10 542 läst · 34 svar
11k läst
34 svar
Vad kan hända om jag installerar 30 st spotlight
Medlem
· Stockholm
· 387 inlägg
30 st a 5 watt/st = 150 Watt, så sett till enbart effekten så är det inga problem.
Strömmen är 150 watt/230 volt = 0.6 ampere heller inga problem Alla kablar är gjorda för att tåla minst 6 ampere.
Startströmmen kan vara 3-4 gånger den kontinuernliga, heller inte tillräckligt för att vålla problem.
Problemet kan vara dimmer-delen. En dimmer märkt 300 Watt brukar bara klara LED 100 watt. Vidare om en LED-lampa har ett stort fasfel (går inte in på vad detta är ...) så kan det vara ytterligare större belastning av dimmern.
I detta fall rekommenderar jag 2 dimmrar för att vara på den säkra sidan, gärna plejd med dubbla utgångar....
https://www.kjell.com/se/produkter/...ld-bluetooth-krondimmermottagare-200-w-p51251
Strömmen är 150 watt/230 volt = 0.6 ampere heller inga problem Alla kablar är gjorda för att tåla minst 6 ampere.
Startströmmen kan vara 3-4 gånger den kontinuernliga, heller inte tillräckligt för att vålla problem.
Problemet kan vara dimmer-delen. En dimmer märkt 300 Watt brukar bara klara LED 100 watt. Vidare om en LED-lampa har ett stort fasfel (går inte in på vad detta är ...) så kan det vara ytterligare större belastning av dimmern.
I detta fall rekommenderar jag 2 dimmrar för att vara på den säkra sidan, gärna plejd med dubbla utgångar....
https://www.kjell.com/se/produkter/...ld-bluetooth-krondimmermottagare-200-w-p51251
Sluta killgissa, strömmen beräknas utifrån skenbar effekt och inte aktiv effekt, strömmen blir därför högre än 0,6A. Startströmmarna är garanterat det som kan vålla problem. Alla större tillverkare anger idag Max antal armaturer på ett antal olika dvärgbrytare, startströmmen blir betydligt större än 3-4 gånger. En dvärgbrytare ser startströmmen som en kortslutning och dessa reagerar mkt snabbt då skyddet är magnetiskt.C claesborjesson skrev:30 st a 5 watt/st = 150 Watt, så sett till enbart effekten så är det inga problem.
Strömmen är 150 watt/230 volt = 0.6 ampere heller inga problem Alla kablar är gjorda för att tåla minst 6 ampere.
Startströmmen kan vara 3-4 gånger den kontinuernliga, heller inte tillräckligt för att vålla problem.
Problemet kan vara dimmer-delen. En dimmer märkt 300 Watt brukar bara klara LED 100 watt. Vidare om en LED-lampa har ett stort fasfel (går inte in på vad detta är ...) så kan det vara ytterligare större belastning av dimmern.
I detta fall rekommenderar jag 2 dimmrar för att vara på den säkra sidan, gärna plejd med dubbla utgångar....
[länk]
[bild]
Tack så mycket , jag har den typ av DimmerC claesborjesson skrev:30 st a 5 watt/st = 150 Watt, så sett till enbart effekten så är det inga problem.
Strömmen är 150 watt/230 volt = 0.6 ampere heller inga problem Alla kablar är gjorda för att tåla minst 6 ampere.
Startströmmen kan vara 3-4 gånger den kontinuernliga, heller inte tillräckligt för att vålla problem.
Problemet kan vara dimmer-delen. En dimmer märkt 300 Watt brukar bara klara LED 100 watt. Vidare om en LED-lampa har ett stort fasfel (går inte in på vad detta är ...) så kan det vara ytterligare större belastning av dimmern.
I detta fall rekommenderar jag 2 dimmrar för att vara på den säkra sidan, gärna plejd med dubbla utgångar....
[länk]
[bild]
SCHNEIDER Exxact LED universaldimmer 4-400W/VA.
Problemet är att röret är redan draget ,I dag jag ska försöka drar en till tändtråd ,då är dom delat på 2 dimmer.
https://www.elkatalogen.se/produkter/exxact-dimmer-led-uni-400w-vit.html
Du behöver inte vara så tvwksam och valhänt som sagt det enda som kan störa dig är inkopplingsströmmen som kan lösa säkringen. Det händer ju då oberoende om du delar upp i delar när du ändå ligger på samma grupp/säkring. Dimmern kan också vara en begränsade faktor men i ditt fall verkar den tillräckligt tilltagen.S saouli skrev:
Svar typ goddag yxskaft likt #12, 13, 14 o.dyl kan du bortse från de tyder mest på teknisk autism direkt sprungen ur byggbodslogiken. Man måste bedöma anvisnigar av denna typen från såna leverantörer som bara i de flesta fall är ren formell pliktskyldighet.
