useless useless skrev:
Lamporna är dubbelisolerade och ojordade, så någon läckström till jord lär inte uppstå.
Du gjorde de jag inte orkade. Tack för de :)
 
  • Gilla
Långnäsudden
  • Laddar…
30 st a 5 watt/st = 150 Watt, så sett till enbart effekten så är det inga problem.
Strömmen är 150 watt/230 volt = 0.6 ampere heller inga problem Alla kablar är gjorda för att tåla minst 6 ampere.
Startströmmen kan vara 3-4 gånger den kontinuernliga, heller inte tillräckligt för att vålla problem.

Problemet kan vara dimmer-delen. En dimmer märkt 300 Watt brukar bara klara LED 100 watt. Vidare om en LED-lampa har ett stort fasfel (går inte in på vad detta är ...) så kan det vara ytterligare större belastning av dimmern.

I detta fall rekommenderar jag 2 dimmrar för att vara på den säkra sidan, gärna plejd med dubbla utgångar....

https://www.kjell.com/se/produkter/...ld-bluetooth-krondimmermottagare-200-w-p51251
742682_51251.tif
 
C claesborjesson skrev:
30 st a 5 watt/st = 150 Watt, så sett till enbart effekten så är det inga problem.
Strömmen är 150 watt/230 volt = 0.6 ampere heller inga problem Alla kablar är gjorda för att tåla minst 6 ampere.
Startströmmen kan vara 3-4 gånger den kontinuernliga, heller inte tillräckligt för att vålla problem.

Problemet kan vara dimmer-delen. En dimmer märkt 300 Watt brukar bara klara LED 100 watt. Vidare om en LED-lampa har ett stort fasfel (går inte in på vad detta är ...) så kan det vara ytterligare större belastning av dimmern.

I detta fall rekommenderar jag 2 dimmrar för att vara på den säkra sidan, gärna plejd med dubbla utgångar....

[länk]
[bild]
Sluta killgissa, strömmen beräknas utifrån skenbar effekt och inte aktiv effekt, strömmen blir därför högre än 0,6A. Startströmmarna är garanterat det som kan vålla problem. Alla större tillverkare anger idag Max antal armaturer på ett antal olika dvärgbrytare, startströmmen blir betydligt större än 3-4 gånger. En dvärgbrytare ser startströmmen som en kortslutning och dessa reagerar mkt snabbt då skyddet är magnetiskt.
 
  • Gilla
hempularen och 1 till
  • Laddar…
C claesborjesson skrev:
30 st a 5 watt/st = 150 Watt, så sett till enbart effekten så är det inga problem.
Strömmen är 150 watt/230 volt = 0.6 ampere heller inga problem Alla kablar är gjorda för att tåla minst 6 ampere.
Startströmmen kan vara 3-4 gånger den kontinuernliga, heller inte tillräckligt för att vålla problem.

Problemet kan vara dimmer-delen. En dimmer märkt 300 Watt brukar bara klara LED 100 watt. Vidare om en LED-lampa har ett stort fasfel (går inte in på vad detta är ...) så kan det vara ytterligare större belastning av dimmern.

I detta fall rekommenderar jag 2 dimmrar för att vara på den säkra sidan, gärna plejd med dubbla utgångar....

[länk]
[bild]
Tack så mycket , jag har den typ av Dimmer
SCHNEIDER Exxact LED universaldimmer 4-400W/VA.
Problemet är att röret är redan draget ,I dag jag ska försöka drar en till tändtråd ,då är dom delat på 2 dimmer.

https://www.elkatalogen.se/produkter/exxact-dimmer-led-uni-400w-vit.html
 
Kendobendo Kendobendo skrev:
Du gjorde de jag inte orkade. Tack för de :)
Du orkade skriva ett långt inlägg, men inte klicka på en länk?
 
S saouli skrev:
Tack så mycket , jag har den typ av Dimmer
SCHNEIDER Exxact LED universaldimmer 4-400W/VA.
Problemet är att röret är redan draget ,I dag jag ska försöka drar en till tändtråd ,då är dom delat på 2 dimmer.

[länk]
Du behöver inte vara så tvwksam och valhänt som sagt det enda som kan störa dig är inkopplingsströmmen som kan lösa säkringen. Det händer ju då oberoende om du delar upp i delar när du ändå ligger på samma grupp/säkring. Dimmern kan också vara en begränsade faktor men i ditt fall verkar den tillräckligt tilltagen.

Svar typ goddag yxskaft likt #12, 13, 14 o.dyl kan du bortse från de tyder mest på teknisk autism direkt sprungen ur byggbodslogiken. Man måste bedöma anvisnigar av denna typen från såna leverantörer som bara i de flesta fall är ren formell pliktskyldighet.
 
  • Gilla
  • Haha
Johan456 och 1 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Du behöver inte vara så tvwksam och valhänt som sagt det enda som kan störa dig är inkopplingsströmmen som kan lösa säkringen. Det händer ju då oberoende om du delar upp i delar när du ändå ligger på samma grupp/säkring. Dimmern kan också vara en begränsade faktor men i ditt fall verkar den tillräckligt tilltagen.

Svar typ goddag yxskaft likt #12, 13, 14 o.dyl kan du bortse från de tyder mest på teknisk autism direkt sprungen ur byggbodslogiken. Man måste bedöma anvisnigar av denna typen från såna leverantörer som bara i de flesta fall är ren formell pliktskyldighet.
Kan man inte följa reglerna ska man inte syssla med el. Det gäller dig med.
 
