasten vilket inte är så troligt kan du koppla med klämmor tex Wago och göra kort avstick till varje spot.

Som sagt inget farligt händer värsta fall löser säkringen pga startströmmen så testa du det är ok. Det mest problematiska idag är alla dessa jvla ovederhäftiga anvisningar folk hänger upp sig på och inga svar att få via importörer osv.
 
  • Gilla
saouli och 2 till
  • Laddar…
De anger max 15st/grupp. Skälet borde som GK skriver bero på startströmmen och inte att plintarna inte klarar belastningen. Har du gängsäkring håller det förmodligen, dvärgbrytare/automatsäkring kan lösa ut, du lägger trots allt dubbelt så många som tillverkaren anger.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Spelar ingen roll, står tydligt max 15 per grupp. Installationsmanual ska alltid följas. Det som kan hända är följande: brand, personskada eller i bästa fall dålig funktion av installerad materiel. Startströmmen i dessa spottar (LED) är ofta väldigt hög, vilket kan leda till problem med bl.a. säkringar som löser ut.
 
  • Gilla
Sågtand
  • Laddar…
Jag har inte kollat upp spottens specs här men det kanske kan vara läckström som biltema tänker på. Om det blir för mycket kan detta utlösa jordfelsbrytaren. Jag tror dock LEDs i regel har väldigt små mängder läckage. Så det är kanske inte så sannolikt. Det va värre förr med lysrör. När man som elektriker monterade många lysrör i lokaler fick man undanta dessa ifrån jordfelsbrytarna eller montera dit andra som hade en högre tolerans, typ brandskyddande istället för personskyddsbrytare vilket egentligen bara är olika nivåer av läckage som de accepterar innan de utlöser.
 
  • Gilla
Sågtand
  • Laddar…
Du har fått svar ovan och jag tror inte heller något händer.
MEN!
Du får inte göra det här oavsett.
Du är förmodligen inte elektriker och om du var, så står det garanterat i egenkontrollprogrammet att du ska följa tillverkarens anvisning, vilket du inte gör.
Alltså, det är inte tillåtet.
 
  • Gilla
TRJBerg och 3 till
  • Laddar…
Kendobendo Kendobendo skrev:
Jag har inte kollat upp spottens specs här men det kanske kan vara läckström som biltema tänker på. Om det blir för mycket kan detta utlösa jordfelsbrytaren.
Lamporna är dubbelisolerade och ojordade, så någon läckström till jord lär inte uppstå.
 