Isolationsmäta en nergrävd kabel
Oj här vart det en väldigt stor diskussion vilket inte var riktigt meningen
Var väldigt otydlig i min trådstart här, ska inte endast megga kabeln utan även mäta med spänningsprovare framme vid stolpen osv. Att megga kabeln vill jag göra för att veta om den är okej eller inte då jag inte vet ålder eller skick på den. Kan ha legat ute sen huset byggdes, eller nergrävd för 5 år sen, vill även veta om det är värt att sätta ny stolpe på befintlig kabel eller bara att glömma och gräva ner en ny.
Instrumentet jag fick låna var en Fluke 1503 tror jag det var, även en Fluke T5-600. Jag är utbildad elektriker men jobbar inte som det och har aldrig gjort men jag kan göra en simpel mätning med spänningsprovare, dock totalt glömt bort hur man använder megger därav frågade jag här om råd.
Elektrikern på jobbet skulle ha förklarat hur man använder den men jobbar inom industrin som tekniker och fick ett samtal sen glömdes det bort då båda vart upptagna resten av arbetspasset.
Tackar väldigt mycket för alla goda råd man fått och ska försöka kolla in lite mer på denna stolpe i helgen
Var väldigt otydlig i min trådstart här, ska inte endast megga kabeln utan även mäta med spänningsprovare framme vid stolpen osv. Att megga kabeln vill jag göra för att veta om den är okej eller inte då jag inte vet ålder eller skick på den. Kan ha legat ute sen huset byggdes, eller nergrävd för 5 år sen, vill även veta om det är värt att sätta ny stolpe på befintlig kabel eller bara att glömma och gräva ner en ny.
Instrumentet jag fick låna var en Fluke 1503 tror jag det var, även en Fluke T5-600. Jag är utbildad elektriker men jobbar inte som det och har aldrig gjort men jag kan göra en simpel mätning med spänningsprovare, dock totalt glömt bort hur man använder megger därav frågade jag här om råd.
Elektrikern på jobbet skulle ha förklarat hur man använder den men jobbar inom industrin som tekniker och fick ett samtal sen glömdes det bort då båda vart upptagna resten av arbetspasset.
Tackar väldigt mycket för alla goda råd man fått och ska försöka kolla in lite mer på denna stolpe i helgen
Fluke 1503 är ett fantastiskt fint instrument, finns inget bättre. Du kommer inte ens behöva dra fram T5an.A AxelBoman skrev:Oj här vart det en väldigt stor diskussion vilket inte var riktigt meningen
Var väldigt otydlig i min trådstart här, ska inte endast megga kabeln utan även mäta med spänningsprovare framme vid stolpen osv. Att megga kabeln vill jag göra för att veta om den är okej eller inte då jag inte vet ålder eller skick på den. Kan ha legat ute sen huset byggdes, eller nergrävd för 5 år sen, vill även veta om det är värt att sätta ny stolpe på befintlig kabel eller bara att glömma och gräva ner en ny.
Instrumentet jag fick låna var en Fluke 1503 tror jag det var, även en Fluke T5-600. Jag är utbildad elektriker men jobbar inte som det och har aldrig gjort men jag kan göra en simpel mätning med spänningsprovare, dock totalt glömt bort hur man använder megger därav frågade jag här om råd.
Elektrikern på jobbet skulle ha förklarat hur man använder den men jobbar inom industrin som tekniker och fick ett samtal sen glömdes det bort då båda vart upptagna resten av arbetspasset.
Tackar väldigt mycket för alla goda råd man fått och ska försöka kolla in lite mer på denna stolpe i helgen
Har du fått svar så du är nöjd nudå ?
Redigerat:
Öppnade luckan idag och sockerbiten som den är kopplad med är helt rostig likaså kopparn på kabeln, kunde direkt konstatera att detta troligen inte gjort av elektriker då kabeln är skalad så koppar sticker ut 2 cm från sockerbiten jordkabeln var iaf ansluten
Går det att skala fram frisk koppar och sätta i wago istället? Vet inte om wagos är gjorda för utomhusbruk.
Ska även megga kabeln innan nåt annat görs
Går det att skala fram frisk koppar och sätta i wago istället? Vet inte om wagos är gjorda för utomhusbruk.
Ska även megga kabeln innan nåt annat görs
Du bör kanske fundera på om du kan få till ett mer behagligt klimat därinne.A AxelBoman skrev:Öppnade luckan idag och sockerbiten som den är kopplad med är helt rostig likaså kopparn på kabeln, kunde direkt konstatera att detta troligen inte gjort av elektriker då kabeln är skalad så koppar sticker ut 2 cm från sockerbiten jordkabeln var iaf ansluten
Går det att skala fram frisk koppar och sätta i wago istället? Vet inte om wagos är gjorda för utomhusbruk.
Ska även megga kabeln innan nåt annat görs
Annars kan du använda lämplig klämma, öppningsbar Wago kanske du är inne på.
Tänkte sätta en silikonrand på toppen av luckan så kanske det stoppar vatten från att komma in.E El-Löken66 skrev:
Precis tänkte wago 221, ska förbi Jula imorgon och handla lite, såg att dom hade dom där
Ja, ha lite översikt på detta, i värsta fall kan det gå att kapsla in anslutningarna i gel eller dylikt men hur ser det ut i toppen?A AxelBoman skrev:
Toppen såg bra ut, ingen korrosion som jag kunde se. Troligen så kommer denna stolpe att bytas ut i sommar till något modernare.E El-Löken66 skrev:
Ser mätvärderna bra ut med meggern så kommer jag behålla befintlig kabel, annars får jag gräva upp den sen får en elektriker lägga en ny kabel i sommar
Fukten kommer troligen inte in genom luckan utan är i första hand kondens, använd Wago och täck hela vagon och trådarna med vaselin så blir det fuktsäkert.A AxelBoman skrev:
Bra fast usch så kladdigt.E elmont skrev:
Föreslog innan gel fylld box exempelvis Happy Joint, varför inte komma in i rätt årtusende?