GK100 GK100 skrev:
Du behöver inte vara så tvwksam och valhänt som sagt det enda som kan störa dig är inkopplingsströmmen som kan lösa säkringen. Det händer ju då oberoende om du delar upp i delar när du ändå ligger på samma grupp/säkring. Dimmern kan också vara en begränsade faktor men i ditt fall verkar den tillräckligt tilltagen.

Svar typ goddag yxskaft likt #12, 13, 14 o.dyl kan du bortse från de tyder mest på teknisk autism direkt sprungen ur byggbodslogiken. Man måste bedöma anvisnigar av denna typen från såna leverantörer som bara i de flesta fall är ren formell pliktskyldighet.
Jag tror inte att startströmmen är något problem, då dom flesta dimrarna rampar upp i starten. Vet inte hur det är med Plejd, nån som har nån sån kanske kan svara här.
 
Ramnemark Ramnemark skrev:
Kan man inte följa reglerna ska man inte syssla med el. Det gäller dig med.
Vilken regel är det du tänker på? Bättre du förstärker din eltekniska förståelse och kunskap så kan du hjälpa TS och kanske även kollegor som fastnat i goddag yxskaft.
 
GK100 GK100 skrev:
Vilken regel är det du tänker på? Bättre du förstärker din eltekniska förståelse och kunskap så kan du hjälpa TS och kanske även kollegor som fastnat i goddag yxskaft.
Jag tänker på att åtminstone jag, som anställd på stort bolag, måste arbeta efter egenkontrollprogrammet vi upprättat. Där är en av flera väldigt enkla och tydliga punkter mer: ”Har anvisningen från tillverkaren följts?”
Sen kan vi alla dividera om det är farligt eller inte, och precis som jag skrev till TS så tror jag inte det blir några problem. Men TS bör definitivt vara uppmärksam på att det inte är tillåtet. Nu är det väll få elektriker som köper sina armaturer på biltema så jag förstår att han inte jobbar efter något egenkontrollprogram, dvs inte är en av elektriker, men det bör ändå uppmärksammas.

Även om du inte tycker det är viktigt att påpeka detta för TS så kan du skippa spydigheterna mot oss som i all välmening vill påpeka att det är fel.
 
  • Gilla
Flamman och 1 till
  • Laddar…
K Keld skrev:
Jag tror inte att startströmmen är något problem, då dom flesta dimrarna rampar upp i starten. Vet inte hur det är med Plejd, nån som har nån sån kanske kan svara här.
Det blir fortfarande en pik när drivdon får spänning. Sluta tro.
 
Ramnemark Ramnemark skrev:
Kan man inte följa reglerna ska man inte syssla med el. Det gäller dig med.
Man får inte bara för att man kan reglerna, det handlar om behörighet och det är nåt annat, men det vet jag att du vet.
 
Vi hade en diskussion om det här med max armaturer i en slinga tidigare och då gällde det Julas/Biltemas 43W ledlysrörsarmaturer. Där finns också ett max antal i anvisningarna. Jag vet ett fall där detta överskridits med snudd på det dubbla och det har inte inneburit något som helst problem.
 
J Johan456 skrev:
Sluta killgissa, strömmen beräknas utifrån skenbar effekt och inte aktiv effekt, strömmen blir därför högre än 0,6A.........
Jag killgissar INTE, däremot gör jag överslagsberäkningar, men när jag ser ditt påhopp om killgissning så får det mig att tro att du killgissar.

Om man skall göra exakta beräkningar måste man ha mer exakta och mer data än vad som ges här.

Du anger att strömmen blir mer än 0,6 ampere, ange hur du kommer fram till detta när medeleffekten hos lamporna är 150 Watt, detta ger en medelström på 0.6 ampere att jämföra att säkringen löser vid 10 ampere kontinuerlig effekt. Beroende på konstruktionen hos lamporna kommer dessa 0.6 ampere att kanske dras i form av 6 ampere under 1/10 av växelströmmens period, detta är inget man brukar bry sig om när man dimensionerar säkringar, däremot är det viktigt när man konstruerar elektroniken i lampan och i dimmern.

Visa gärna hur du beräknar strömmen genom LED-lamporna.
 
Ramnemark Ramnemark skrev:
Jag tänker på att åtminstone jag, som anställd på stort bolag, måste arbeta efter egenkontrollprogrammet vi upprättat. Där är en av flera väldigt enkla och tydliga punkter mer: ”Har anvisningen från tillverkaren följts?”
Sen kan vi alla dividera om det är farligt eller inte, och precis som jag skrev till TS så tror jag inte det blir några problem. Men TS bör definitivt vara uppmärksam på att det inte är tillåtet. Nu är det väll få elektriker som köper sina armaturer på biltema så jag förstår att han inte jobbar efter något egenkontrollprogram, dvs inte är en av elektriker, men det bör ändå uppmärksammas.

Även om du inte tycker det är viktigt att påpeka detta för TS så kan du skippa spydigheterna mot oss som i all välmening vill påpeka att det är fel.
Det du beskriver är en helt intern hantering som givetvis är vanlig numera (tyvärr). Det innebär inte att tex fallet TS beskrev strider mot någon mer generell reglering det skulle vara "fel" att bryta mot. Det som det mesta annat på detta tema kan man ta upp till andra former av bedömning än att läsa i värsta fall felöversatt i bästa fall felsyftande blad medskickat av BT, CO, Jula osv.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.