Kan man inte följa reglerna ska man inte syssla med el. Det gäller dig med.GK100 skrev:Du behöver inte vara så tvwksam och valhänt som sagt det enda som kan störa dig är inkopplingsströmmen som kan lösa säkringen. Det händer ju då oberoende om du delar upp i delar när du ändå ligger på samma grupp/säkring. Dimmern kan också vara en begränsade faktor men i ditt fall verkar den tillräckligt tilltagen.
Svar typ goddag yxskaft likt #12, 13, 14 o.dyl kan du bortse från de tyder mest på teknisk autism direkt sprungen ur byggbodslogiken. Man måste bedöma anvisnigar av denna typen från såna leverantörer som bara i de flesta fall är ren formell pliktskyldighet.
Jag tror inte att startströmmen är något problem, då dom flesta dimrarna rampar upp i starten. Vet inte hur det är med Plejd, nån som har nån sån kanske kan svara här.GK100 skrev:Du behöver inte vara så tvwksam och valhänt som sagt det enda som kan störa dig är inkopplingsströmmen som kan lösa säkringen. Det händer ju då oberoende om du delar upp i delar när du ändå ligger på samma grupp/säkring. Dimmern kan också vara en begränsade faktor men i ditt fall verkar den tillräckligt tilltagen.
Svar typ goddag yxskaft likt #12, 13, 14 o.dyl kan du bortse från de tyder mest på teknisk autism direkt sprungen ur byggbodslogiken. Man måste bedöma anvisnigar av denna typen från såna leverantörer som bara i de flesta fall är ren formell pliktskyldighet.
Jag tänker på att åtminstone jag, som anställd på stort bolag, måste arbeta efter egenkontrollprogrammet vi upprättat. Där är en av flera väldigt enkla och tydliga punkter mer: ”Har anvisningen från tillverkaren följts?”GK100 skrev:
Sen kan vi alla dividera om det är farligt eller inte, och precis som jag skrev till TS så tror jag inte det blir några problem. Men TS bör definitivt vara uppmärksam på att det inte är tillåtet. Nu är det väll få elektriker som köper sina armaturer på biltema så jag förstår att han inte jobbar efter något egenkontrollprogram, dvs inte är en av elektriker, men det bör ändå uppmärksammas.
Även om du inte tycker det är viktigt att påpeka detta för TS så kan du skippa spydigheterna mot oss som i all välmening vill påpeka att det är fel.
Vi hade en diskussion om det här med max armaturer i en slinga tidigare och då gällde det Julas/Biltemas 43W ledlysrörsarmaturer. Där finns också ett max antal i anvisningarna. Jag vet ett fall där detta överskridits med snudd på det dubbla och det har inte inneburit något som helst problem.
Medlem
· Stockholm
· 387 inlägg
Jag killgissar INTE, däremot gör jag överslagsberäkningar, men när jag ser ditt påhopp om killgissning så får det mig att tro att du killgissar.J Johan456 skrev:
Om man skall göra exakta beräkningar måste man ha mer exakta och mer data än vad som ges här.
Du anger att strömmen blir mer än 0,6 ampere, ange hur du kommer fram till detta när medeleffekten hos lamporna är 150 Watt, detta ger en medelström på 0.6 ampere att jämföra att säkringen löser vid 10 ampere kontinuerlig effekt. Beroende på konstruktionen hos lamporna kommer dessa 0.6 ampere att kanske dras i form av 6 ampere under 1/10 av växelströmmens period, detta är inget man brukar bry sig om när man dimensionerar säkringar, däremot är det viktigt när man konstruerar elektroniken i lampan och i dimmern.
Visa gärna hur du beräknar strömmen genom LED-lamporna.
Det du beskriver är en helt intern hantering som givetvis är vanlig numera (tyvärr). Det innebär inte att tex fallet TS beskrev strider mot någon mer generell reglering det skulle vara "fel" att bryta mot. Det som det mesta annat på detta tema kan man ta upp till andra former av bedömning än att läsa i värsta fall felöversatt i bästa fall felsyftande blad medskickat av BT, CO, Jula osv.Ramnemark skrev:Jag tänker på att åtminstone jag, som anställd på stort bolag, måste arbeta efter egenkontrollprogrammet vi upprättat. Där är en av flera väldigt enkla och tydliga punkter mer: ”Har anvisningen från tillverkaren följts?”
Sen kan vi alla dividera om det är farligt eller inte, och precis som jag skrev till TS så tror jag inte det blir några problem. Men TS bör definitivt vara uppmärksam på att det inte är tillåtet. Nu är det väll få elektriker som köper sina armaturer på biltema så jag förstår att han inte jobbar efter något egenkontrollprogram, dvs inte är en av elektriker, men det bör ändå uppmärksammas.
Även om du inte tycker det är viktigt att påpeka detta för TS så kan du skippa spydigheterna mot oss som i all välmening vill påpeka att det är fel.