Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Jag har testat alla tre varianterna nu, samma fel. Det konstiga är att den fungerar som tänkt när den har kontakt med metall och ett tag efter den "släppt" sen blir det jordfel efter ca 5-10 sekE etompau skrev:
Denna har de på solar.
https://www.utcfssecurityproductspages.eu/SW/products_single.php?product=5515-G
2 metallspröt en plint eller en sockerbit.
Tejpa spröten mot underlaget.
De larmar när de blir kontakt mellan spröten.
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 192 inlägg
Efter att nu i snart tre år jobbat med försäljning och installation av larm så kände jag att det var dax att montera in ett i hemmet. Så nu sitter det äntligen en Spc central i vår enplansvilla med bevakning på både några utvalda dörrar och fönster, rörelsebevakning samt brandvarning. Har även förberett för utomhussiren och lite annat som möjligen komma skall.
Har dock en liten fundering som jag inte lyckats lösa själv.
Kan man tidsstyra en utgång så den blir aktiv (förändrad) vid tillkoppling fast först efter larmet varit aktivt i 2 timmar? Detta för styrning av vattenavstängning. Vill kunna låta en tvättmaskin gå klart innan vattnet bryts.
Vill tacka alla trevliga personer för denna tråd som hjälp mig mycket under dessa tre år i yrket. Det har hunnits med en hel del installationer i nybyggnationer.
Men nu är resan slut och jag går vidare med nya utmaningar i livet. Kommer dock givetvis fortsätta läsa denna tråd för fler ideér kring mitt nya larm och kanske kunna hjälpa någon nybörjare också.
Har dock en liten fundering som jag inte lyckats lösa själv.
Kan man tidsstyra en utgång så den blir aktiv (förändrad) vid tillkoppling fast först efter larmet varit aktivt i 2 timmar? Detta för styrning av vattenavstängning. Vill kunna låta en tvättmaskin gå klart innan vattnet bryts.
Vill tacka alla trevliga personer för denna tråd som hjälp mig mycket under dessa tre år i yrket. Det har hunnits med en hel del installationer i nybyggnationer.
Men nu är resan slut och jag går vidare med nya utmaningar i livet. Kommer dock givetvis fortsätta läsa denna tråd för fler ideér kring mitt nya larm och kanske kunna hjälpa någon nybörjare också.
Kan kolla någon dag när ja får en lucka men annars kan du styra utgången direkt från mobilen via mapping gate?J jockelw skrev:Efter att nu i snart tre år jobbat med försäljning och installation av larm så kände jag att det var dax att montera in ett i hemmet. Så nu sitter det äntligen en Spc central i vår enplansvilla med bevakning på både några utvalda dörrar och fönster, rörelsebevakning samt brandvarning. Har även förberett för utomhussiren och lite annat som möjligen komma skall.
Har dock en liten fundering som jag inte lyckats lösa själv.
Kan man tidsstyra en utgång så den blir aktiv (förändrad) vid tillkoppling fast först efter larmet varit aktivt i 2 timmar? Detta för styrning av vattenavstängning. Vill kunna låta en tvättmaskin gå klart innan vattnet bryts.
Vill tacka alla trevliga personer för denna tråd som hjälp mig mycket under dessa tre år i yrket. Det har hunnits med en hel del installationer i nybyggnationer.
Men nu är resan slut och jag går vidare med nya utmaningar i livet. Kommer dock givetvis fortsätta läsa denna tråd för fler ideér kring mitt nya larm och kanske kunna hjälpa någon nybörjare också.
Hoppas du tar ditt förnuft till fånga och kommer tillbaka
Är det inte bara att skapa en tidsfördröjd händelse som triggas på larmtillkoppling och fördröjs X antal sekunder. Där X verkar kunna vara max 9999 sekunder. Denna händelse kopplar du sedan till en fysisk utgång med en Mapping Gate. Eller missförstår jag dig?J jockelw skrev:
Om du vill ha största möjliga flexibilitet så kan du ju även koppla ditt SPC-larm till ett hemautomationssystem, t.ex Homey, så blir du inte begränsad av SPC:ns regelmotor.
Funkade bra som GOL skrev.
Händelse 1
Timer 7200 sek
Villkor: Utgång/områdeX/tillkoppling på
Händelse 2
Villkor: Utgång/område/tillkoppling av
Mapping gate
Händelse PÅ
Händelse 2/positiv
Händelse AV
Händelse 1/positiv
Detta innebär att utgången kommer alltid vara aktiv vid frånkopplat av det område du valt och fungerar endast 2h efter tillkopplat område du valt.
Händelse 1
Timer 7200 sek
Villkor: Utgång/områdeX/tillkoppling på
Händelse 2
Villkor: Utgång/område/tillkoppling av
Mapping gate
Händelse PÅ
Händelse 2/positiv
Händelse AV
Händelse 1/positiv
Detta innebär att utgången kommer alltid vara aktiv vid frånkopplat av det område du valt och fungerar endast 2h efter tillkopplat område du valt.