R Rutred skrev:
Då är lamporna urskruvade (trädklättring är spännande).
Ljussensorn är täckt och har klickat till. Men så är det väl tiduret som hindrar att strömmen slås på nu.
Nån som vet hur man slår på den OCH sedan ändrar tillbaka?
I bruksanvisningen står bara att man ska följa det som står på skärmen.
Elektronisk tidur med digital display som visar klockan 10:07 monterat på en vit vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Och så här ser tiduret ut
 
5
Men alltså, det jag skrev att du skulle göra först är att mäta spänningen med trådarna ut innan.
Men men..
Nu är du har allt urskruvat så använd din tångamperemeter (strömtång) och mät slingan ut till lamporna.
Förmodar att du har en eftersom gick ut å skruvade ur lamporna :)
 
5 50procent skrev:
Men alltså, det jag skrev att du skulle göra först är att mäta spänningen med trådarna ut innan.
Men men..
Nu är du har allt urskruvat så använd din tångamperemeter (strömtång) och mät slingan ut till lamporna.
Förmodar att du har en eftersom gick ut å skruvade ur lamporna :)
Har ingen tångamperemeter bara en enkel spänningslösare
Är det värt att köpa en tångamperemeter på Clas för 500?
 
5
R Rutred skrev:
Har ingen tångamperemeter bara en enkel spänningslösare
Är det värt att köpa en tångamperemeter på Clas för 500?
Prova som jag skrev i mitt andra inlägg att mäta spänningen på utgående sida med kablarna BORTKOPPLADE, bryt spänningen innan du kopplar ur dem.
Slå sedan på spänningen och mät mellan + och -
 
5 50procent skrev:
Prova som jag skrev i mitt andra inlägg att mäta spänningen på utgående sida med kablarna BORTKOPPLADE, bryt spänningen innan du kopplar ur dem.
Slå sedan på spänningen och mät mellan + och -
Höger och vänsterpil samtidigt funkade fint.
Jag kom på att det finns en brytare på väggen direkt efter utgången på trafon. Så jag slog av den. Det kopplar ju bort slingan där felet eventuellt sitter.
På min Steinel Master Check får jag 50 volt både före det jag slagit av slingan och efter.
 
Elektriska kablar kopplade till en brytare och transformator på en grov vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Så här går kabeln till brytaren. Är det ändå värt att ta bort ledningarna från trafon och mäta? Det är rätt pillrigt och trångt.
 
Mäter du 50 V på plint så lär du inte ha en kortslutning.
 
Nä. Då är frågan om det ska vara 50 V eller inte. Kan det vara att spänningen fördelas i två delar??
Och det inte ska vara 50 V. Vad är då felet?
 
Typskylten säger 24-30 V utspänning, så om din mätning stämmer, är något fel.
Jag hade skruvat bort anslutningarna till avkänning och mätt spänningen på matningsplintarna (UT) för att se om det har någon påverkan.
 
  • Gilla
50procent
  • Laddar…
5
Men din spänningsprovare är en sådan med ledlampor som indikerar spänning i steg?
(Enligt vad jag kunde få fram när jag googlade)
Steget efter 24v är 50v, så frågan är om den går över på 50v om du ligger runt 30.
Vad använde elektrikern å mäta med?
 
Redigerat:
Han hade nån slag multimätare och pratade om 43-48 volt
 
Köp en multimeter om du skall ha någon framgång med att felsöka det här. Det finns billiga för under 100 kr, som borde duga här.

För att felsöka detta så behöver du dels kunna mäta spänning på ett trovärdigt sätt, dels behöver du kunna mäta resistans för att hitta om det är avbrott någonstans.

OM du verkligen har bortåt 50V ut från trafon/likriktaren, då är den trasig. Men det vore ett väldigt konstigt och udda fel, så jag tror mer på mätfel.
 
  • Gilla
50procent
  • Laddar…
Hand håller en spänningsprovare mot en elkomponent som visar 50 Volt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
50 Volt fortfarande
 
Men den har ju ingen vettig upplösning, den visar 24 eller 50V Fullt tänkbart att den visar 50V om det är 26V.
 